Moin,
unerwartet kam ganz aktuell die neue VDE 0544-4 zum Prüfen von Lichtbogenschweißeinrichtungen raus.
Es sind einige interessante Änderungen drin, die sowohl bei der Prüfgeräteindustrie als auch beim Prüfer umgesetzt werden sollten. Ich hab mal auf dei Aufzählung der redaktionellen Änderungen verzichtet.
Generell:Einführung der üblichen Begriffe Schutzleiterstrom / Berührungsstrom anstatt Ableitstrom
4.7 Tab.1 Bei Isolationsmessung wurden die als optional bezeichneten Schutzleierstrom- und Berhrungsstrommessungen hinzugefügt.
5.3 Tab.2 Bei der Isolationsmessung gibt es nun keine „erreichbaren Flächen“ mehr, dies sind „berührbare Oberflächen“
5.4 Titel und Begriff Ableitstrom -> Berührstrom geändert
5.4 Bild1 Die Sonde für die IB-Messung am SSK hat nun 2 kOhm (!!!)
5.5 neuer Abschnitt für Berührungsstrommessung im Normalbetrieb. Ist die normale IB-Messung im direkten Verfahren beschrieben
5.6 (früher 5.5, Primärer Ableitstrom) neu: Schutzleiterstrom: jetzt einheitlich
SKI ohne verstärkten SL: max. 10 mA
SKI mit verstärkten SL: max. 5 % Bemessungs-Netzstrom
(Merke: SKII mit Funktions-Erdungsleiter sind von der aktuellen Formulierung nicht erfasst)
5.7 Bei der U0-Messung ist jetzt eine zulässige Abweichung von +/- 15 % angegeben
Anh. B neues Prüfprotokoll (Safetytest Update?)
Vde 0544-4:2017-05 (din En 60974-4)
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Vde 0544-4:2017-05 (din En 60974-4)
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
4.7 die optionalen Messungen sollte man sich tief merken,kabelmafia hat geschrieben:Moin,
unerwartet kam ganz aktuell die neue VDE 0544-4 zum Prüfen von Lichtbogenschweißeinrichtungen raus.
Es sind einige interessante Änderungen drin, die sowohl bei der Prüfgeräteindustrie als auch beim Prüfer umgesetzt werden sollten. Ich hab mal auf dei Aufzählung der redaktionellen Änderungen verzichtet.
Generell:Einführung der üblichen Begriffe Schutzleiterstrom / Berührungsstrom anstatt Ableitstrom
4.7 Tab.1 Bei Isolationsmessung wurden die als optional bezeichneten Schutzleierstrom- und Berhrungsstrommessungen hinzugefügt.
5.4 Bild1 Die Sonde für die IB-Messung am SSK hat nun 2 kOhm (!!!)
5.6 (früher 5.5, Primärer Ableitstrom) neu: Schutzleiterstrom: jetzt einheitlich
SKI ohne verstärkten SL: max. 10 mA
SKI mit verstärkten SL: max. 5 % Bemessungs-
elektrisches Schweißen ist physikalisch auch nichts anders als der Betrieb andere komplexer Elektronik wie FU, Schalnetzteile oder LED
5.6. Da wird es sehr viele parallele PE brauchen damit bei < 5 % Ipe auf jedem der parallelen PE nur 10 mA fließen.
Schade, daß sich daß für das Thema zuständige K221 nicht traut die
1 mA PE Strom je 1 kW Last nicht in 1 mA Ableitstrom für 1 kW Last zu übersetzen und das auch einmal bis 200 kW zu fordern.
Die Grenze von 10 mA fest hält keiner ein meist nicht einmal im Leerlauf.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
4.7 die optionalen Messungen sollte man sich tief merken,kabelmafia hat geschrieben:Moin,
unerwartet kam ganz aktuell die neue VDE 0544-4 zum Prüfen von Lichtbogenschweißeinrichtungen raus.
Es sind einige interessante Änderungen drin, die sowohl bei der Prüfgeräteindustrie als auch beim Prüfer umgesetzt werden sollten. Ich hab mal auf dei Aufzählung der redaktionellen Änderungen verzichtet.
Generell:Einführung der üblichen Begriffe Schutzleiterstrom / Berührungsstrom anstatt Ableitstrom
4.7 Tab.1 Bei Isolationsmessung wurden die als optional bezeichneten Schutzleierstrom- und Berhrungsstrommessungen hinzugefügt.
5.4 Bild1 Die Sonde für die IB-Messung am SSK hat nun 2 kOhm (!!!)
5.6 (früher 5.5, Primärer Ableitstrom) neu: Schutzleiterstrom: jetzt einheitlich
SKI ohne verstärkten SL: max. 10 mA
SKI mit verstärkten SL: max. 5 % Bemessungs-
elektrisches Schweißen ist physikalisch auch nichts anders als der Betrieb andere komplexer Elektronik wie FU, Schalnetzteile oder LED
5.6. Da wird es sehr viele parallele PE brauchen damit bei < 5 % Ipe auf jedem der parallelen PE nur 10 mA fließen.
Schade, daß sich daß für das Thema zuständige K221 nicht traut die
1 mA PE Strom je 1 kW Last nicht in 1 mA Ableitstrom für 1 kW Last zu übersetzen und das auch einmal bis 200 kW zu fordern.
Die Grenze von 10 mA fest hält keiner ein meist nicht einmal im Leerlauf.
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin Funker,
Du hast auch noch die alte Norm im Kopf bei der die Grenzwerte für den Ableitströme deutlich geringer waren?
Es wird ja auch immer zur Messung die Prüfschaltung nach VDE 0106-112 verwendet.
Innerlich widerstrebend es mir dass ein Schukostecker mit dauerhaft 10 mA über den PE betrieben werden darf. Und dazu ein normierter Strom, der ja durchaus technisch viel höher sein kann...
Du hast auch noch die alte Norm im Kopf bei der die Grenzwerte für den Ableitströme deutlich geringer waren?
Es wird ja auch immer zur Messung die Prüfschaltung nach VDE 0106-112 verwendet.
Innerlich widerstrebend es mir dass ein Schukostecker mit dauerhaft 10 mA über den PE betrieben werden darf. Und dazu ein normierter Strom, der ja durchaus technisch viel höher sein kann...
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.