Neuer Entwurf E-VDE 0100-551 A1:2015-10
Verfasst: Sonntag 8. November 2015, 15:24
Moin,
es gibt noch etwas neues. Gerade was Stromerzeuger angeht hat man hier einiges vor.
Es geht um die Versorgung von stationären (dauerhaften) Anlagen aus Stromerrzeugern, die nicht mit dem öffentlichen Netz gekoppelt werden.
In Vorfreude auf die kommende DIN VDE 0100-704 und ähnliche wurde schon ein netter Absatz A.3.2.2.3 aufgenommen. Es geht um Schutztrennung mit RCD und automatischer Abschaltung:
es gibt noch etwas neues. Gerade was Stromerzeuger angeht hat man hier einiges vor.
Es geht um die Versorgung von stationären (dauerhaften) Anlagen aus Stromerrzeugern, die nicht mit dem öffentlichen Netz gekoppelt werden.
In Vorfreude auf die kommende DIN VDE 0100-704 und ähnliche wurde schon ein netter Absatz A.3.2.2.3 aufgenommen. Es geht um Schutztrennung mit RCD und automatischer Abschaltung:
Die Ergänzung dürft vor allem für THW, Feuerwehr und Energieversorger relevant sein.In dieser Anwendung dürfen nur RCDs Typ B für 1-phasige und 3-phasige Netze eingesetzt werden. Wenn sichergestellt ist, dass keine Gleichfehlerströme ≥ 6 mA durch alle möglichen angeschlossenen Verbrauchsmittel verursacht werden, kann ein RCD Typ A eingesetzt werden.
In eigenständigen Stromerzeugungseinrichtungen mit 1-phasigen und 3-phasigen Steckdosen, die von derselben Stromquelle versorgt werden, müssen alle RCDs dieselben Eigenschaften besitzen – entweder sind es RCDs Typ B oder RCDs Typ A.