DIN VDE 0100-723:2005-06
Errichten von Niederspannungsanlagen ? Teil 7-717: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art ? Teil 723: Unterrichtsräume mit Experimentiereinrichtungen
Ersatz für: VDE 0100-723:1990-11
Beginn der Gültigkeit: 01.06.2005
Übergangsfrist: Für am 01.06.2005 in Planung oder in Bau befindliche Anlagen gilt eine Übergangsfrist bis 31.05.2007
Änderungen:
Gegenüber DIN VDE 0100-723 (VDE 0100-723):1990-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:
a) Anstelle des Begriffs ?Experimentierstände? wird nur noch der Begriff ?Experimentiereinrichtungen? verwendet.
b) Die Anordnung von Not-Aus- bzw. Not-Halt-Betätigungseinrichtungen ist unabhängig von der Nutzung einer Experimentiereinrichtung. Fabrikgefertigte Experimentiereinrichtungen nach DIN VDE 0789-100 (VDE 0789-100) oder bauseitig hergestellte Einrichtungsgegenstände zum Experimentieren werden sicherheittechnisch gleich behandelt.
c) Wegfall der Forderung von isolierten Fußböden.
d) Wegfall der Regelung von Ausnahmefällen.
VDE 0100-723:2005-06
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
VDE 0100-723:2005-06
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794