Abschaltzeiten RCD
- Snippy30
- Null-Leiter
- Beiträge: 251
- Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49
Re: DGUV Information 203-072 Wiederkehrende Prüfungen neu erschienen
Ich bin mich im Moment auch mit dem Thema der Auslösezeiten eines RCD am beschäftigen. Bitte zereisst bitte nicht .
Ich komme hier nicht mit den Auslösezeiten nicht zurecht.
Ihr schreibt hier was von 20ms bzw. 40ms. Meines Wissen sind das doch im TT-Netz 0,2s (200ms) bzw. im TN-Netz 0,4s (400ms). Auch verstehe ich nicht, dass bei unserem Profitest MXTRA einen maximale Auslösezeit von Ta=300s angezeigt wird.
Was ist jetzt richtig
Ich komme hier nicht mit den Auslösezeiten nicht zurecht.
Ihr schreibt hier was von 20ms bzw. 40ms. Meines Wissen sind das doch im TT-Netz 0,2s (200ms) bzw. im TN-Netz 0,4s (400ms). Auch verstehe ich nicht, dass bei unserem Profitest MXTRA einen maximale Auslösezeit von Ta=300s angezeigt wird.
Was ist jetzt richtig
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 118
- Registriert: Donnerstag 6. Mai 2010, 13:56
- Wohnort: Edemissen
Re: DGUV Information 203-072 Wiederkehrende Prüfungen neu erschienen
ich glaube du verwechselst RCD und Ls, die Auslösezeiten sind unterschiedlich, es geht einmal um Überlast(LS), und Fehlersrom...
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: DGUV Information 203-072 Wiederkehrende Prüfungen neu erschienen
Moin zusammen,
bitte bringt hier nicht grundlegend verschiebdene Dinge durcheinander:
max. zulässige Abschaltzeit:
Forderung aus VDE 0100-410 zum Personenschutz
Schleife L-PE
0,4 s bzw. 5 s im TN-System
0,2 s bzw. 1 s im TT-System
max. Kurzschlussdauer:
Forderung aus VDE 0100-430 zum Anlagenschutz
Schleifen L-PE, L-N und L-L
Abschaltung muss erfolgen, bevor die Leitung beschädigt wird
Abschaltzeit:
Die Zeit, die LSS bzw. RCD benötigen, um abzuschalten. Die Produktnorm des RCD gibt hier auf den ersten Blick andere Werte an als die VDE 0100-410. Bei genauerer Betrachtung sieht es aber anders aus. Es wird nur definiert, bei welchem Strom welche Abschaltzeit nicht überschritten werden darf. Beim LSS ist es auch so.
Gruß Olaf
bitte bringt hier nicht grundlegend verschiebdene Dinge durcheinander:
max. zulässige Abschaltzeit:
Forderung aus VDE 0100-410 zum Personenschutz
Schleife L-PE
0,4 s bzw. 5 s im TN-System
0,2 s bzw. 1 s im TT-System
max. Kurzschlussdauer:
Forderung aus VDE 0100-430 zum Anlagenschutz
Schleifen L-PE, L-N und L-L
Abschaltung muss erfolgen, bevor die Leitung beschädigt wird
Abschaltzeit:
Die Zeit, die LSS bzw. RCD benötigen, um abzuschalten. Die Produktnorm des RCD gibt hier auf den ersten Blick andere Werte an als die VDE 0100-410. Bei genauerer Betrachtung sieht es aber anders aus. Es wird nur definiert, bei welchem Strom welche Abschaltzeit nicht überschritten werden darf. Beim LSS ist es auch so.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Abschaltzeiten RCD
Moin zusammen,
auf besonderen Wunsch wurden diese Beiträge vom ursprünglichen Thema abgetrennt.
Gruß Olaf
auf besonderen Wunsch wurden diese Beiträge vom ursprünglichen Thema abgetrennt.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Abschaltzeiten RCD
erledigt, Ocho
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: DGUV Information 203-072 Wiederkehrende Prüfungen neu erschienen
Moin Snippy,
Diese Werte aus der Produktnorm müssen nun mit den Anforderungen aus der VDE 0100-410 (Personenschutz) in Einklang gebracht werden. Hieraus ergeben sich die maximalen Erderwiderstände für die Fehlerschleife L-PE bei einer zulässigen Berührungsspannung von 50 V.
Abschaltzeit TN-System (0,4 s): 50 V / 30 mA = 1667 Ohm
Abschaltzeit TT-System (0,2 s): 50 V / 60 mA = 833 Ohm (Produktnorm: Abschaltung in 150 ms beim 2-fachen Bemessungsdifferenzstrom)
Gruß Olaf
dieser Wert bezieht sich auf die in der Produktnorm geforderten Abschaltzeit beim 5-fachen Bemessungdifferenzstrom.
Hier bezieht sich das Messgerät auch wieder auf die Produktnorm. Beim 1-fachen Bemessungsdifferenzstrom muss die Abschaltung bei 300 ms erfolgt sein.
Diese Werte aus der Produktnorm müssen nun mit den Anforderungen aus der VDE 0100-410 (Personenschutz) in Einklang gebracht werden. Hieraus ergeben sich die maximalen Erderwiderstände für die Fehlerschleife L-PE bei einer zulässigen Berührungsspannung von 50 V.
Abschaltzeit TN-System (0,4 s): 50 V / 30 mA = 1667 Ohm
Abschaltzeit TT-System (0,2 s): 50 V / 60 mA = 833 Ohm (Produktnorm: Abschaltung in 150 ms beim 2-fachen Bemessungsdifferenzstrom)
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Snippy30
- Null-Leiter
- Beiträge: 251
- Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49
Re: Abschaltzeiten RCD
Danke Dir Olaf S-H
Das ist jetzt m,al eine verständliche Erklärung.
Das ist jetzt m,al eine verständliche Erklärung.