Vde 0544-4:2017-05 (din En 60974-4)
Verfasst: Dienstag 9. Mai 2017, 07:32
Moin,
unerwartet kam ganz aktuell die neue VDE 0544-4 zum Prüfen von Lichtbogenschweißeinrichtungen raus.
Es sind einige interessante Änderungen drin, die sowohl bei der Prüfgeräteindustrie als auch beim Prüfer umgesetzt werden sollten. Ich hab mal auf dei Aufzählung der redaktionellen Änderungen verzichtet.
Generell:Einführung der üblichen Begriffe Schutzleiterstrom / Berührungsstrom anstatt Ableitstrom
4.7 Tab.1 Bei Isolationsmessung wurden die als optional bezeichneten Schutzleierstrom- und Berhrungsstrommessungen hinzugefügt.
5.3 Tab.2 Bei der Isolationsmessung gibt es nun keine „erreichbaren Flächen“ mehr, dies sind „berührbare Oberflächen“
5.4 Titel und Begriff Ableitstrom -> Berührstrom geändert
5.4 Bild1 Die Sonde für die IB-Messung am SSK hat nun 2 kOhm (!!!)
5.5 neuer Abschnitt für Berührungsstrommessung im Normalbetrieb. Ist die normale IB-Messung im direkten Verfahren beschrieben
5.6 (früher 5.5, Primärer Ableitstrom) neu: Schutzleiterstrom: jetzt einheitlich
SKI ohne verstärkten SL: max. 10 mA
SKI mit verstärkten SL: max. 5 % Bemessungs-Netzstrom
(Merke: SKII mit Funktions-Erdungsleiter sind von der aktuellen Formulierung nicht erfasst)
5.7 Bei der U0-Messung ist jetzt eine zulässige Abweichung von +/- 15 % angegeben
Anh. B neues Prüfprotokoll (Safetytest Update?)
unerwartet kam ganz aktuell die neue VDE 0544-4 zum Prüfen von Lichtbogenschweißeinrichtungen raus.
Es sind einige interessante Änderungen drin, die sowohl bei der Prüfgeräteindustrie als auch beim Prüfer umgesetzt werden sollten. Ich hab mal auf dei Aufzählung der redaktionellen Änderungen verzichtet.
Generell:Einführung der üblichen Begriffe Schutzleiterstrom / Berührungsstrom anstatt Ableitstrom
4.7 Tab.1 Bei Isolationsmessung wurden die als optional bezeichneten Schutzleierstrom- und Berhrungsstrommessungen hinzugefügt.
5.3 Tab.2 Bei der Isolationsmessung gibt es nun keine „erreichbaren Flächen“ mehr, dies sind „berührbare Oberflächen“
5.4 Titel und Begriff Ableitstrom -> Berührstrom geändert
5.4 Bild1 Die Sonde für die IB-Messung am SSK hat nun 2 kOhm (!!!)
5.5 neuer Abschnitt für Berührungsstrommessung im Normalbetrieb. Ist die normale IB-Messung im direkten Verfahren beschrieben
5.6 (früher 5.5, Primärer Ableitstrom) neu: Schutzleiterstrom: jetzt einheitlich
SKI ohne verstärkten SL: max. 10 mA
SKI mit verstärkten SL: max. 5 % Bemessungs-Netzstrom
(Merke: SKII mit Funktions-Erdungsleiter sind von der aktuellen Formulierung nicht erfasst)
5.7 Bei der U0-Messung ist jetzt eine zulässige Abweichung von +/- 15 % angegeben
Anh. B neues Prüfprotokoll (Safetytest Update?)