Verlautbarung zu DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02

Hier geht es um neue Normen/Vorschriften und Änderungen
Antworten
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 984
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Beitrag von Wulff »

Zum Thema AFDD gibt es noch eine Meinung. Diesmal der Zentralverband des deutschen Baugewerbes.

Aber die Diskussion, ob DIN-Vorschriften anzuwenden seien, hatten wir doch schon mal in einem anderen Thread...

Wahrscheinlich werden auch heute noch soviele Fundamenterder von Rohbauunternehmen ausgeführt, weil DIN-Vorschriften ja nicht eingehalten werden müssen... (Beim nächsten größeren Schlitz schreien die Mauerer dann wieder auf. Statik und DIN und so.... Ist dann eh' alles überflüssig und überbewertet.... :rolleyes:
Dateianhänge
AFDD Adé... .pdf
(643.78 KiB) 939-mal heruntergeladen
Benutzeravatar
kabelmafia
Beiträge: 7503
Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
Kontaktdaten:

Beitrag von kabelmafia »

Moin Wulff,

ja, diese leidige Diskussion...
Spätestens wenn der AFDD durch Auflagen in der Baugenehmigung / Brandschutzgutachten vorgesehen werden erübrigt sich die Diskussion. Und letztenlich muss eh der Betreiber (Bauherr) entscheiden ob die Dinger rein sollen.
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Beitrag von SPS »

Hallo,
es gibt gelegentlich Anlagen wo ein Drehstromkreis in mehrere Wechselstromkreise aufgeteilt wird. Also 3 Pol. LSS im Verteiler. Ist dort ein Brandschutzschalter nötig, den gibt es ja nicht für Drehstrom.

Ist ein Brandschutzschalter für alle Wechselstromkreise im Fertighaus nötig?
Mit freundlichem Gruß sps
Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1302
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Beitrag von Funker »

Wulff hat geschrieben:Zum Thema AFDD gibt es noch eine Meinung. Diesmal der Zentralverband des deutschen Baugewerbes.

Aber die Diskussion, ob DIN-Vorschriften anzuwenden seien, hatten wir doch schon mal in einem anderen Thread...

Wahrscheinlich werden auch heute noch soviele Fundamenterder von Rohbauunternehmen ausgeführt, weil DIN-Vorschriften ja nicht eingehalten werden müssen... (Beim nächsten größeren Schlitz schreien die Mauerer dann wieder auf. Statik und DIN und so.... Ist dann eh' alles überflüssig und überbewertet.... :rolleyes:
Das ist doch einmal eine klare Ansage in der Diskussion.

Hier die Originalquelle.

https://www.zdb.de/zdb-cms.nsf/id/brand ... chalter-de

Ich werde einmal versuchen nach der erwähnten Schrift des BMU zu suchen.
Ich denke, bis die Forderungen nach den statistischen Nachweisen nicht erfüllt sind, wird sich da nicht viel bei den Bauordnungen bewegen.
Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1302
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Beitrag von Funker »

Eine etwas ausführlichere reale Darstellung des Konflikts gibt es hier

http://www.deutsche-handwerks-zeitung.d ... 094/350020
Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1302
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Beitrag von Funker »

Funker hat geschrieben:Eine etwas ausführlichere reale Darstellung des Konflikts gibt es hier

http://www.deutsche-handwerks-zeitung.d ... 094/350020
Das vom ZDB erwähnte Schriftstück vom BMNBRAS liegt mir in Kopie vor.

Die Inhalte sind im wesentlichen im an anderer Stelle erwähnter

Stellungnahme des AMEV enthalten.
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 984
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: Verlautbarung zu DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02

Beitrag von Wulff »

Eine kleine Zusammenfassung zum Brandschutzschalter gibts bei "Markt-Intern".

Nach Angabe einer Registrierung kann man da ein paar Seiten runterladen zum Thema AFDD an sich und der Juristerei drumherum.

Nicht unbedingt neues, aber dennoch interessant, weil zusammengefasst in einem Dokument
Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1302
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Re: Verlautbarung zu DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02

Beitrag von Funker »

Das Spiel geht weiter,

es gibt nun eine neue Verlautbarung mit Datum 02.11.2017 von der DKE.

https://www.dke.de/de/normen-standards/ ... romkreisen

Einfacher wird das Leben dadurch auch noch nicht.

Das mit harten Mitteln gekämpft wird zeigt allein die Einleitung

Das für die Norm DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02 „Errichten von Niederspannungs­anlagen – Teil 4-42: Schutzmaßnahmen – Schutz gegen thermische Auswirkungen (IEC 60364-4-42:2010, modifiziert + A1:2014); Deutsche Übernahme HD 60364-4-42:2011 + A1:2015“ zuständige DKE-Unterkomitee 221.2 „Schutz gegen thermische Auswirkungen/Sachschutz“ gibt als Hilfe für die Anwendung folgende Hinweise zur Norm. Diese gelten bis zum Abschluss der international begonnenen Überarbeitung dieses Normenteils und dessen Übernahme in Deutschland.

Wie ein rein deutscher Normenteil, grau schattiert, erst wieder international bearbeitet werden muß, um den dann in Deutschland wieder übernehmen zu können ist schon eine sehr verwunderliche Begründung warum nicht einfach mit einem A1 und der Änderung der muß Forderung
in ein kann eine Gleichwertigkeit zu anderen in der gleichen Norm angegebenen Maßnahmen herstellt ist schwierig zu verstehen.
Elo-Ocho
Null-Leiter
Beiträge: 905
Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
Wohnort: Münsterland

Re: Verlautbarung zu DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02

Beitrag von Elo-Ocho »

Moinsen,

da wurde also die AMEV-Empfehlung direkt erwähnt, das ist doch nett. Holzhäuser fallen auch raus, die Lobby dort hat ja auch echt Stress gemacht ;-)
Medizinisch genutzte Teile Altenheimen sind klargestellt, ebenso Laboratorien...

Wäre doch besser gewesen, wenn man einfach gesagt hätte: "Sorry, wir haben uns da verrannt..."

Ich hoffe doch, dass die Wunschliste des ZVEI für die Verwendung von Starkstromleitungen nach BauPVO nicht Bestandteil einer Norm wird.
Irgendwann ist dann das VDE-Abo noch soviel Wert wie ein Herstellerkatalog, nur viel teurer...

Gruß,

Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Re: Verlautbarung zu DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02

Beitrag von Olaf S-H »

Moin zusammen,

das Thema wird nicht einfacher.

Ocho hat da schon Recht - einfach mal zugeben, dass das Thema "ungut" gelaufen ist. Alleine Du Unstimmigkeiten im Gremium sind schon erheblich. Auch die Art der Markteinführung war sehr ungeschickt.

Leider lässt die Verlautbarung offen, welche Maßnahmen gleichwertig zum AFDD sind. Auch ein Qualitätszeugnis der Verlautbarung. :D

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Antworten