Prüfen von Computer nach DIN VDE 0701/0702
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 117
- Registriert: Freitag 20. Mai 2005, 07:49
- Kontaktdaten:
Prüfen von Computer nach DIN VDE 0701/0702
Hallo,
wenn an einem Computer ein Netzteil ausgetauscht wird, ist er dann nach DIN VDE 0701/0702 zu prüfen? Die Prüfungen für Geräte der Schutzklasse II müssten dann durchgeführt werden?
Achim
wenn an einem Computer ein Netzteil ausgetauscht wird, ist er dann nach DIN VDE 0701/0702 zu prüfen? Die Prüfungen für Geräte der Schutzklasse II müssten dann durchgeführt werden?
Achim
- Momo
- Beiträge: 2367
- Registriert: Sonntag 27. Februar 2005, 14:06
- Wohnort: Koblenz
- Kontaktdaten:
ja, es hat schließlich ein sicherheitsrelevanter Eingriff stattgefunden
1. Ein kurzes Nein zur rechten Zeit spart lange Dir Verdrießlichkeit. (Weinhold Schoppenhauer)
2. Für gewöhnlich wird derjenige, der auf den Schmutz hinweist, als viel schlimmer angesehen als der, der den Schmutz verursacht. (Kurt Tucholsky)
2. Für gewöhnlich wird derjenige, der auf den Schmutz hinweist, als viel schlimmer angesehen als der, der den Schmutz verursacht. (Kurt Tucholsky)
-
- Beiträge: 388
- Registriert: Dienstag 5. September 2006, 09:48
- Wohnort: In den tiefsten Tiefen des PC's
Schutzklasse 2 ?
Berichtigt mich bitte wenn ich falsch liege, aber müsste hier nicht eher eine Prüfung der Schutzklasse 1 erfolgen ?
Das Netzteil erhält immerhin 230 V Versorsorgungsspannung und hat einen Schutzleiter und kann im Falle eines Schutzleiterfehlers die vollen 230 Volt auf das Gehäuse bringen.
Das würden zwar die Computerkomponeten ja nicht lange mitmachen, aber es muss doch gewährleistet sein das entsprechend gefährliche Stöme und Spannungen auch entsprechend abgeleitet werden.
Berichtigt mich bitte wenn ich falsch liege, aber müsste hier nicht eher eine Prüfung der Schutzklasse 1 erfolgen ?
Das Netzteil erhält immerhin 230 V Versorsorgungsspannung und hat einen Schutzleiter und kann im Falle eines Schutzleiterfehlers die vollen 230 Volt auf das Gehäuse bringen.
Das würden zwar die Computerkomponeten ja nicht lange mitmachen, aber es muss doch gewährleistet sein das entsprechend gefährliche Stöme und Spannungen auch entsprechend abgeleitet werden.
Tschau
Tomy Tom
Never Surrender
Tomy Tom
Never Surrender
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 117
- Registriert: Freitag 20. Mai 2005, 07:49
- Kontaktdaten:
das Gehäuse eines Computers hat aber keinen Schutzleiteranschluss, daher würde ich sagen Schutzklasse II.Tomy Tom hat geschrieben:Schutzklasse 2 ?
Berichtigt mich bitte wenn ich falsch liege, aber müsste hier nicht eher eine Prüfung der Schutzklasse 1 erfolgen ?
Das Netzteil erhält immerhin 230 V Versorsorgungsspannung und hat einen Schutzleiter und kann im Falle eines Schutzleiterfehlers die vollen 230 Volt auf das Gehäuse bringen.
Das würden zwar die Computerkomponeten ja nicht lange mitmachen, aber es muss doch gewährleistet sein das entsprechend gefährliche Stöme und Spannungen auch entsprechend abgeleitet werden.
Achim
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 83
- Registriert: Sonntag 9. Juli 2006, 09:11
- Wohnort: Hessen
Da aber keine verstärkte/doppelte Isolierung zw. Netzteil und PC Gehäuse vorhanden ist, ist das nicht SK2. Das Netzteil ist aber mit mehreren Schrauben am Gehäuse befestigt, daher ist eine SL Verbindung vorhanden. Die Messung muss ja demnach auch gem. SK 1 Geräten erfolgen, um diese Verbindung zu überprüfenachim_g hat geschrieben:das Gehäuse eines Computers hat aber keinen Schutzleiteranschluss, daher würde ich sagen Schutzklasse II.
Achim
Michael
-
- Beiträge: 388
- Registriert: Dienstag 5. September 2006, 09:48
- Wohnort: In den tiefsten Tiefen des PC's
Korrekt und hier nochmal eine Info:mikel hat geschrieben:....Das Netzteil ist aber mit mehreren Schrauben am Gehäuse befestigt, daher ist eine SL Verbindung vorhanden. Die Messung muss ja demnach auch gem. SK 1 Geräten erfolgen, um diese Verbindung zu überprüfen
Selbst wenn das Netzteil (geschraubt oder gesteckt) und der PC vollisoliert wären, so muss dennoch nach Schutzklasse 1 geprüft werden, da ein Netzteil immer einen Schutzleiterkontakt hat und über diesen die Verbindung zur Erde hergestellt wird.
Tschau
Tomy Tom
Never Surrender
Tomy Tom
Never Surrender
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 69
- Registriert: Mittwoch 30. Juni 2004, 16:24
- Wohnort: Halle / Saale
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 388
- Registriert: Dienstag 5. September 2006, 09:48
- Wohnort: In den tiefsten Tiefen des PC's
Nunja, auch wenn ein Netzteil das CE und GS Zeichen trägt heißt es nicht das es auch korrekt funktioniert.scrabble hat geschrieben:Welcher sicherheitsrelevanter Eingriff war denn das?
Schließlich ist das Netzteil üblicherweise mit CE und GS Zeichen versehen.
Und beim Tausch öffne ich nicht das Netzteil.
Fakt ist das beim Austausch eines Netzteiles am PC eine Reperatur statt gefunden hat.
Da durch muss dann entsprechend eine Reperatruprüfung durchgeführt werden, denn wer garantiert mir denn das auch der Schutzleiterkontakt bzw. der Schutzleiter im Netzteil korrekt angeschlossen ist bzw. dieser richtig funktioniert ?
Tschau
Tomy Tom
Never Surrender
Tomy Tom
Never Surrender