Seite 1 von 2
RCD Typ "B" für alle CEE Steckdosen?
Verfasst: Dienstag 10. Juli 2018, 08:50
von ThomasR
Irgendwo habe ich rumoren gehört, daß jede CEE Steckdose ab 2020 mit einem Typ "B" versehen sein soll.
Für laufende Planungen und Umbauten im Betrieb wäre eine entsprechende Quelle wertvoll. Gibt es da etwas oder ist das eine Fehlinfo?
Wir eiern gerade mit Gefährdungsbeurteilungen für jeden einzelnen Anwendungsfall herum
Re: RCD Typ "B" für alle CEE Steckdosen?
Verfasst: Mittwoch 11. Juli 2018, 02:50
von kaffeeruler
Hmm, wäre gut zu wissen.
Dachte bis dato das es sich um Baustromverteiler oder so gehen würde.. irgendwo hatte ich dazu mal ne Info von Hersteller walther im Postkasten
irgendwas mit der , lass mich lügen.. 0100-704 oder so
habs net weiter beachtet weil ich damit nichts zu tun habe
Generell für alle CEE wäre es für einige der kosten Gau, wenn so ein Steckdosenverteiler mal eben um rund 3-400€ teurer wird und man so wie wir locker 20 davon in der Halle haben
Re: RCD Typ "B" für alle CEE Steckdosen?
Verfasst: Mittwoch 11. Juli 2018, 06:49
von Olaf S-H
Moin Thomas,
diese Forderung kenne ich aus der Entwurf-VDE 0100-704:2016-12, Abschnitt 704.531.3. Schafgeschaltet ist der Entwurf jedoch noch nicht.
Gruß Olaf
Re: RCD Typ "B" für alle CEE Steckdosen?
Verfasst: Mittwoch 11. Juli 2018, 08:26
von ThomasR
Danke Olaf, also habe ich doch nicht schlecht geträumt
Was wäre denn der Einführungshorizont nach euren Erfahrungen?
@kaffeeruler: wir haben derzeit ca. 130 CEE16/32
in einem sensiblen Bereich (Entwicklungslabor).
Re: RCD Typ "B" für alle CEE Steckdosen?
Verfasst: Mittwoch 11. Juli 2018, 18:28
von Apostoli
Grundsätzlich sehr zu begrüßen. Und plötzlich würde die "Sonderlocke" Typ B zum Standard werden und sicherlich dank höherer Stückzahlen im Preis sinken.
Re: RCD Typ "B" für alle CEE Steckdosen?
Verfasst: Mittwoch 11. Juli 2018, 19:34
von kaffeeruler
ThomasR hat geschrieben: ↑Mittwoch 11. Juli 2018, 08:26
@kaffeeruler: wir haben derzeit ca. 130 CEE16/32
in einem sensiblen Bereich (Entwicklungslabor).
Dafür habe ich ein paar Hallen mehr und komme auf locker 2-300 RCD´s wenn es denn auch rückwirkend gelten würde
Apostoli hat geschrieben: ↑Mittwoch 11. Juli 2018, 18:28
Grundsätzlich sehr zu begrüßen. Und plötzlich würde die "Sonderlocke" Typ B zum Standard werden und sicherlich dank höherer Stückzahlen im Preis sinken
In Zeiten wo man selbst um jeden schnöden Typ A RCD kämpfen muss obwohl man ne 4pol 40/0,03 im EK schon für unter 20 € bekommen kann mache ich mir keine Hoffnungen das dann mit einem Typ B es besser wird..
Dagegen einzuwenden hätte ich nichts
Re: RCD Typ "B" für alle CEE Steckdosen?
Verfasst: Freitag 13. Juli 2018, 06:31
von Snippy30
Danke Olaf, also habe ich doch nicht schlecht geträumt
Was wäre denn der Einführungshorizont nach euren Erfahrungen?
@kaffeeruler: wir haben derzeit ca. 130 CEE16/32
in einem sensiblen Bereich (Entwicklungslabor).
Trotzdem ist auf dem von Olaf hingewiesenen Entwurf die Anwendung auf Baustellen und zählt nicht für andere Bereiche!
Re: RCD Typ "B" für alle CEE Steckdosen?
Verfasst: Freitag 13. Juli 2018, 08:34
von ThomasR
Danke für euren Input, das hat mir geholfen!
Ergebnis der GB: Alle ca. 130 RCD's in diesem sensiblen Bereich werden auf "B" umgestellt. Die paar 100 übrigen bleiben Typ "A"
Re: RCD Typ "B" für alle CEE Steckdosen?
Verfasst: Freitag 13. Juli 2018, 18:42
von Meister_Stefan
ThomasR hat geschrieben: ↑Freitag 13. Juli 2018, 08:34
Danke für euren Input, das hat mir geholfen!
Ergebnis der GB: Alle ca. 130 RCD's in diesem sensiblen Bereich werden auf "B" umgestellt. Die paar 100 übrigen bleiben Typ "A"
Das ist ein super Auftrag für eueren Installateur.
Schnell und leicht verdientes Geld.
Re: RCD Typ "B" für alle CEE Steckdosen?
Verfasst: Montag 16. Juli 2018, 10:21
von ThomasR
Weder leicht noch schnell verdient
Für jeden Einzelfall müssen Termine gemacht und Wartezeiten in Kauf genommen werden weil laufende Versuche nicht unterbrochen werden dürfen. Unerfahrene Installateure, die ein Pauschalangebot abgegeben haben, holen sich da leicht ein blaues Auge