Moinmoin elekjet,
hast Du an allen Steckdosen die gleiche Netzform? Bei einem Kunden von uns (Tonstudio) wurde ein örtliches TT-System aufgebaut, da der PE im TN-System nicht "sauber" war und die dortigen Ströme ein Netzbrummen erzeugt haben.
Gruß Olaf
hast Du an allen Steckdosen die gleiche Netzform? Bei einem Kunden von uns (Tonstudio) wurde ein örtliches TT-System aufgebaut, da der PE im TN-System nicht "sauber" war und die dortigen Ströme ein Netzbrummen erzeugt haben.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Hallo Olaf,
beide Anlagen hängen am gleichen Stromkreis, klassisch genullt. Ich habe auch die Vermutung, dass ich über den PEN den Brumm einschleppe. Da ich aber nichr die halbe Hausinstallation erneuern möchte, suche ich eher nach einem Filter den ich dazwischen hängen kann. Weiß aber nicht ob es so was gibt.
Tschüss bis dann
beide Anlagen hängen am gleichen Stromkreis, klassisch genullt. Ich habe auch die Vermutung, dass ich über den PEN den Brumm einschleppe. Da ich aber nichr die halbe Hausinstallation erneuern möchte, suche ich eher nach einem Filter den ich dazwischen hängen kann. Weiß aber nicht ob es so was gibt.
Tschüss bis dann
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 132
- Registriert: Freitag 11. März 2005, 08:25
- Wohnort: Münsterland
Hallo,
Du hast eine klassische Brummschleife.
mögliche Ursachen gibt es viele:
- Antennenkabel z. B. Radioantenne, wenn Abstecken das Brummen verschwinden lässt, hilft Dir warscheinlich ein Mantelstromfilter
- Potentialunterschied der Steckdosen, wenn möglich alle Geräte an der gleichen Steckdosenleiste anschliessen
Fehlersuche:
- nur die wirklich notwendigen Geräte verdrahten also PC, Verstärker, Lautsprecher
- wenn es noch brummt, versuche mal nach und nach die Netzstecker andersherum in die Steckdose zu stecken.
Das verändert die Potentialunterschiede der Geräte.
- wenn das nicht hilft, versuche es mal mit einem Cinch-Kabel, dessen Schirmung nur einseitig aufgelegt ist,
eventuell wird dadurch die Brummschleife unterbrochen.
- wenn das nicht hilft, hilft vielleicht ein Potential-Ausgleich zwischen den Geräten ( PC-Gehäuse - Verstärker )
viele Tips erhält man auch im Internet
Suchbegriffe: Brummschleife, Mantelstromfilter, Potentialausgleich, ausphasen
Von der Massnahme die Erde abzuklemmen, rate ich dringend ab.
Erstens ist es verboten und zweitens auch noch lebensgefährlich.
viel Erfolg wünscht
newsreader
Du hast eine klassische Brummschleife.
mögliche Ursachen gibt es viele:
- Antennenkabel z. B. Radioantenne, wenn Abstecken das Brummen verschwinden lässt, hilft Dir warscheinlich ein Mantelstromfilter
- Potentialunterschied der Steckdosen, wenn möglich alle Geräte an der gleichen Steckdosenleiste anschliessen
Fehlersuche:
- nur die wirklich notwendigen Geräte verdrahten also PC, Verstärker, Lautsprecher
- wenn es noch brummt, versuche mal nach und nach die Netzstecker andersherum in die Steckdose zu stecken.
Das verändert die Potentialunterschiede der Geräte.
- wenn das nicht hilft, versuche es mal mit einem Cinch-Kabel, dessen Schirmung nur einseitig aufgelegt ist,
eventuell wird dadurch die Brummschleife unterbrochen.
- wenn das nicht hilft, hilft vielleicht ein Potential-Ausgleich zwischen den Geräten ( PC-Gehäuse - Verstärker )
viele Tips erhält man auch im Internet
Suchbegriffe: Brummschleife, Mantelstromfilter, Potentialausgleich, ausphasen
Von der Massnahme die Erde abzuklemmen, rate ich dringend ab.
Erstens ist es verboten und zweitens auch noch lebensgefährlich.
viel Erfolg wünscht
newsreader
Der Gebrauch von "Bitte" und "Danke" während einer Frage bzw. nach einer Antwort ist durchaus erlaubt,
ja sogar erwünscht.
--------------------------------------------------
Berufe: Elektroanlageninstallateur, Energiegeräteelektroniker, Elektrotechniker, Refa-Sachbearbeiter, SPS-Programmierer, PC-Fachmann,
ja sogar erwünscht.
--------------------------------------------------
Berufe: Elektroanlageninstallateur, Energiegeräteelektroniker, Elektrotechniker, Refa-Sachbearbeiter, SPS-Programmierer, PC-Fachmann,
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 132
- Registriert: Freitag 11. März 2005, 08:25
- Wohnort: Münsterland
Hallo,
dann sollte Dir ein Mantelstromfilter helfen.
Wenn Du etwas geschickt bist, kannst Du auch zwei Kondensatoren
in den Mittelleiter und den Schirm der Antenne schalten.
Bei Bedarf könnte ich Dir einen "Schaltplan" zukommen lassen
mfG
newsreader
dann sollte Dir ein Mantelstromfilter helfen.
Wenn Du etwas geschickt bist, kannst Du auch zwei Kondensatoren
in den Mittelleiter und den Schirm der Antenne schalten.
Bei Bedarf könnte ich Dir einen "Schaltplan" zukommen lassen
mfG
newsreader
Der Gebrauch von "Bitte" und "Danke" während einer Frage bzw. nach einer Antwort ist durchaus erlaubt,
ja sogar erwünscht.
--------------------------------------------------
Berufe: Elektroanlageninstallateur, Energiegeräteelektroniker, Elektrotechniker, Refa-Sachbearbeiter, SPS-Programmierer, PC-Fachmann,
ja sogar erwünscht.
--------------------------------------------------
Berufe: Elektroanlageninstallateur, Energiegeräteelektroniker, Elektrotechniker, Refa-Sachbearbeiter, SPS-Programmierer, PC-Fachmann,
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 132
- Registriert: Freitag 11. März 2005, 08:25
- Wohnort: Münsterland
Der Gebrauch von "Bitte" und "Danke" während einer Frage bzw. nach einer Antwort ist durchaus erlaubt,
ja sogar erwünscht.
--------------------------------------------------
Berufe: Elektroanlageninstallateur, Energiegeräteelektroniker, Elektrotechniker, Refa-Sachbearbeiter, SPS-Programmierer, PC-Fachmann,
ja sogar erwünscht.
--------------------------------------------------
Berufe: Elektroanlageninstallateur, Energiegeräteelektroniker, Elektrotechniker, Refa-Sachbearbeiter, SPS-Programmierer, PC-Fachmann,