VDE 0100-559:2006-06
Errichten von Niederspannungsanlagen – Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Andere Betriebsmittel – Leuchten und Beleuchtungsanlagen
Ersatz für VDE 0100-559:1983-03
Änderungen:
a) exaktere Beschreibung des Anwendungsbereichs und Nennung von Anschlüssen
b) Ergänzung von Kennzeichen und Anforderungen für die Montage der Leuchten
c) Anforderungen an den Anschluß von Leuchten
d) Anforderungen an die Durchgangsverdrahtung
e) Anforderungen für die Auswahl und Montage von Lampenbetriebsgeräten, z. B. Vorschaltgeräte, Transformatoren als unabhängiges Zubehör
f) Änderungen für die Auswahl und Montage von Kompensationskondensatoren
g) Anforderungen für die Auswahl und Montage von Transformatoren und Leuchten mit Kopfspiegellampen
Gruß Olaf
Vde 0100-559:2006-06
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Vde 0100-559:2006-06
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794