Neuer Entwurf E-VDE 0100-551 A1:2015-10

Verfasst: Sonntag 8. November 2015, 15:24
von kabelmafia
Moin,

es gibt noch etwas neues. Gerade was Stromerzeuger angeht hat man hier einiges vor.
Es geht um die Versorgung von stationären (dauerhaften) Anlagen aus Stromerrzeugern, die nicht mit dem öffentlichen Netz gekoppelt werden.

In Vorfreude auf die kommende DIN VDE 0100-704 und ähnliche wurde schon ein netter Absatz A.3.2.2.3 aufgenommen. Es geht um Schutztrennung mit RCD und automatischer Abschaltung:
In dieser Anwendung dürfen nur RCDs Typ B für 1-phasige und 3-phasige Netze eingesetzt werden. Wenn sichergestellt ist, dass keine Gleichfehlerströme ≥ 6 mA durch alle möglichen angeschlossenen Verbrauchsmittel verursacht werden, kann ein RCD Typ A eingesetzt werden.
In eigenständigen Stromerzeugungseinrichtungen mit 1-phasigen und 3-phasigen Steckdosen, die von derselben Stromquelle versorgt werden, müssen alle RCDs dieselben Eigenschaften besitzen – entweder sind es RCDs Typ B oder RCDs Typ A.
Die Ergänzung dürft vor allem für THW, Feuerwehr und Energieversorger relevant sein.

Verfasst: Samstag 19. Dezember 2015, 20:05
von Norbert
Hi,
ich gehe mal davon aus, dass diese Ergänzung auch für Wechselrichter gilt.
Dann wären noch erheblich mehr Anwendungen betroffen.

Gruß
Norbert

Verfasst: Sonntag 20. Dezember 2015, 04:42
von kabelmafia
Moin,

ja, es wird in einigen Punkten von statischen Umrichtern gesprochen.

Verfasst: Dienstag 22. Dezember 2015, 23:41
von AC DC Master
oder statt typ a kannste auch typ f nehmen. typ a wird über kurz oder lang nämlich abgeschaft.