E DIN VDE 0100-710 VDE 0100-710:2018-09
Errichten von Niederspannungsanlagen
Teil 7-710: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Medizinisch genutzte Bereiche
(IEC 64/2281/CDV:2018); Deutsche und Englische Fassung prHD 60364-7-710:2018
Art/Status: Norm-Entwurf, gültig
Ausgabedatum: 2018-09 Erscheinungsdatum: 2018-08-24
VDE-Artnr.: 1100524
Ende der Einspruchsfrist: 2018-10-24
Beiliegend meine Einsprüche zur Anregung .
Ich habe mit Erschrecken festgestellt, daß der Begriff Hauptverteiler oder auch NSHV bisher in VDE außer in der VDE 0107 oder vorherigen
Ausgaben der VDE 0100 - 710 nicht definiert ist, obwohl von vielen verwendet und daß durch die Beschreibung in VDE 0100 - 710 eine
Umgehung bestimmter Anforderungen möglich wäre die mit den bisherigen Definitionen immer besser, d.h. für die Sicherheit schlechter geworden ist.
Habe in diesem Jahr mehrere diesbezügliche Objekte gesehen in denen entweder bis zu den Verteilern der Arztpraxen TN - C vorhanden ist oder
auch TN - S verlegt wurde aber der N konsequent nicht angeschlossen wurde, da es offensichtlich Widersprüche zur TAB hinsichtlich Netzform gab
und dann TAB vor Sicherheit im Ärztehaus praktiziert worden ist.
VDE 0100-710 medizinische Raeume im Entwurfsportal
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
VDE 0100-710 medizinische Raeume im Entwurfsportal
- Dateianhänge
-
- VDE_100_0710_09_2018_Einspruch_ergaenzt_16_09_2018_fuer_Steckdose_net.pdf
- (131.72 KiB) 1997-mal heruntergeladen