DIN VDE 0100-711 (VDE 0100-711):2017-07
Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 7-711: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Ausstellungen, Shows und Stände - (IEC 64/2145/CDV:2016); Deutsche Fassung prHD 60364-7-711:2016
Ausgabedatum: 2017-07 Einspruchsfrist: Einsprüche bis 2017-08-02
Im Normenentwurfsportal
711.410.3.101
Alle Endstromkreise mit einem Bemessungsstrom nicht größer als 32 A die Steckdosen versorgen, alle Endstromkreise für Beleuchtung mit Ausnahme der Notbeleuchtung und alle Endstromkreise zur Versorgung von tragbaren Betriebsmitteln mit einem Bemessungsstrom nicht größer als 32 A müssen geschützt werden durch.
• automatische Abschaltung der Stromversorgung mit einem zusätzlichen Schutz durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einen Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als 30 mA (415.1.1 von IEC 60364-4-41:2005 oder
DIN VDE 0100-711 (VDE 0100-711):2017-07
Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 7-711: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Ausstellungen, Shows und Stände - (IEC 64/2145/CDV:2016); Deutsche Fassung prHD 60364-7-711:2016
Ausgabedatum: 2017-07 Einspruchsfrist: Einsprüche bis 2017-08-02
Im Normenentwurfsportal
711.410.3.101
Alle Endstromkreise mit einem Bemessungsstrom nicht größer als 32 A die Steckdosen versorgen, alle Endstromkreise für Beleuchtung mit Ausnahme der Notbeleuchtung und alle Endstromkreise zur Versorgung von tragbaren Betriebsmitteln mit einem Bemessungsstrom nicht größer als 32 A müssen geschützt werden durch.
• automatische Abschaltung der Stromversorgung mit einem zusätzlichen Schutz durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einen Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als 30 mA (415.1.1 von IEC 60364-4-41:2005 oder