Entwurf VDE 0100-711 : 2017 - 06

Hier geht es um neue Normen/Vorschriften und Änderungen
Antworten
Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1302
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Entwurf VDE 0100-711 : 2017 - 06

Beitrag von Funker »

Für alle Dorffestfreunde !!!

DIN VDE 0100-711 (VDE 0100-711):2017-07

Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 7-711: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Ausstellungen, Shows und Stände - (IEC 64/2145/CDV:2016); Deutsche Fassung prHD 60364-7-711:2016

Ausgabedatum: 2017-07 Einspruchsfrist: Einsprüche bis 2017-08-02

Im Normenentwurfsportal


711.410.3.101

Alle Endstromkreise mit einem Bemessungsstrom nicht größer als 32 A die Steckdosen versorgen, alle Endstromkreise für Beleuchtung mit Ausnahme der Notbeleuchtung und alle Endstromkreise zur Versorgung von tragbaren Betriebsmitteln mit einem Bemessungsstrom nicht größer als 32 A müssen geschützt werden durch.


• automatische Abschaltung der Stromversorgung mit einem zusätzlichen Schutz durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einen Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als 30 mA (415.1.1 von IEC 60364-4-41:2005 oder
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Beitrag von Olaf S-H »

Moin Funker,

in VDE 0100-711:2003-11, 711.481.3.1.4 steht es fast wortgleich schon lange drin - ist also nichts neues.

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.