Moin Funker,
dies würde bedeuten, dass er bei 0,2 % seiner Versuche verstorben ist. Manchmal macht Mathematik auch Spaß.
Gruß Olaf
Moin Funker,
Hier wird für den Erdungswiderstand deine Formel mit 2*IdN aufgeführt. Seite 167 PDFErstprüfung von elektrischen Anlagen Prüfungen vor Inbetriebnahme: - Besichtigen, Erproben, Messen nach DIN VDE 0100-600 Autoren Dipl.-Ing. Siegfried Rudnik Herausgeber VDE
Ob ich dann einfach 0,04s zu dem Üblichkeitswert für Standard Rechnen kann, glaube ich nicht.Hager hat geschrieben: Sie besitzen ein verzögertes Auslöseverhalten von mindestens
0,04s
Nur wenn Ausführung S eingebaut wird ... Hast ein Zitat mit Quelle?Funker hat geschrieben:Für die Bestimmung des Erdungs - Grenzwiderstandes im TT - Netz ist die formale Rechnung mit 2 x idn bei der Planung schon korrekt.
Also nach aufgeführten Fachbuch schon bei 2*Idn
Soll nur einen ersten Eindruck geben, zumindest meins mit der 15 mA Methode ist dafür unbrauchbar.Da vernünftige RCD Messgeräte Ra messen,
Das ist schon gut 20 Jahre alt, jedoch nach der im Eingangsbeitrag verlinkten PDF gilt 1 s in Verteilungsstromkreisen immer noch.E. Hering Dresden hat geschrieben:, Für selektive RCD, die mit dem Ziel, Selektivität mit nachgeordneten RCD zu erreichen, in Verteilungsstromkreisen – also vor den Sammelschienen von Endverteilern angeordnet sind, gilt diese Verschärfung nicht, weil für sie eine Abschaltzeit bis zu 1 s erlaubt ist
Ich denke bei Banderder im Fundament nach Din möglich.
Da brauche ich in der Regel schon 6-10 m Staberder oder sogar mehr.Tafel➊Spezifische Erdwiderstände und Richtwerte für Stab- und Banderder
Volle Zustimmung so hatte ich es in der Diskussion mit Olaf gemeint und so für gültig gehalten.Funker hat geschrieben: ↑Samstag 2. Mai 2020, 23:20 Daher auch die Forderung von mir in VDE 0105 -100 nicht den allgemeinen Installateur damit zu Belasten und bei Widerholungsprüfungen mit 1 x Idn,
dann aber bei Typ A mit Üblichkeitswert 50 ms zu prüfen und erst wenn das in 5 % der Fälle nicht funktioniert sich weitere Gedanken machen zu müssen, als ausgehend von ein "paar" Sonderfällen eine "sollte wenn technisch möglich" Forderung aufzustellen, die für viel Verwirrung sorgt.
Der VDE hat als Verband einen eigenen Webshop und ist mit wenigen Ausnahmen auch nicht der Herausgeber im publizistischen Sinne. Du meinst sicherlich den VDE-Verlag. Die 5. Auflage der VDE-Schriftenreihe 63 (Print) ist vergriffen und war noch als E-Book verfügbar. Die überarbeitete 6. Auflage soll in Kürze erscheinen, deswegen ist die 5. Auflage wohl schon jetzt aus dem Webshop genommen worden, was durchaus eine nette Geste ist. Denn, wer hat sich nicht schon darüber geärgert, kurz vor Erscheinen einer weiteren Auflage "auf den letzten Metern" noch die Vorauflage gekauft zu haben. Als Student war ich König in dieser Disziplin.SPS hat geschrieben: ↑Samstag 2. Mai 2020, 20:38 Erstprüfung von elektrischen Anlagen Prüfungen vor Inbetriebnahme: - Besichtigen, Erproben, Messen nach DIN VDE 0100-600 Autoren Dipl.-Ing. Siegfried Rudnik Herausgeber VDE
Hier wird für den Erdungswiderstand deine Formel mit 2*IdN aufgeführt. Seite 167 PDF
Leider Finde ich beim VDE selber das Buch nicht mehr.