DIN VDE 0100-530 > 536.4.3.2
- SPS
- Beiträge: 6026
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
DIN VDE 0100-530 > 536.4.3.2
Hallo zusammen,
kann mir jemand den Inhalt der DIN VDE 0100-530 ( 536.4.3.2) kurz zusammenfassen?
Es geht um den Gleichzeitigkeitsfaktor beim RCD Überlastschutz.
Ich bin der Meinung das ein Gleichzeitigkeitsfaktor nicht zulässig ist.
Steht auch in einem Fachbuch.
Ein User an anderer Stelle führt die Norm oben auf.
kann mir jemand den Inhalt der DIN VDE 0100-530 ( 536.4.3.2) kurz zusammenfassen?
Es geht um den Gleichzeitigkeitsfaktor beim RCD Überlastschutz.
Ich bin der Meinung das ein Gleichzeitigkeitsfaktor nicht zulässig ist.
Steht auch in einem Fachbuch.
Ein User an anderer Stelle führt die Norm oben auf.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 179
- Registriert: Montag 10. Juli 2006, 00:58
- Wohnort: München
Re: DIN VDE 0100-530 > 536.4.3.2
Hallo SPS,
die angefragte Fundstelle gibt es in der aktuellen Ausgabe nicht.
Gruß
Stefan
die angefragte Fundstelle gibt es in der aktuellen Ausgabe nicht.
Gruß
Stefan
- SPS
- Beiträge: 6026
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: DIN VDE 0100-530 > 536.4.3.2
https://www.elektro.net/praxisprobleme/ ... notwendig/
Hier mal das Original in dem Beitrag unter Kommentar.
Der Kommentar vom User MM am 29.09.2022 16:47 Uhr ist frei lesbar
Normen suche beim VDE, zeigt gültig
DIN VDE 0100-530 VDE 0100-530:2018-06
Die war es dann bei Erstellung von dem Kommentar auch.
Hier mal das Original in dem Beitrag unter Kommentar.
Der Kommentar vom User MM am 29.09.2022 16:47 Uhr ist frei lesbar
Normen suche beim VDE, zeigt gültig
DIN VDE 0100-530 VDE 0100-530:2018-06
Die war es dann bei Erstellung von dem Kommentar auch.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2
- Registriert: Samstag 25. Juni 2022, 13:25
Re: DIN VDE 0100-530 > 536.4.3.2
536.4.3.2. Absatz 3)
"... Der Bemessungsstrom von Fehlerstromschutzschaltern (RCCBs), Schaltern, Impulsrelais oder Netzumschalter (TSE) darf auch auf dem Gleichzeitigkeitsfaktor der nachgeschalteten Stromkreise basieren (siehe DIN VDE 0100-430 (VDE 0100-430):2010-10, 433.1 und DIN VDE 0100-100 (VDE 0100-100):2009-06, 311), und der Bemessungsstrom der Überstrom-Schutzeinrichtung (OCPD) muss entsprechend den Herstelleranweisungen ausgewählt werden...."
"... Der Bemessungsstrom von Fehlerstromschutzschaltern (RCCBs), Schaltern, Impulsrelais oder Netzumschalter (TSE) darf auch auf dem Gleichzeitigkeitsfaktor der nachgeschalteten Stromkreise basieren (siehe DIN VDE 0100-430 (VDE 0100-430):2010-10, 433.1 und DIN VDE 0100-100 (VDE 0100-100):2009-06, 311), und der Bemessungsstrom der Überstrom-Schutzeinrichtung (OCPD) muss entsprechend den Herstelleranweisungen ausgewählt werden...."
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 182
- Registriert: Samstag 18. Dezember 2010, 17:28
Re: DIN VDE 0100-530 > 536.4.3.2
Zitat aus Fachartikel | 14.02.2019 / DIN VDE 100-530:2018-06
Autor Werner Hörmann
Zum Abschnitt 536, Allgemein
Dieser Abschnitt trägt den Titel Koordination der elektrischen Betriebsmittel zum Schutz, Trennen, Schalten und Steuern.
Die wichtigsten Aussagen sind dort in folgenden Tabellen aufgeführt:
• Tabelle 536.1: Elektrischen Einrichtungen und deren bereitgestellte Funktion
• Tabelle 536.2: Koordination von Einrichtungen.
Zum Abschnitt 536.4.3.2
• Dieser Abschnitt trägt den Titel Überlastschutz von Fehlerstromschutzschaltern (RCCBs), Schaltern, Netzumschaltern (TSE) oder Impulsrelais.
Die Vorgaben der Hersteller sind zu befolgen.
Wichtig ist hierbei auch, das RCDs bei Überlast geschützt werden müssen.
Die auf den RCDs angegebenen Werte beziehen sich fast immer nur auf die Zuordnung des Schutzes bei Kurzschluss.
Autor Werner Hörmann
Zum Abschnitt 536, Allgemein
Dieser Abschnitt trägt den Titel Koordination der elektrischen Betriebsmittel zum Schutz, Trennen, Schalten und Steuern.
Die wichtigsten Aussagen sind dort in folgenden Tabellen aufgeführt:
• Tabelle 536.1: Elektrischen Einrichtungen und deren bereitgestellte Funktion
• Tabelle 536.2: Koordination von Einrichtungen.
Zum Abschnitt 536.4.3.2
• Dieser Abschnitt trägt den Titel Überlastschutz von Fehlerstromschutzschaltern (RCCBs), Schaltern, Netzumschaltern (TSE) oder Impulsrelais.
Die Vorgaben der Hersteller sind zu befolgen.
Wichtig ist hierbei auch, das RCDs bei Überlast geschützt werden müssen.
Die auf den RCDs angegebenen Werte beziehen sich fast immer nur auf die Zuordnung des Schutzes bei Kurzschluss.
- SPS
- Beiträge: 6026
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: DIN VDE 0100-530 > 536.4.3.2
genau so kenne ich es auch
Es hält sich jedoch bei einigen Fachkräften der Gleichzeitigkeitsfaktor.
Den Gleichzeitigkeitsfaktor finde ich bei keinem Hersteller mehr.
Mit freundlichem Gruß sps