VDE 0298-3:2006-06
Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen – Leitfaden für die Verwendung nicht harmonisierter Starkstomleitungen
Ersatz für VDE 0298-3:1983-08
Änderungen:
a) die Verwendungshinweise für harmonisierte Leitungen wurden in VDE 0298-300 veröffentlicht und deshalb aus diesem Teil 3 herausgenommen
b) Hinweise zur Verwendung neuer nationaler Bauarten, die nicht im Harmonisierungsprogramm von CENELEC enthalten sind, wurden aufgenommen
c) um die neue Norm an die übrigen Normen der Reihe VDE 0298 anzupassen, wurde der Titel der Norm geändert in: Verwendung von Kabel und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen – Teil 3: Leitfaden für die Verwendung nicht harmonisierter Starkstromleitungen
d) die Normativen Verweisungen wurden aktualisiert und die Norm redaktionell vollständig überarbeitet
Anmerkung:
Die Norm bezieht sich auf Leitungen der Normenreihe VDE 0250
Gruß Olaf
Vde 0298-3:2006-06
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Vde 0298-3:2006-06
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794