230 / 400 V netz
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
@ didy
Es gelten z.Z noch beide.. ( kleiner Scherz, aber nicht ganz verkehrt ).
Nach der EN50160 müssen 95% aller 10min Mittelwerte innerhalb einer Woche zwischen +6% / -10% liegen.
5% der 10min Mittelwerte zwischen +10 / -10%.
Die Spannungsanhebung auf entgültig +10% ist verschoben worden, weil man davon ausgeht das noch zu viele Geräte mit 220V Nennspannung in Betrieb sind.
Für einige Geräte sind die heutzutage erlaubten 244V schon zuviel.
Bei + 10 % sind dies immerhin 253V an der Schuco !! Für ein altes 220V Gerät sind dies immerhin 15% mehr.
@ didy
Es gelten z.Z noch beide.. ( kleiner Scherz, aber nicht ganz verkehrt ).
Nach der EN50160 müssen 95% aller 10min Mittelwerte innerhalb einer Woche zwischen +6% / -10% liegen.
5% der 10min Mittelwerte zwischen +10 / -10%.
Die Spannungsanhebung auf entgültig +10% ist verschoben worden, weil man davon ausgeht das noch zu viele Geräte mit 220V Nennspannung in Betrieb sind.
Für einige Geräte sind die heutzutage erlaubten 244V schon zuviel.
Bei + 10 % sind dies immerhin 253V an der Schuco !! Für ein altes 220V Gerät sind dies immerhin 15% mehr.
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
- Chris
- Beiträge: 3451
- Registriert: Sonntag 25. Juli 2004, 15:32
- Wohnort: ST
- Kontaktdaten:
Ein Grund ,warum einige "günstige "Glühbirnen in riesenpacks zum schleuderpreis vertickt werden......weils 220V teile sind....und im ungünstigen fällen brauch man dann auch den ganzen pack in kurzer zeit...;-)
"Natur und ihr Gesetz sah man im Dunkel nicht, Gott sprach ,es werde Tesla, und überall ward Licht"
- didy
- Null-Leiter
- Beiträge: 1433
- Registriert: Donnerstag 14. April 2005, 16:30
- Kontaktdaten:
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
@ didy
-----------------------------------
Und wieso wird überhaupt der Toleranzbereich erhöht? Weniger Aufwand für Stromversorger oder wie?
------------------------------------
Theoretisch schon..
die EVU´s habe es leider auch nicht einfacher durch die Liberalisierung des Strommarktes, hinzu kommen die immer mehr Fremdeinspeisungen ( z.B. Blockkraftheizwerke, Windkraft etc...).
Wo eingespeist wird, wird die Spannung zwangsweise angehoben ( sonst kein Stromfluß ).
Gerade in Ländlicher Umgebung ein Problem.
Ich kenne bei uns ein Dörfchen in den stehen 2 MVA Fremdeinspeisung, wenn der einspeist liegen an der Schuco über 240V.. ( im Nachbardorf ! )
Abhilfe können nur mehrere Stationen oder wesendlich dickere Kabel schaffen. >> höhere Kosten ( Liberalisierung des Strommarktes > Banane ).
Oder willst du für "besseren Strom" mehr bezahlen !?
-----------------------------------
Und wieso wird überhaupt der Toleranzbereich erhöht? Weniger Aufwand für Stromversorger oder wie?
------------------------------------
Theoretisch schon..
die EVU´s habe es leider auch nicht einfacher durch die Liberalisierung des Strommarktes, hinzu kommen die immer mehr Fremdeinspeisungen ( z.B. Blockkraftheizwerke, Windkraft etc...).
Wo eingespeist wird, wird die Spannung zwangsweise angehoben ( sonst kein Stromfluß ).
Gerade in Ländlicher Umgebung ein Problem.
Ich kenne bei uns ein Dörfchen in den stehen 2 MVA Fremdeinspeisung, wenn der einspeist liegen an der Schuco über 240V.. ( im Nachbardorf ! )
Abhilfe können nur mehrere Stationen oder wesendlich dickere Kabel schaffen. >> höhere Kosten ( Liberalisierung des Strommarktes > Banane ).
Oder willst du für "besseren Strom" mehr bezahlen !?
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3698
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
- Kontaktdaten:
- didy
- Null-Leiter
- Beiträge: 1433
- Registriert: Donnerstag 14. April 2005, 16:30
- Kontaktdaten:
Hm okay logisch. Nur wieso wurde dann die Toleranzbereichserhöhung zeitlich nach hinten verschoben?
Und 2MVA? Was ist das?
100kVA in einem Haus (zwar unterschiedliche Anlageneigentümer aber selbes Gebäude und selbe Trafostation) kenn ich, 50kVA BHKW und 48,x kWp Photovoltaik.
Aber 2MVA? Was für ne Anlage ist das?
Wenn ich bedenke, daß das 50kW-BHKW in einer Heizungsanlage mit insgesamter thermischer Leistung mit ungefähr 1,9MW steht und 50kW elektrisch 100kW thermisch liefert, kanns kaum ein BHKW sein, erst recht wenn aufm Dorf.
Im übrigen sind bei mir oft um die 235V, erachte ich also als normal. In irgend nem andern Forum hat sich jemand neulich gewundert über einen Messwert von ihm, weil er sonst immer nur 225-230 hatte.
Gruß
Didi
Und 2MVA? Was ist das?
100kVA in einem Haus (zwar unterschiedliche Anlageneigentümer aber selbes Gebäude und selbe Trafostation) kenn ich, 50kVA BHKW und 48,x kWp Photovoltaik.
Aber 2MVA? Was für ne Anlage ist das?
Wenn ich bedenke, daß das 50kW-BHKW in einer Heizungsanlage mit insgesamter thermischer Leistung mit ungefähr 1,9MW steht und 50kW elektrisch 100kW thermisch liefert, kanns kaum ein BHKW sein, erst recht wenn aufm Dorf.
Im übrigen sind bei mir oft um die 235V, erachte ich also als normal. In irgend nem andern Forum hat sich jemand neulich gewundert über einen Messwert von ihm, weil er sonst immer nur 225-230 hatte.
Gruß
Didi
- didy
- Null-Leiter
- Beiträge: 1433
- Registriert: Donnerstag 14. April 2005, 16:30
- Kontaktdaten:
die Halogenbirnen bedanken sich regelmäßig, auch wenn's nur 8V sind.
???? 8V? Wieso nicht 12V?
Dann wirds wohl eher an zu wenig Spannung liegen, zuviel kanns dann ja nicht sein! Laut sam (im anderen Forum) geht bei Unterspannung ja der Halogen-Kreisprozeß nicht mehr -> geringere Lebensdauer (was auch logisch klingt)
Gruß
Didi
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
@ didy
die 2MVA sind von einer Ölförderstation, mit den ungewollt mitgewonnenen Gas heizen die das Rohöl auf ( besser zum Pumpen ) und mit dem Rest des Gases erzeugen die Strom.
1x 1MVA und 2x 500kVA.
Die Einspeisung erfolgt in das 20kV Netz.
P.S. die Leistung ist bei uns in der Gegend nicht ungewöhnlich..
Es gibt Windparkanlagen mit 40MVA Leistung.
Da funktionieren die Umspannwerke " Rückwärts " .
@ didy mit 8V sind bestimmt nicht die 12V Kreise gemeint sondern die 8V Differenz zu 230V...
die 2MVA sind von einer Ölförderstation, mit den ungewollt mitgewonnenen Gas heizen die das Rohöl auf ( besser zum Pumpen ) und mit dem Rest des Gases erzeugen die Strom.
1x 1MVA und 2x 500kVA.
Die Einspeisung erfolgt in das 20kV Netz.
P.S. die Leistung ist bei uns in der Gegend nicht ungewöhnlich..
Es gibt Windparkanlagen mit 40MVA Leistung.
Da funktionieren die Umspannwerke " Rückwärts " .
@ didy mit 8V sind bestimmt nicht die 12V Kreise gemeint sondern die 8V Differenz zu 230V...
.