VDE 0701:2021-02
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
VDE 0701:2021-02
Moin zusammen,
die Prüfung nach der Reparatur ist nun aus der VDE 0701-0702 herausgenommen worden.
DIN EN 50678
VDE 0701
Allgemeines Verfahren zur Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen von Elektrogeräten nach der Reparatur
Zuständig ist hier das Arbeitsgremium UK 964.1 "Messgeräte zum Prüfen und Überwachen von Schutzmaßnahmen". Bei der VDE 0701-0702 ist es das Arbeitsgremium K 211 "Prüfung für die Instandhaltung elektrischer Betriebsmittel".
Gruß Olaf
die Prüfung nach der Reparatur ist nun aus der VDE 0701-0702 herausgenommen worden.
DIN EN 50678
VDE 0701
Allgemeines Verfahren zur Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen von Elektrogeräten nach der Reparatur
Zuständig ist hier das Arbeitsgremium UK 964.1 "Messgeräte zum Prüfen und Überwachen von Schutzmaßnahmen". Bei der VDE 0701-0702 ist es das Arbeitsgremium K 211 "Prüfung für die Instandhaltung elektrischer Betriebsmittel".
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 954
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: VDE 0701:2021-02
Diese Tatsache wurde bereits letztes Jahr bekanntgegeben, in wenigen Monaten dürfte dann auch die VDE 0702 in neuer Fassung erscheinen.
Der Wirrwarr um das Prüfen wird dadurch aber leider nicht kleiner.
Gruß Markus
Der Wirrwarr um das Prüfen wird dadurch aber leider nicht kleiner.
Gruß Markus
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: VDE 0701:2021-02
Moin DBY656,
daher raten wir unseren Kunden immer, eine Spezifikation für den Prüfer und das Prüfen zu erstellen. Damit kann man dann Unschärfen und "Fehler" der Normen korrigieren.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: VDE 0701:2021-02
Die Papiervariante kam heute an.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 954
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: VDE 0701:2021-02
ich hatte soeben Zeit mit dem Lesen zu Beginnen und bin auf folgendes gestoßenen, was sicher die Gerichte beschäftigen könnte.
erste Seite :
Teilweiser Ersatz für DIN VDE 0701-0702 : 2006 - 06
Frage was ist teilweise ?
Antworten auf Seite 6 :
Die Norm gilt nicht für :
- Wiederholungsprüfungen wie diese in DIN 50699 definiert sind - Da es diese nach Fußnote 1 noch nicht gibt gilt also die VDE 0701-0702 weiter.
- … Geräte und Betriebsmittel, die die Bestandteil der festen Installation sind, Verweis auf HD 60364-6 - Wer kennt die in Deutschland,
Verweis auf den A1 der VDE 0105-100 /A1 - 2017 - 06 wäre wohl für den normalen Elektriker angebrachter , zumal der von HD erheblich abweicht,
jetzt wird es lustig
- nicht für Audio-/ Video -, Kommunikationstechnikausrüstung
dagegen in VDE 0701-0702 gilt für Geräte der Unterhaltungs- Informations- und Kommunikationstechnik - also gilt die alte Norm weiter
- nicht für Netzteile , nicht für USV
dagegen in VDE 0701 -0702 gilt für Meß- Steuer- und Regelgeräte
gilt für Geräte zur Spannungsumformung
Welches der genannten Geräte hat kein Netzteil, wenn am Netz betrieben ? Also gilt die alte Norm !
- nicht für Antriebe
dagegen in VDE 0701 - 0702 gilt für Elektrowerkzeuge, gilt für Elektromotorgeräte
Welches der genannten Geräte hat keinen Antrieb ? Also gilt die alte Norm !
Also insgesamt mehr Wirrwar als europäische Einigung und Harmonisierung.
erste Seite :
Teilweiser Ersatz für DIN VDE 0701-0702 : 2006 - 06
Frage was ist teilweise ?
Antworten auf Seite 6 :
Die Norm gilt nicht für :
- Wiederholungsprüfungen wie diese in DIN 50699 definiert sind - Da es diese nach Fußnote 1 noch nicht gibt gilt also die VDE 0701-0702 weiter.
- … Geräte und Betriebsmittel, die die Bestandteil der festen Installation sind, Verweis auf HD 60364-6 - Wer kennt die in Deutschland,
Verweis auf den A1 der VDE 0105-100 /A1 - 2017 - 06 wäre wohl für den normalen Elektriker angebrachter , zumal der von HD erheblich abweicht,
jetzt wird es lustig
- nicht für Audio-/ Video -, Kommunikationstechnikausrüstung
dagegen in VDE 0701-0702 gilt für Geräte der Unterhaltungs- Informations- und Kommunikationstechnik - also gilt die alte Norm weiter
- nicht für Netzteile , nicht für USV
dagegen in VDE 0701 -0702 gilt für Meß- Steuer- und Regelgeräte
gilt für Geräte zur Spannungsumformung
Welches der genannten Geräte hat kein Netzteil, wenn am Netz betrieben ? Also gilt die alte Norm !
- nicht für Antriebe
dagegen in VDE 0701 - 0702 gilt für Elektrowerkzeuge, gilt für Elektromotorgeräte
Welches der genannten Geräte hat keinen Antrieb ? Also gilt die alte Norm !
Also insgesamt mehr Wirrwar als europäische Einigung und Harmonisierung.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 954
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
- SPS
- Beiträge: 6019
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: VDE 0701:2021-02
Das ergibt auch die Normen Suche. Einfach die EN Nummer eingeben.
https://www.vde-verlag.de/normen/suchen.html
https://www.vde-verlag.de/normen/010038 ... 17-06.html
https://www.vde-verlag.de/normen/suchen.html
https://www.vde-verlag.de/normen/010038 ... 17-06.html
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: VDE 0701:2021-02
Das das gilt nur bedingt, Teil 6.4. des benannten CD HD 60364-6 ist der A1 der VDE 0105-100 : 2017 - 6.Re: VDE 0701:2021-02
Zitat DBY656
von DBY656 » 14 Feb 2021 21:25
Funker hat geschrieben: ↑
14 Feb 2021 21:07
… Geräte und Betriebsmittel, die die Bestandteil der festen Installation sind, Verweis auf HD 60364-6 - Wer kennt die in Deutschland, Das ist für Deutschland die VDE 0100-600, siehe "Nationaler Anhang NA" auf Seite 3 der Norm.
Gruß Markus
Wenn auf den HD verwiesen wird, würde auch dessen Inhalt gelten. Der weicht im A1 der VDE 0105 - 100 erheblich ab und ist dort kaum zu erkennen.
Schon die Reihenfolge ist anders. Außerdem enthält der HD 60364-6 ein Prüfprotokoll, daß der A1 der VDE 0105-100 so nicht kennt.
Die Welt ist schon kompliziert und nicht einfach.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: VDE 0701:2021-02
Kleiner Aufzählungsfehler,
es geht nicht um den Teil 6.4. sondern 6.5.
Wenn auf das HD verwiesen wird gelten die französische, englische und deutsche Ausgabe gleichermaßen,
ansonsten müßte man auf die VDE 0100 - 600 + VDE 0105 - 100 verweisen, vielleicht ist das auch nur eine "juristisch" wirkende "Übersetzungslapalie".
Es steht aber nun einmal so da.
Damit Ihr das mit dem Protokoll versteht, lege ich da einmal den letzten Stand der Dinge die mir aus HD 60364-6 vorliegen als Auszug bei.
Da dauert das Protokoll länger als die Reparatur.
es geht nicht um den Teil 6.4. sondern 6.5.
Wenn auf das HD verwiesen wird gelten die französische, englische und deutsche Ausgabe gleichermaßen,
ansonsten müßte man auf die VDE 0100 - 600 + VDE 0105 - 100 verweisen, vielleicht ist das auch nur eine "juristisch" wirkende "Übersetzungslapalie".
Es steht aber nun einmal so da.
Damit Ihr das mit dem Protokoll versteht, lege ich da einmal den letzten Stand der Dinge die mir aus HD 60364-6 vorliegen als Auszug bei.
Da dauert das Protokoll länger als die Reparatur.