Seite 1 von 1

ATEX übergangsstück Pg auf Metrisch

Verfasst: Dienstag 17. Juli 2018, 14:20
von Schwerdti
Moin moin,

wir haben bei uns einige ältere ATEX Anlagen welche so wie es damals üblich war mit ATEX- PG Verschraubungen gebaut wurden sind. So jetzt ist es ja allseits bekannt das Pg nicht mehr verfügbar ist. Also was machen?

Erste Idee: Übergangsstücke in ATEX --> Laut einen nahmenhaften Hersteller S.... sind diese jedoch neustens Verboten? 8o Hat das schonmal jemand gehört? Es gibt diese auch nur noch bei einem Hersteller (Wiska).

Einfach M-Gewinde reinschneiden geht ja auch nicht, da ich dann die gesamte Anlage neu abnhemen lassen muss?!
help1

Danke für die Hilfe
Schwerdti

Re: ATEX übergangsstück Pg auf Metrisch

Verfasst: Dienstag 17. Juli 2018, 14:51
von Elt-Onkel
Hallo,

wieso ist PG nicht mehr verfügbar ?

In der LKW-Technik wird weiter wacker in PG gebaut.

Übergangsstücke finde ich im WWW an jeder Straßenecke.


...

Re: ATEX übergangsstück Pg auf Metrisch

Verfasst: Mittwoch 18. Juli 2018, 07:50
von Schwerdti
Elt-Onkel hat geschrieben: Dienstag 17. Juli 2018, 14:51 wieso ist PG nicht mehr verfügbar ?
Verfügbar ja aber nicht in EX
Übergangsstücke finde ich im WWW an jeder Straßenecke.
Jetzt bin ich neugierig? Finde in EX nichts

Re: ATEX übergangsstück Pg auf Metrisch

Verfasst: Mittwoch 18. Juli 2018, 17:26
von Olaf S-H
Schwerdti hat geschrieben: Mittwoch 18. Juli 2018, 07:50 ... Verfügbar ja aber nicht in EX ...
Moin Schwerdti und Elt-Onkel,

hier liegt ggf. der Grund für ein Mißverständnis.

Gruß Olaf

Re: ATEX übergangsstück Pg auf Metrisch

Verfasst: Mittwoch 18. Juli 2018, 19:05
von kaffeeruler
Ich beziehe PG & NPT meist bei pflitsch, weil sie auch kleine VPE´s haben in EX und soweit mir bekannt auch noch Adapter von PG auf M lt katalog

Das die Adapter nicht mehr erlaubt sein sollen ist mir nicht bekannt

Re: ATEX übergangsstück Pg auf Metrisch

Verfasst: Donnerstag 19. Juli 2018, 14:24
von Schwerdti
kaffeeruler hat geschrieben: Mittwoch 18. Juli 2018, 19:05 Ich beziehe PG & NPT meist bei pflitsch, weil sie auch kleine VPE´s haben in EX und soweit mir bekannt auch noch Adapter von PG auf M lt katalog
genau das habe ich gesucht!! dank1

Jedoch würde mich immernoch Interessieren warum und ob das Verboten ist....

Re: ATEX übergangsstück Pg auf Metrisch

Verfasst: Donnerstag 19. Juli 2018, 16:26
von kaffeeruler
Viele Hersteller haben die aktuell noch im programm, da kann ich mir net vorstellen das sie verboten sein sollen.
ich kann mir nur vorstellen das der Hersteller S evtl seine -zulassungen nicht erneuert hat wie z.B Wiska bei einigen Adaptern im E Bereich die Lloyd Zulassung ausgelaufen ist od od od

Da hilft nur Fragen bei S und hoffen eine fundierte Aussage zu bekommen, wäre auch für mich von Interesse dd1

Re: ATEX übergangsstück Pg auf Metrisch

Verfasst: Samstag 21. Juli 2018, 22:49
von andi2206
Es gibt billige einfache, die sind für EX nicht zugelassen.
Nur die mit Atec nummer sind zugelassen für EX.
Frag mal bei Stahl nach.

andi2206

Re: ATEX übergangsstück Pg auf Metrisch

Verfasst: Donnerstag 26. Juli 2018, 10:36
von SPS