Neue Abschaltzeiten ?

Hier geht es um neue Normen/Vorschriften und Änderungen
Antworten
TN-C-S

Neue Abschaltzeiten ?

Beitrag von TN-C-S »

Hallo zusammen,
laut meinem Kenntnissstand gilt:
Licht-und Steckdosenstromkreise 0,2 s
RCD 0,2s und bei ortsfesten Betriebsmitteln bis zu 5s max. Abschaltzeit.
Jetzt hörte ich von 0,3 bzw 0,4s . Da meine Fachbücher incl. VDE-Auswahl nicht ganz aktuell sind bin ich nun etwas verunsichert. Wer kann mir hier auf die Sprünge helfen ? Und in welcher VDE finde ich etwas zu den aktuellen Abschaltzeiten ?
Vorab vielen Dank für Eure Mühe !!

Grüße
TN-C-S
ohoyer
Null-Leiter
Beiträge: 3426
Registriert: Mittwoch 27. Dezember 2006, 13:10
Wohnort: Koblenz

Beitrag von ohoyer »

TN-C-S hat geschrieben:Hallo zusammen,
laut meinem Kenntnissstand gilt:
Licht-und Steckdosenstromkreise 0,2 s
RCD 0,2s und bei ortsfesten Betriebsmitteln bis zu 5s max. Abschaltzeit.
Jetzt hörte ich von 0,3 bzw 0,4s . Da meine Fachbücher incl. VDE-Auswahl nicht ganz aktuell sind bin ich nun etwas verunsichert. Wer kann mir hier auf die Sprünge helfen ? Und in welcher VDE finde ich etwas zu den aktuellen Abschaltzeiten ?
Vorab vielen Dank für Eure Mühe !!

Grüße
TN-C-S
Wenn mich mein Gedächtnis nicht ganz trügt, ergibt sich folgende Forderung nach VDE (genaue Norm nicht im Kopf, da schiele ich auch gerne zu den Leuten, die damit unterm Kopfkissen nächtigen)

In Verteilungen sind bis zu 5s zulässig, in Endstromkreisen 0,5s

Sobald Personen dranhängen können, gelten abhängig von der Spannung kürzere Zeiten, nämlich bis 230V 0,4s, bis 400V 0,2s, über 400V 0,1s, VDE ist u.a. die VDE 100 und 102.

(Bzgl. normaler Überstromschutzeinrichtungen, also LS und Sicherungen)
Benutzeravatar
kabelmafia
Beiträge: 7503
Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
Kontaktdaten:

Beitrag von kabelmafia »

Moin,

die Abschaltzeiten sind nachzulesen in der DIN VDE 0100-410:2007-06 in 411.3.2. und Tabelle 41.1.
Für RCD´s gelten grundsätzlich 0,3 sek als Grenzwert (Forensuche bitte bemühen).
Wenn in Verteilerstromkreisen RCD´s eingebaut sind, müssen die Abschaltzeiten unter bestimmten Bedingungen nicht eingehalten werden.
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Beitrag von Olaf S-H »

Moinmoin TN-C-S,

guck mal hier. Das Thema ist ähnlich.

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Antworten