Es gibt interessante Entwicklungen zum Prüfen von RCD-Claus- hat geschrieben:Hallo
Ich empfehle dann mal einen Artikel im ep von diesem Monat.
"Das „Wie“ bei der wiederkehrenden Anlagenprüfung
Von den Schwierigkeiten beim Erfüllen der Normvorgaben in der Praxis" ab Seite 309.
Da wird auch der RCD behandelt und wer es auch so sieht sollte, sollte dann mal einen Einspruch tätigen.
Gruß
Claus
da "sollte" oder "darf" Prüfen von RCD mit 5 x idn ist in der neuesten Fassung der IEC 60364 nicht mehr als Anmerkung 2 enthalten.
Die Amerkung 2 bis dato in IEC 60364 6.5.1.2 Note 2 wurde gestrichen
Es gibt dafür nach K224_2015_0054 im informativen Anhang D einen
Punkt D.6.4.3.7.1 General
Wenn die automatische Abschaltung in Übereinstimmung mit IEC 60364-4-41 (VDE 0100-410) durch ein RCD erfolgt hängt die Abschaltzeit von RCD`s vom tatsächlich fließenden Fehlerströmen ab die deutlich höher als der Bemessungsdifferenzstrom (typisch 5 x idn) sind.
Testing at IΔn may be sufficient. Die Prüfung mit 1 x idn ist ausreichend.
Ich denke damit kann jeder Prüfer gut leben.