Neuer Entwurf E-VDE 0100-460:2015-10
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Neuer Entwurf E-VDE 0100-460:2015-10
Moin,
es gibt aktuell nicht nur einen neuen Entwurf zur 0100-460, sondern auch zur ähnlich gelagerten 0100-537.
Wichtige beabsichtigte Änderungen:
* Das Schalten des Neutralleiters wird für Treppenhausschaltungen explizit wieder erlaubt.
* Die Klausel, dass Steckvorrichtungen bis 16A für betriebsmaßiges Schalten verwendet werden dürfen findet sich nun in der VDE 0100-537.
* Die Nummerierung der Abschnitte und die Struktur wurden geändert.
Die entgültige Fassung wird wohl noch etwas anders aussehen, denn in der aktuellen Norm sind ja noch umfangreiche nationale Ergänzungen und Anmerkungen enthalten.
es gibt aktuell nicht nur einen neuen Entwurf zur 0100-460, sondern auch zur ähnlich gelagerten 0100-537.
Wichtige beabsichtigte Änderungen:
* Das Schalten des Neutralleiters wird für Treppenhausschaltungen explizit wieder erlaubt.
* Die Klausel, dass Steckvorrichtungen bis 16A für betriebsmaßiges Schalten verwendet werden dürfen findet sich nun in der VDE 0100-537.
* Die Nummerierung der Abschnitte und die Struktur wurden geändert.
Die entgültige Fassung wird wohl noch etwas anders aussehen, denn in der aktuellen Norm sind ja noch umfangreiche nationale Ergänzungen und Anmerkungen enthalten.
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
W
da frage ich mich ernsthaft, wer da in den Gremien sitzt ?kabelmafia hat geschrieben:..Wichtige beabsichtigte Änderungen:
* Das Schalten des Neutralleiters wird für Treppenhausschaltungen explizit wieder erlaubt...
W
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
- Strippe-HH
- Beiträge: 1430
- Registriert: Freitag 10. Oktober 2014, 17:01
- Wohnort: Hamburg
Wie oft hat man es auch in Altbauten, da wird der gesamte Kellerbereich einschließlich Allgemein-UV erneuert und am Treppenhaus soll nichts gemacht werden weil es vielleicht ein Jahr vorher neu gemalert wurde oder kein Geld dafür mehr über ist.kabelmafia hat geschrieben: Wichtige beabsichtigte Änderungen:
* Das Schalten des Neutralleiters wird für Treppenhausschaltungen explizit wieder erlaubt.
Oder es werden nur die Taster und Leuchten erneuert und die alte 3-Leiterschaltung bleibt bestehen.
Immer das Beste draus machen
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moin zusammen,kabelmafia hat geschrieben:...
* Das Schalten des Neutralleiters wird für Treppenhausschaltungen explizit wieder erlaubt.
...
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
natürlich ist es wünschenswert, wenn die Begeisterung für diese Änderung sich auch durch Einsprüche bis zum DKE durchspricht.
Die Einspruchsfrist ist noch längst nicht abgelaufen!
natürlich ist es wünschenswert, wenn die Begeisterung für diese Änderung sich auch durch Einsprüche bis zum DKE durchspricht.
Die Einspruchsfrist ist noch längst nicht abgelaufen!
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.