Ankuendigung Entwurf VDE 0100 - 520
Verfasst: Donnerstag 26. September 2019, 20:33
von Funker
Es ist für 11 / 2019 ein Entwurf für eine neue VDE 0100 - 520 vorgesehen.
Gegenüber DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-520):2013-06 wurden folgende wesentliche Änderungen vorgenommen:
a) Angleichungen von Begrifflichkeiten;
b) Anpassung von Verweisungen auf neue Veröffentlichungen;
c) Aufnahme einer Klassifizierungstabelle für Elektroinstallationsrohre;
d) Anforderungen an Biegeradien überarbeitet;
e) Anforderungen an Mantelleitungen (NYM) überarbeitet;
f) Aufnahme von Anforderungen an die Gebäudestruktur in Bezug auf die Auswahl und Errichtung von Kabel- und Leitungsanlagen nach den Umgebungseinflüssen;
g) Wert des Spannungsfalls eindeutig festgelegt.
also einmal das Normenentwurfsportal beobachten bzw. das ABO
Re: Ankuendigung Entwurf VDE 0100 - 520
Verfasst: Sonntag 29. September 2019, 13:59
von Funker
Bitte einmal Überschrift auf VDE 0100 - 520 korregieren
Re: Ankuendigung Entwurf VDE 0100 - 520
Verfasst: Montag 28. Oktober 2019, 21:49
von Funker
Die E VDE 0100 - 520 steht jetzt im Entwurfsportal.
DIN VDE 0100-520-1 (VDE 0100-520-1): 2019-11
Errichten von Niederspannungsanlagen
Teil 5-52: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Kabel- und Leitungsanlagen
Ausgabedatum: 2019-11
Erscheinungsdatum: 2019-10-25
Einspruchsfrist: 2019-12-25
Status: Entwurf
Re: Ankuendigung Entwurf VDE 0100 - 520
Verfasst: Montag 28. Oktober 2019, 22:26
von SPS
Spannungsfall finde ich nur im Anhang G, der gestrichen werden soll.
Wo steht jetzt die eindeutige Festlegung?
Re: Ankuendigung Entwurf VDE 0100 - 520
Verfasst: Dienstag 29. Oktober 2019, 07:27
von Olaf S-H
SPS hat geschrieben: ↑Montag 28. Oktober 2019, 22:26
... Wo steht jetzt die eindeutige Festlegung?
Moin SPS,
DIN 18015-1:2013-09, 5.2.1
VDE-AR-N 4100:2019-04, 6.2.5 (verweist auf DIN 18015-1)
Gruß Olaf
Re: Ankuendigung Entwurf VDE 0100 - 520
Verfasst: Dienstag 29. Oktober 2019, 07:50
von Olaf S-H
Moin SPS,
E VDE 0100-520-1:2019-11, Abschnitt 525.
4 %, allerdings mal wieder mit Ausnahmen.
Gruß Olaf
Re: Ankuendigung Entwurf VDE 0100 - 520
Verfasst: Dienstag 29. Oktober 2019, 07:52
von Olaf S-H
Funker hat geschrieben: ↑Sonntag 29. September 2019, 13:59
Bitte einmal Überschrift auf VDE 0100 - 520 korregieren
Moin Funker,
habe herausgefunden, wie dies geht. Ich hoffe, dass es nicht nur bei mir sichtbar ist.
Gruß Olaf
Re: Ankuendigung Entwurf VDE 0100 - 520
Verfasst: Dienstag 29. Oktober 2019, 15:07
von SPS
Olaf
Olaf S-H hat geschrieben: ↑Dienstag 29. Oktober 2019, 07:27
DIN 18015-1:2013-09, 5.2.1
VDE-AR-N 4100:2019-04, 6.2.5 (verweist auf DIN 18015-1)
Da Frage ich mich ob die Din 18015 nur bei Vereinbarung gilt oder immer?
Ist ja nicht Sicherheitsredewand.
Die VDE-AR-N 4100 verweist nur für das Hauptstrom System bis Zähler, oder auch für die Endstromkreise auf den Spannungsfall nach Din 18015?
Re: Ankuendigung Entwurf VDE 0100 - 520
Verfasst: Dienstag 29. Oktober 2019, 18:09
von Olaf S-H
Moin SPS,
die AR schreibt hierzu:
"... Allgemein sind für den Spannungsfall hinter der Übergabestelle DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-520) und DIN 18015-1 zu beachten."
Gruß Olaf