Verlautbarung zu DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 344
- Registriert: Dienstag 29. Juni 2010, 20:11
Vielleicht habe ich da etwas nicht richtig verstanden...
Ich sehe das so:
- Der FI ist KEIN Sicherunsautomat und begrenzt daher auch nicht den Strom in der Zuleitung. Der FI schaltet bei einem zu hohen Differenzstrom ab.
- für die Sicherung gegen Überstrom gibt es den LS-Automaten.
- Der AFDD soll, so habe ICH es verstanden, einen Lichtbogen in der Leitung erkennen. Z.B. wenn die Schraube einer Dosenklemme nicht richtig angezogen ist und es in der Klemme zu knistern beginnt. Dabei fließen nicht unbedingt Ströme, die den LS zum auslösen bringen. Und auch Differenzströme fließen dort nicht. Solche Klemmen können durch auß Brände verursachen.
Der AFDD kann also weder einen FI (RCD) oder einen LS ersetzen, noch durch einen der beiden ersetzt werden, da es etwas macht (machen soll) was die beiden anderen eben nicht können.
WENN der AFDD also Funktioniert, stellt der mit Sicherheit einen erhöhten Schutz dar. Und das ist jetzt die Frage: Macht der AFDD, was er soll oder nicht?
Wenn ich also mit meiner Betrachtung nicht richtig liege, bitte ich, mich dahingehend zu berichtigen.
Ich sehe das so:
- Der FI ist KEIN Sicherunsautomat und begrenzt daher auch nicht den Strom in der Zuleitung. Der FI schaltet bei einem zu hohen Differenzstrom ab.
- für die Sicherung gegen Überstrom gibt es den LS-Automaten.
- Der AFDD soll, so habe ICH es verstanden, einen Lichtbogen in der Leitung erkennen. Z.B. wenn die Schraube einer Dosenklemme nicht richtig angezogen ist und es in der Klemme zu knistern beginnt. Dabei fließen nicht unbedingt Ströme, die den LS zum auslösen bringen. Und auch Differenzströme fließen dort nicht. Solche Klemmen können durch auß Brände verursachen.
Der AFDD kann also weder einen FI (RCD) oder einen LS ersetzen, noch durch einen der beiden ersetzt werden, da es etwas macht (machen soll) was die beiden anderen eben nicht können.
WENN der AFDD also Funktioniert, stellt der mit Sicherheit einen erhöhten Schutz dar. Und das ist jetzt die Frage: Macht der AFDD, was er soll oder nicht?
Wenn ich also mit meiner Betrachtung nicht richtig liege, bitte ich, mich dahingehend zu berichtigen.
Staatlich geprüfter Legastheniker!srg1
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: 'Das ist technisch unmöglich!'
(Sir Peter Ustinov)
Gelernter Pessimist!
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: 'Das ist technisch unmöglich!'
(Sir Peter Ustinov)
Gelernter Pessimist!
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
da es jetzt genauer werden soll, noch einen Einwand..
Ein Fehlerstromschutzschalter begrenzt nicht den Strom, sondern die Zeit die der Fehlerstrom über dem Bemessungsdifferenzstrom ist.
Ein Sicherungsautomat begrenzt auch nicht den Strom, sondern auch nur die Fehlerzeit.
Schmelzsicherungen können durch das extrem schnelle Abschalten schon vor dem Strom Maximum trennen / abschalten.
Diese können also Strombegrenzend wirken.
Der AFDD kann einen Lichtbogen in Reihe und Parallel zum Verbraucher erkennen.
Ein Fehler in Reihe könnte die beschriebene lose Klemme sein.
Dieser Fehler könnte anders nicht erkannt werden.
Ein paralleler Fehler dürfte in der Regel einen Kurzschluß produzieren, welcher dann auch von einem Überstromschutz erkannt wird.
Gruß OW
da es jetzt genauer werden soll, noch einen Einwand..
Ein Fehlerstromschutzschalter begrenzt nicht den Strom, sondern die Zeit die der Fehlerstrom über dem Bemessungsdifferenzstrom ist.
Ein Sicherungsautomat begrenzt auch nicht den Strom, sondern auch nur die Fehlerzeit.
Schmelzsicherungen können durch das extrem schnelle Abschalten schon vor dem Strom Maximum trennen / abschalten.
Diese können also Strombegrenzend wirken.
Der AFDD kann einen Lichtbogen in Reihe und Parallel zum Verbraucher erkennen.
Ein Fehler in Reihe könnte die beschriebene lose Klemme sein.
Dieser Fehler könnte anders nicht erkannt werden.
Ein paralleler Fehler dürfte in der Regel einen Kurzschluß produzieren, welcher dann auch von einem Überstromschutz erkannt wird.
Gruß OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
- -Claus-
- Beiträge: 2898
- Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
- Wohnort: Sachsen
In diesem Fall wäre aber die Entstehung der Brandgefahr am größten, da der Auslösestrom (mindestens 2stelliger Ampere-Bereich) hier für einen satten Lichtbogen sorgen wird. Gilt allerdings nur für L-N Fehler. Bei einem L-PE Fehler ist der RCD allerdings flinker und sicherer als der AFD.Oberwelle hat geschrieben:Ein paralleler Fehler dürfte in der Regel einen Kurzschluß produzieren, welcher dann auch von einem Überstromschutz erkannt wird.
Richtiger wäre die Frage: Wann macht der AFD das was er soll?omtdr43 hat geschrieben:WENN der AFDD also Funktioniert, stellt der mit Sicherheit einen erhöhten Schutz dar. Und das ist jetzt die Frage: Macht der AFDD, was er soll oder nicht?
Im Beitrag #27 hab ich schon was dazu geschrieben. Nach meinen Tests sind Fehlauslösungen nicht ausgeschlossen. Gemäß der Herstellerdokumentation ist aber auch anzunehmen, dass der AFD bis zu einem bestimmten Betriebsstrom seine Funktion nicht erfüllt.
In der Technikfibel zum Brandschutzschalter 5SM6 ist zu lesen:
undDies bedeutet für den Brandschutzschalter, dass zuverlässig zwischen Fehlerlichtbögen, bei denen Abschaltung innerhalb definierter Grenzen gefordert ist, und Betriebslichtbögen von elektrischen Verbrauchern, bei denen keine Abschaltung erfolgen darf, unterschieden werden muss.
sowieWeitere betriebsmäßige Störquellen sind z.B. - Einschaltströme von Leuchtstofflampen - Lichtbögen durch Thermostat-Kontakte, Lichtschalter, Gerätestecker Bei all diesen betriebsmäßig erzeugten Signalen, aber auch bei Fehlerlichtbögen in einem benachbarten Stromkreis soll keine Auslösung des Brandschutzschalters erfolgen.
Das heißt doch nichts anderes als das bei einem Betriebsstrom < 2A in einem Endstromkreis ein AFD eigentlich nicht notwendig ist.Unterhalb von 2 A hat selbst ein stabiler Lichtbogen kaum die nötige Leistung, um das Kabel zu entzünden, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Entzündung stark abnimmt.
Was nicht gesagt (geschrieben) wird ist, das er bis zu einer gewissen Leistung offenbar nicht funktioniert (200W?/300W/400W?).
Bei der Einsatzpflicht in Schlaf- und Kinderzimmern ist doch zu fragen: Wer hat den bei Neuinstallation/Neubau neben dem Bett einen Ölradiator stehen?
Die Politik will Baukostenreduzierung und faselte bei TTIP-Diskussionen vom Vorsorgeprinzip. Nur wer wacht darüber, dass mit dem Vorsorgeprinzip nicht Schindluder getrieben wird.
Damit man nicht falsch versteht. Der AFD ist eine technische Leistung die seine Berechtigung hat, nur scheinen mir die Prioritäten vergewaltig zu werden.
Gruß
Claus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1153
- Registriert: Freitag 3. August 2007, 21:53
Hallo,
da leerer gerne Haare spaltet (und dabei auch - absichtlich oder nicht - falsch spaltet):
IN amerikanischen Privathäusern besteht ohne Zweifel typischerweise ein 2 phasennetz. Ein 2 phasennetz zeichnet sich dadurch aus, dass durch Kombination zweier unterschiedlicher L Leiter eine Spannung verfügbar ist, die bei Nutzung beider Phasen einzeln nicht erzielt werden kann. Das ist der Fall.
Wie diese Phasen erzeugt werden, ist für die Nutzung IM Haus nicht relevant und es gibt in den USA ca. 10 verschiedene Schaltungsvarianten dazu.
Aber zum AFD. Im Anhang ein Bild zum typischen Aufbau aus einer Patentschrift. ASIC ist heutzutage nicht mehr zwingend, da Mikrocontroller mit DSP funktion billig geworden sind.
Nach einem GFD (FI) folgt ein Stromsensor und ein Trafo. Somit kennt die Digitalauswertung den Strom- und Spannungsverlauf.
Sie versucht unter Einbeziehung des Spannungsverlaufs typische "Knistergeräusche" auf der Leitung zu erkennen und von betriebsmäßigen Störpulsen zu unterscheiden. Geht bei kleinen Amplituden ganz schlecht, beide sind sich zu ähnlich.
Größere "Knistergeräusche" lassen sich detektieren, sofern die betriebsmäßigen Störungen klein sind. Einer der Gründe, weshalb AFDs nur einen Kreis überwachen sollten: viele Störungen durch viele Geräte an Verzweigungen wären wieder "Knistern" zu ähnlich.
Das Know How der Anbieter von AFDs liegt in einer Mustererkennung, die möglichst sicher Defekt und betriebsmäßige Störung unterscheiden kann. Ab einer gewissen Stärke funktioniert das brauchbar.
Ob nun gerade die gut erkennbaren Fehler oft zu gefährlichen Folgen führen oder sonstige Schutzvorkehrungen auf anderem Weg für einen harmlosen Ausgang sorgen würden, ist das eigentliche Thema der Diskussion und genau dazu gibt es anscheinend keine genauen Untersuchungen. Wenn Hersteller AFDs bewerben, dann ist natürlich klar, dass sie gerade die Fälle zeigen, in denen ihr Produkt funktioniert. Wie oft real Gefahren dadurch entschärft würden, zeigt das aber nicht.
Hier kommt das Kosten / Nutzenverhältnis ins Spiel und - ob zynisch oder nicht - man muss wie in anderen Bereichen auch rechnen: selbst wenn ein Leben gerettet werden könnte, ist das eine Ausgabe von x Mio. Euro wert? (die Antwort in Nutzenabwägungen setzt x gerne irgendwo zwischen 1 und 3 Mio. an. In Drittweltländern ein Bruchteil davon). Im nichtprivaten Bereich spielen Sachschäden auch eine große Rolle, hier wird die zu beantwortende Frage sein, ob im Schnitt mehr Schaden verhindert wird wie die Schutzmaßnahme kostet.
Gruß
Achim
da leerer gerne Haare spaltet (und dabei auch - absichtlich oder nicht - falsch spaltet):
IN amerikanischen Privathäusern besteht ohne Zweifel typischerweise ein 2 phasennetz. Ein 2 phasennetz zeichnet sich dadurch aus, dass durch Kombination zweier unterschiedlicher L Leiter eine Spannung verfügbar ist, die bei Nutzung beider Phasen einzeln nicht erzielt werden kann. Das ist der Fall.
Wie diese Phasen erzeugt werden, ist für die Nutzung IM Haus nicht relevant und es gibt in den USA ca. 10 verschiedene Schaltungsvarianten dazu.
Aber zum AFD. Im Anhang ein Bild zum typischen Aufbau aus einer Patentschrift. ASIC ist heutzutage nicht mehr zwingend, da Mikrocontroller mit DSP funktion billig geworden sind.
Nach einem GFD (FI) folgt ein Stromsensor und ein Trafo. Somit kennt die Digitalauswertung den Strom- und Spannungsverlauf.
Sie versucht unter Einbeziehung des Spannungsverlaufs typische "Knistergeräusche" auf der Leitung zu erkennen und von betriebsmäßigen Störpulsen zu unterscheiden. Geht bei kleinen Amplituden ganz schlecht, beide sind sich zu ähnlich.
Größere "Knistergeräusche" lassen sich detektieren, sofern die betriebsmäßigen Störungen klein sind. Einer der Gründe, weshalb AFDs nur einen Kreis überwachen sollten: viele Störungen durch viele Geräte an Verzweigungen wären wieder "Knistern" zu ähnlich.
Das Know How der Anbieter von AFDs liegt in einer Mustererkennung, die möglichst sicher Defekt und betriebsmäßige Störung unterscheiden kann. Ab einer gewissen Stärke funktioniert das brauchbar.
Ob nun gerade die gut erkennbaren Fehler oft zu gefährlichen Folgen führen oder sonstige Schutzvorkehrungen auf anderem Weg für einen harmlosen Ausgang sorgen würden, ist das eigentliche Thema der Diskussion und genau dazu gibt es anscheinend keine genauen Untersuchungen. Wenn Hersteller AFDs bewerben, dann ist natürlich klar, dass sie gerade die Fälle zeigen, in denen ihr Produkt funktioniert. Wie oft real Gefahren dadurch entschärft würden, zeigt das aber nicht.
Hier kommt das Kosten / Nutzenverhältnis ins Spiel und - ob zynisch oder nicht - man muss wie in anderen Bereichen auch rechnen: selbst wenn ein Leben gerettet werden könnte, ist das eine Ausgabe von x Mio. Euro wert? (die Antwort in Nutzenabwägungen setzt x gerne irgendwo zwischen 1 und 3 Mio. an. In Drittweltländern ein Bruchteil davon). Im nichtprivaten Bereich spielen Sachschäden auch eine große Rolle, hier wird die zu beantwortende Frage sein, ob im Schnitt mehr Schaden verhindert wird wie die Schutzmaßnahme kostet.
Gruß
Achim
- Dateianhänge
-
- AFDs.PNG (18.59 KiB) 8567 mal betrachtet
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 26
- Registriert: Montag 31. Oktober 2016, 22:54
Hochmut kommt vor dem Fall.etrick hat geschrieben: da leerer gerne Haare spaltet (und dabei auch - absichtlich oder nicht - falsch spaltet)
Nein, es wird ein Einphasen-Dreileiternetz (split-phase electric power) verwendet!etrick hat geschrieben: IN amerikanischen Privathäusern besteht ohne Zweifel typischerweise ein 2 phasennetz.
Ein Zweiphasensystem ist etwas ganz anderes:https://de.wikipedia.org/wiki/Einphasen-Dreileiternetz
Ein Einphasen-Dreileiternetz (englisch split-phase electric power) ist ein Stromversorgungs-System, das üblicherweise in Nordamerika für Einfamilien-Haushalte und Kleinbetriebe (bis etwa 100 kW) verwendet wird. Es ist die Wechselstrom-Variante von Edisons mittlerweile historischem Dreileiter-Gleichspannungs-System. Da auf zwei Leitern Spannung anliegt, wird es oftmals irrtümlich als „Zweiphasenstrom-System“ bezeichnet. Tatsächlich wird auf beiden Leitern jedoch der gleiche einphasige Wechselstrom übertragen.
Falls du es lieber auf englisch lesen möchtest: https://en.wikipedia.org/wiki/Single-ph ... tric_power https://en.wikipedia.org/wiki/Split-pha ... tric_power https://en.wikipedia.org/wiki/Two-phase_electric_powerhttps://de.wikipedia.org/wiki/Zweiphasenwechselstrom
Als Zweiphasenwechselstrom, auch Zweiphasensystem, wird in der Elektrotechnik eine spezielle Form von zwei zeitlich fest verketteten Wechselströmen bzw. Wechselspannungen bezeichnet.
[...]
Das vor allem im nordamerikanischen Raum verbreitete Einphasen-Dreileiternetz zur öffentlichen Stromversorgung wird manchmal und fälschlicherweise als Zweiphasensystem bezeichnet, obwohl es in der Grundinstallation ein Einphasensystem darstellt.
Alternativ auch in jedem Grundlagenbuch nachzulesen!A split-phase or single-phase three-wire system is a type of single-phase electric power distribution.
Since the two phasors do not define a unique direction of rotation for a revolving magnetic field, a split single-phase is not a two-phase system.
- -Claus-
- Beiträge: 2898
- Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
- Wohnort: Sachsen
Hallo
Mit der ANSI C84.1 wurde Ordnung in die Vielfalt der amerikanischen Netzspannungen gebracht.
So existiert vornehmlich in den USA das Single Phase Three-Wire Netz (geerdeter Neutralleiter als Mittelanzapfung, damit 2x120V) und das Three Phase WYE-Netz (geerdeter Sternpunkt).
Kanada hat ein Three Phase Delta-Netz sowie das Three Phase High Leg Delta-Netz (Trafos in Dreieck-Schaltung). Diese unterscheiden sich durch den Erdungsanschluss.
Die Behandlung von Netzformen und Diskussion mit Für und Wider wären aber besser in einem eigenem Thema aufgehoben. Dann kann man besser auf das Thema eingehen und muss dieses Thema nicht kaputt machen.
Gruß
Claus
Mit der ANSI C84.1 wurde Ordnung in die Vielfalt der amerikanischen Netzspannungen gebracht.
So existiert vornehmlich in den USA das Single Phase Three-Wire Netz (geerdeter Neutralleiter als Mittelanzapfung, damit 2x120V) und das Three Phase WYE-Netz (geerdeter Sternpunkt).
Kanada hat ein Three Phase Delta-Netz sowie das Three Phase High Leg Delta-Netz (Trafos in Dreieck-Schaltung). Diese unterscheiden sich durch den Erdungsanschluss.
Die Behandlung von Netzformen und Diskussion mit Für und Wider wären aber besser in einem eigenem Thema aufgehoben. Dann kann man besser auf das Thema eingehen und muss dieses Thema nicht kaputt machen.
Gruß
Claus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
26.12.2016
Feuer-Drama am zweiten Feiertag
Eine Tragödie hat sich gestern bei Kursana an der Oststraße in Meerane ereignet. Bei einem Zimmerbrand starb ein Mann. Elf Menschen wurden verletzt.
http://www.freiepresse.de/LOKALES/ZWICK ... 767860.php
"Einen Zimmerbrand im Kur- sana-Pflegeheim hatte es bereits in diesem Jahr gegeben. Im Haus am Höhenweg, nur ein paar hundert Meter entfernt, implodierte Ende Januar ein Fernseher. Das Ausmaß von damals war laut Wehrleiter Kai Götze aber weitaus geringer als im Fall gestern."
Da stelle ich mit die Frage, wo war die BMA und deren Prüfung.
Sanierung gab es wohl 2004 - gab es da überall schon RCD ? ....
Wo war die Prüfung der privaten o.v.BM ?
Die Implosion vom Fernseher im Januar hätte der AFDD sicher auch nicht verhindert.
Feuer-Drama am zweiten Feiertag
Eine Tragödie hat sich gestern bei Kursana an der Oststraße in Meerane ereignet. Bei einem Zimmerbrand starb ein Mann. Elf Menschen wurden verletzt.
http://www.freiepresse.de/LOKALES/ZWICK ... 767860.php
"Einen Zimmerbrand im Kur- sana-Pflegeheim hatte es bereits in diesem Jahr gegeben. Im Haus am Höhenweg, nur ein paar hundert Meter entfernt, implodierte Ende Januar ein Fernseher. Das Ausmaß von damals war laut Wehrleiter Kai Götze aber weitaus geringer als im Fall gestern."
Da stelle ich mit die Frage, wo war die BMA und deren Prüfung.
Sanierung gab es wohl 2004 - gab es da überall schon RCD ? ....
Wo war die Prüfung der privaten o.v.BM ?
Die Implosion vom Fernseher im Januar hätte der AFDD sicher auch nicht verhindert.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Zum Thema AFFD, englische Abkürzung ist doch kürzer, als die deutsche
"EfkFbmSiE" - "Erkennungsgerät für kleine Fehlerlichtbögen bei mittleren Stromstärken in Endstromkreisen"
siehe auch Diskussion
http://www.diesteckdose.net/forum/showt ... 847&page=4
habe ich jetzt einmal ein Dokument, auf das wir im letzten Jahr von einem Vertreter des ZVEH auf der Niederspannungsfachtagung am 08.11.2016 in DD hingewiesen wurden,aus dem letzten Jahr ausgegraben.
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten ... uen_bf.pdf
4.2.5 Bauordnungen harmonisieren – Aufwand reduzieren
Der Bund empfiehlt den Ländern, die Landesbauordnungen noch konsequenter als bisher an der Musterbauordnung der Länder zu orientieren und sich dort, wo die Musterbauordnung Wahlmöglichkeiten vorsieht, auf einheitliche Regelungen zu verständigen. Auch die Baukostensenkungskommission als Teil des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen hat sich für eine stärkere Verbindlichkeit der Musterbauordnung ausgesprochen.
4.2.6 Normen, Standards und gesetzliche Anforderungen im Bauwesen
auf den Prüfstand stellen
Das Bündnis hat die bautechnische Regelsetzung als einen Kostentreiber für das Bauen identifiziert. Im Bereich des Normungswesens – das in nicht-staatlicher Trägerschaft organisiert ist – wurde deshalb auf Vorschlag des BMUB ein Sonder-Präsidialausschuss beim
Deutschen Institut für Normung e.V. (DIN) eingerichtet. Das BMUB setzt sich dafür ein, Kosten- und Praxis-Aspekte stärker als bisher in die Struktur der Normungserarbeitung einzubeziehen sowie die Beteiligungsverfahren zu reformieren. Auch die Bauwirtschaft ist hier gefordert.
Zuständigkeit DIN
Weitere Schritte Sonder-Präsidialausschuss „Bauen und Gebäude“ beim DIN
Zeitplan erste Sitzung: 17. Februar 2016
Dort gehören nach meiner Auffassung solche Probleme
wie die AFDD, die Forderung des Einsatzes der RCD Typ B, B+ und F hin.
Vielleicht kann einmal aus dem Forumsverein ein Schriftstück mit Klartext und Unterschriftsmöglichkeit erarbeitet werden und an das BMUB gesandt werden.
Der DIN ist sicher nicht die richtige Einspruchsstelle.
"EfkFbmSiE" - "Erkennungsgerät für kleine Fehlerlichtbögen bei mittleren Stromstärken in Endstromkreisen"
siehe auch Diskussion
http://www.diesteckdose.net/forum/showt ... 847&page=4
habe ich jetzt einmal ein Dokument, auf das wir im letzten Jahr von einem Vertreter des ZVEH auf der Niederspannungsfachtagung am 08.11.2016 in DD hingewiesen wurden,aus dem letzten Jahr ausgegraben.
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten ... uen_bf.pdf
4.2.5 Bauordnungen harmonisieren – Aufwand reduzieren
Der Bund empfiehlt den Ländern, die Landesbauordnungen noch konsequenter als bisher an der Musterbauordnung der Länder zu orientieren und sich dort, wo die Musterbauordnung Wahlmöglichkeiten vorsieht, auf einheitliche Regelungen zu verständigen. Auch die Baukostensenkungskommission als Teil des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen hat sich für eine stärkere Verbindlichkeit der Musterbauordnung ausgesprochen.
4.2.6 Normen, Standards und gesetzliche Anforderungen im Bauwesen
auf den Prüfstand stellen
Das Bündnis hat die bautechnische Regelsetzung als einen Kostentreiber für das Bauen identifiziert. Im Bereich des Normungswesens – das in nicht-staatlicher Trägerschaft organisiert ist – wurde deshalb auf Vorschlag des BMUB ein Sonder-Präsidialausschuss beim
Deutschen Institut für Normung e.V. (DIN) eingerichtet. Das BMUB setzt sich dafür ein, Kosten- und Praxis-Aspekte stärker als bisher in die Struktur der Normungserarbeitung einzubeziehen sowie die Beteiligungsverfahren zu reformieren. Auch die Bauwirtschaft ist hier gefordert.
Zuständigkeit DIN
Weitere Schritte Sonder-Präsidialausschuss „Bauen und Gebäude“ beim DIN
Zeitplan erste Sitzung: 17. Februar 2016
Dort gehören nach meiner Auffassung solche Probleme
wie die AFDD, die Forderung des Einsatzes der RCD Typ B, B+ und F hin.
Vielleicht kann einmal aus dem Forumsverein ein Schriftstück mit Klartext und Unterschriftsmöglichkeit erarbeitet werden und an das BMUB gesandt werden.
Der DIN ist sicher nicht die richtige Einspruchsstelle.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Es gibt wieder neues zum Thema
Neue Verlaubarung
Verlautbarung zu DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02 Abschnitt 421.7
„Besondere Maßnahmen zum Schutz gegen die Auswirkungen von Lichtbögen in Endstromkreisen bis 16 A Bemessungsstrom“
24.01.2017
3.) Für Abschnitt 421.7, Aufzählungspunkt a) gilt:
Bei der Planung bzw. Errichtung einer elektrischen Anlage ist nach den Regeln von DIN VDE 0100-100 (VDE 0100-100):2009-06, Abschnitt 131.3 (Schutz gegen thermische Auswirkungen) die elektrische Anlage so zu errichten, dass das Risiko einer Gefahr durch Entzündung brennbarer Materialien infolge hoher Temperatur oder eines elektrischen Lichtbogens möglichst klein ist. Zusätzlich darf während des normalen Betriebs der elektrischen Betriebsmittel für Personen und Nutztiere ein Risiko durch Verbrennungen nicht bestehen.
Dieser grundsätzlichen Anforderung wird unter anderem Rechnung getragen durch die Anwendung von DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-07; Abschnitt 421.7 a).
Die Einstufung nach 422.3, 422.4 oder 422.6 liegt in der Verantwortung des Bauherren/ Eigentümers der elektrischen Anlage ggf. unter Hinzuziehung einer nach Baurecht geeigneten Person, die für ihre Aufgabe über die erforderliche Sachkunde und Erfahrung verfügt. Die Einstufung ist im Rahmen der Planung und Errichtung schriftlich zu fixieren.
Ich habe dazu die Auskunft von einem Vertriebsmitarbeiter eines Herstellers der AFDD erhalten, daß das eine Erleichterung sein soll.
Ich sehe darin eher eine Verschärfung.
Da der Wortlaut in der Norm nicht geändert wurde, wird nur der schwarze Peter weitergegeben.
Verantwortlich ist der Eigentümer und Entscheidungsbefugt ein Baurechtler.
Da werden sich die Planer sicher freuen.
Neue Verlaubarung
Verlautbarung zu DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02 Abschnitt 421.7
„Besondere Maßnahmen zum Schutz gegen die Auswirkungen von Lichtbögen in Endstromkreisen bis 16 A Bemessungsstrom“
24.01.2017
3.) Für Abschnitt 421.7, Aufzählungspunkt a) gilt:
Bei der Planung bzw. Errichtung einer elektrischen Anlage ist nach den Regeln von DIN VDE 0100-100 (VDE 0100-100):2009-06, Abschnitt 131.3 (Schutz gegen thermische Auswirkungen) die elektrische Anlage so zu errichten, dass das Risiko einer Gefahr durch Entzündung brennbarer Materialien infolge hoher Temperatur oder eines elektrischen Lichtbogens möglichst klein ist. Zusätzlich darf während des normalen Betriebs der elektrischen Betriebsmittel für Personen und Nutztiere ein Risiko durch Verbrennungen nicht bestehen.
Dieser grundsätzlichen Anforderung wird unter anderem Rechnung getragen durch die Anwendung von DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-07; Abschnitt 421.7 a).
Die Einstufung nach 422.3, 422.4 oder 422.6 liegt in der Verantwortung des Bauherren/ Eigentümers der elektrischen Anlage ggf. unter Hinzuziehung einer nach Baurecht geeigneten Person, die für ihre Aufgabe über die erforderliche Sachkunde und Erfahrung verfügt. Die Einstufung ist im Rahmen der Planung und Errichtung schriftlich zu fixieren.
Ich habe dazu die Auskunft von einem Vertriebsmitarbeiter eines Herstellers der AFDD erhalten, daß das eine Erleichterung sein soll.
Ich sehe darin eher eine Verschärfung.
Da der Wortlaut in der Norm nicht geändert wurde, wird nur der schwarze Peter weitergegeben.
Verantwortlich ist der Eigentümer und Entscheidungsbefugt ein Baurechtler.
Da werden sich die Planer sicher freuen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Die eigentlichen Erleichterungen könnte man auch gleich in die Norm schreiben, da die muß Forderung sowieso deutscher Text ist.
Dann könnte man sich die Verlautbarung sparen
Auszug aus der Verlautbarung vom 27.01.2017
4.) DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02, Abschnitt 421.7 enthält keine Anforderungen an elektrische Anlagen, die in den Anwendungsbereich (Abschnitt 710.1) der DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710):2012-10 „Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 7-710: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Medizinisch genutzte Bereiche“ fallen.
Medizinisch genutzte Bereiche in Senioren- und Pflegeheimen, in denen Patienten einer ärztlichen Behandlung unterzogen werden, fallen somit nicht in den Geltungsbereich von DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02, Abschnitt 421.7.
5.) Für die Durchführung von Erst‐ und Wiederkehrenden Prüfungen von elektrischen Anlagen, die mit Fehlerlichtbogen‐Schutzeinrichtungen (AFDDs) ausgestattet sind, sind die entsprechenden Angaben der Hersteller der Fehlerlichtbogen‐Schutzeinrichtungen (AFDDs) zu beachten.
Für Fehlerlichtbogen‐Schutzeinrichtungen (AFDDs) ist in der Produktnorm eine Selbstüberwachung vorgesehen.
6.) Auf Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs) kann verzichtet werden für Stromkreise, die elektrische Verbrauchsmittel versorgen, bei denen eine unvorhergesehene Unterbrechung der Stromversorgung eine Gefahr oder einen Schaden verursacht.
Dies gilt z. B.
• für IT-Systeme, die zur Verbesserung der Versorgungssicherheit installiert wurden, oder
• für elektrische Anlagen für Sicherheitszwecke nach DIN VDE 0100-560 (VDE 0100-560), insbesondere in Sicherheitsbeleuchtungssystemen.
Dann könnte man sich die Verlautbarung sparen
Auszug aus der Verlautbarung vom 27.01.2017
4.) DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02, Abschnitt 421.7 enthält keine Anforderungen an elektrische Anlagen, die in den Anwendungsbereich (Abschnitt 710.1) der DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710):2012-10 „Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 7-710: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Medizinisch genutzte Bereiche“ fallen.
Medizinisch genutzte Bereiche in Senioren- und Pflegeheimen, in denen Patienten einer ärztlichen Behandlung unterzogen werden, fallen somit nicht in den Geltungsbereich von DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02, Abschnitt 421.7.
5.) Für die Durchführung von Erst‐ und Wiederkehrenden Prüfungen von elektrischen Anlagen, die mit Fehlerlichtbogen‐Schutzeinrichtungen (AFDDs) ausgestattet sind, sind die entsprechenden Angaben der Hersteller der Fehlerlichtbogen‐Schutzeinrichtungen (AFDDs) zu beachten.
Für Fehlerlichtbogen‐Schutzeinrichtungen (AFDDs) ist in der Produktnorm eine Selbstüberwachung vorgesehen.
6.) Auf Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs) kann verzichtet werden für Stromkreise, die elektrische Verbrauchsmittel versorgen, bei denen eine unvorhergesehene Unterbrechung der Stromversorgung eine Gefahr oder einen Schaden verursacht.
Dies gilt z. B.
• für IT-Systeme, die zur Verbesserung der Versorgungssicherheit installiert wurden, oder
• für elektrische Anlagen für Sicherheitszwecke nach DIN VDE 0100-560 (VDE 0100-560), insbesondere in Sicherheitsbeleuchtungssystemen.