VDE 0100-701 RCD Badezimmer

Hier geht es um neue Normen/Vorschriften und Änderungen
Antworten
Benutzeravatar
Frequenzenflitzer
Null-Leiter
Beiträge: 26
Registriert: Mittwoch 6. September 2006, 21:17
Wohnort: Köln

VDE 0100-701 RCD Badezimmer

Beitrag von Frequenzenflitzer »

Moin, Moin,
bin auf der Suche seit wann der RCD für das Badezimmer vorgeschrieben ist.

Jörg
Kann auf keinen Fall die Verantwortung für das Gesagte/Geschriebene übernehmen.
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Beitrag von Olaf S-H »

Moinmoin Frequenzenflitzer,

mit der VDE 0100-701:1984-05 erfolgte die erste Forderung nach dem Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters. Die Übergangsfrist endete am 30.04.1985. Zuvor war VDE 0100:1973-05 §49 für die Bäder zuständig. Dort wird keine Fehlerstromschutzeinrichtung gefordert.

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Benutzeravatar
Frequenzenflitzer
Null-Leiter
Beiträge: 26
Registriert: Mittwoch 6. September 2006, 21:17
Wohnort: Köln

Beitrag von Frequenzenflitzer »

Moin Olaf,
vielen Dank für Deine schnelle und kompetente Hilfe. respekt1

Gruß Jörg
Teletrabi
Null-Leiter
Beiträge: 3698
Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
Kontaktdaten:

Beitrag von Teletrabi »

Gab's eigentlich vorher schon 30mA-RCD-Forderungen für bestimmte Bereiche/Einsatzzwecke? Seitens der BG'n oder so?