Moin, Moin,
bin auf der Suche seit wann der RCD für das Badezimmer vorgeschrieben ist.
Jörg
VDE 0100-701 RCD Badezimmer
- Frequenzenflitzer
- Null-Leiter
- Beiträge: 26
- Registriert: Mittwoch 6. September 2006, 21:17
- Wohnort: Köln
VDE 0100-701 RCD Badezimmer
Kann auf keinen Fall die Verantwortung für das Gesagte/Geschriebene übernehmen.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Frequenzenflitzer,
mit der VDE 0100-701:1984-05 erfolgte die erste Forderung nach dem Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters. Die Übergangsfrist endete am 30.04.1985. Zuvor war VDE 0100:1973-05 §49 für die Bäder zuständig. Dort wird keine Fehlerstromschutzeinrichtung gefordert.
Gruß Olaf
mit der VDE 0100-701:1984-05 erfolgte die erste Forderung nach dem Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters. Die Übergangsfrist endete am 30.04.1985. Zuvor war VDE 0100:1973-05 §49 für die Bäder zuständig. Dort wird keine Fehlerstromschutzeinrichtung gefordert.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Frequenzenflitzer
- Null-Leiter
- Beiträge: 26
- Registriert: Mittwoch 6. September 2006, 21:17
- Wohnort: Köln
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3698
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
- Kontaktdaten: