Nennspannungen
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Nennspannungen
Moin..
Frage: Mit welchen Normspannungen arbeit man eigendlich ?
Karl schrieb in einem Beitrag , daß die Nennspannung von Motoren 550V ist, bzw. bei den Motoren gibt es ja üblicherweise 400 / 690 V .
Welche Spannungen werden denn in der Industrie eingesetzt ?
Klärt mich mal auf....
P.S. für mich üblich sind DC 24,60,110V AC 230,400,1000,20.000,50.000,110.000V usw.
Frage: Mit welchen Normspannungen arbeit man eigendlich ?
Karl schrieb in einem Beitrag , daß die Nennspannung von Motoren 550V ist, bzw. bei den Motoren gibt es ja üblicherweise 400 / 690 V .
Welche Spannungen werden denn in der Industrie eingesetzt ?
Klärt mich mal auf....
P.S. für mich üblich sind DC 24,60,110V AC 230,400,1000,20.000,50.000,110.000V usw.
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
gebräuchliche Spannungen, die mir schon über den Weg gelaufen sind:
DC: 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 200 - 440
AC: 12 - 24 - 42 - 60 - 110 bis 127/230 - 230/400 - 400/690
Mittelspannung: 6 - 10 - 20 kV
und natürlich auch die Bahnstromnetzte:
15 kV 16,67 Hz
25 kV 50 Hz
gebräuchliche Spannungen, die mir schon über den Weg gelaufen sind:
DC: 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 200 - 440
AC: 12 - 24 - 42 - 60 - 110 bis 127/230 - 230/400 - 400/690
Mittelspannung: 6 - 10 - 20 kV
und natürlich auch die Bahnstromnetzte:
15 kV 16,67 Hz
25 kV 50 Hz
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 132
- Registriert: Freitag 11. März 2005, 08:25
- Wohnort: Münsterland
Hallo,
im Bergbau üblich:
12 Volt Gleichspannung eigensicher = auch unter widrigsten Umständen nicht in der Lage,
ein zündfähiges Gasgemisch zu zünden
für diese Spannung gibt es daher Geräte aller Art
z. B. SPS-Steuerungen, Not-Aus-Schalter, Sprechstationen, Magnetventile usw.
42 Volt Wechselspannung als Steuerspannung
220 Volt Wechselspannung für Beleuchtung und Messeinrichtungen
500 Volt Drehstrom für Motore
1000 Volt Drehstrom für grössere Motore
5 kV und
6 kV für die Energieversorgung über weitere Strecken
mfG
newsreader
im Bergbau üblich:
12 Volt Gleichspannung eigensicher = auch unter widrigsten Umständen nicht in der Lage,
ein zündfähiges Gasgemisch zu zünden
für diese Spannung gibt es daher Geräte aller Art
z. B. SPS-Steuerungen, Not-Aus-Schalter, Sprechstationen, Magnetventile usw.
42 Volt Wechselspannung als Steuerspannung
220 Volt Wechselspannung für Beleuchtung und Messeinrichtungen
500 Volt Drehstrom für Motore
1000 Volt Drehstrom für grössere Motore
5 kV und
6 kV für die Energieversorgung über weitere Strecken
mfG
newsreader
Der Gebrauch von "Bitte" und "Danke" während einer Frage bzw. nach einer Antwort ist durchaus erlaubt,
ja sogar erwünscht.
--------------------------------------------------
Berufe: Elektroanlageninstallateur, Energiegeräteelektroniker, Elektrotechniker, Refa-Sachbearbeiter, SPS-Programmierer, PC-Fachmann,
ja sogar erwünscht.
--------------------------------------------------
Berufe: Elektroanlageninstallateur, Energiegeräteelektroniker, Elektrotechniker, Refa-Sachbearbeiter, SPS-Programmierer, PC-Fachmann,
- didy
- Null-Leiter
- Beiträge: 1433
- Registriert: Donnerstag 14. April 2005, 16:30
- Kontaktdaten:
3,3V und
5V DC aus der Digitaltechnik.
15V DC (symmetrisch +/-) aus OP-Amp-Analogtechnik
6V und
9V findet sich öfters bei Elektrokleingeräten mit Steckernetzteil.
Vielleicht nicht wirklich ne Nennspannung, aber Analogeingänge sind oft 0-10V DC
48V DC für Phantomspeisung bei Mikrofonen
40V DC am ISDN-S0-Bus
5V DC aus der Digitaltechnik.
15V DC (symmetrisch +/-) aus OP-Amp-Analogtechnik
6V und
9V findet sich öfters bei Elektrokleingeräten mit Steckernetzteil.
Vielleicht nicht wirklich ne Nennspannung, aber Analogeingänge sind oft 0-10V DC
48V DC für Phantomspeisung bei Mikrofonen
40V DC am ISDN-S0-Bus
- Horst
- Beiträge: 204
- Registriert: Dienstag 12. Juli 2005, 07:19
- Wohnort: NRW
- Kontaktdaten:
Ohne Kritik zu üben, möchte ich anmerken, dass man diese Aussage in der Form nicht allein stehen lassen darf.Original von newsreader
...
12 Volt Gleichspannung eigensicher = auch unter widrigsten Umständen nicht in der Lage,
ein zündfähiges Gasgemisch zu zünden ...
Nur ein Stromkreis kann eigensicher sein, niemals ein einzelnes Betriebsmittel, schon gar nicht eine Spannungsquelle.
Bis denne,
Horst
Die Instandhaltung von Luftschlössern ist ein kostspieliges Vergnügen.