Seite 2 von 6

Re: strukturierte Verkabelung

Verfasst: Donnerstag 12. Oktober 2017, 20:25
von DBY656
Hallo zusammen,
auch in einem TN-S-Netz wird man viel Strom auf den Schirmen der Netzwerkleitungen messen können. Die Ursache ist die doofe Praxis mit Netzfiltern einen hohen Ableitstrom gegen Erde bzw. Gehäuse loszuschicken.

Aus meiner Sich ist es wichtig die Patchfelder, also quasi den Sternpunkt für die Schirmungen, ordentlich in den Potentialausgleich einzubinden.

Gruß Markus

Re: strukturierte Verkabelung

Verfasst: Donnerstag 12. Oktober 2017, 20:32
von geloescht
Hallo DBY,

was spricht gegen meinen Ansatz Glasfaser zu verwenden um die Verteiler zu installieren?

Gruß

Alois

Re: strukturierte Verkabelung

Verfasst: Donnerstag 12. Oktober 2017, 21:09
von DBY656
Glasfaser kostet einfach viel viel mehr.

Für die schnelle Verbindung zwischen den Switches, Routern, Servern,.. ist eine superschnelle Glasfaser natürlich das einzig richtige.
Genauso in einer weitläufigen Fabrikhalle mit vielen Störquellen ist eine Glasfaser vorzuziehen.

Innerhalb eines Bürobereichs macht es allerdings keinen Sinn jeden PC mit Glasfaser anzufahren. Die Ableitströme sind immer da, fließen halt dann woanders entlang. Wichtig ist das sich nicht viele Ströme zusammentun und auf ein wehrloses Gerät losgehen können, welches mal eben zufällig den besten Erdungskontakt bietet.

Gruß Markus

Re: strukturierte Verkabelung

Verfasst: Donnerstag 12. Oktober 2017, 22:10
von Olaf S-H
Moin Alois,

TN-C und EDV passen nicht zusammen.

Vielleicht sollten man die Frage stellen, wann was errichtet wurde. Schon die VDE 0100-444:1999-10 verteufelt das TN-C-System.

Auch muss man sich die Frage stellen, warum moderne EDV-Leitungen bei veralteten Gebäudeinstallationen eingebaut werden. Hier haben Planer und Errichter sicherlich eine Hinweispflicht.

Gruß Olaf

Re: strukturierte Verkabelung

Verfasst: Freitag 13. Oktober 2017, 02:51
von geloescht
Hallo Olaf,

der Installateur kann meist die Gegebenheiten nicht ändern. Er muss den Kunden fachlich richtig beraten.

Trifft er eine klassische Nullung an, dann kann er nur ungeschirmte Kupferleitungen oder Glasfaser legen. Will der Kunde eine hohe Bandbreite, bleibt nur Glas als Medium übrig.

Liegt im Raum ein TN C und wird es ab da ein TN S, dann sollte - um Störungen zu vermeiden - Glas in den Raum gelegt werden und im Raum Kupfer.

Nur bei durchgängigen TN S kann nach den Vorgaben der strukturierten Verkabelung installiert werden.

Gruß Alois

Re: strukturierte Verkabelung

Verfasst: Freitag 13. Oktober 2017, 07:51
von Olaf S-H
Moin Alois,

also ist der Sachstand so, dass ein TN-C vorhanden war, als das EDV-Netzwerk installiert wurde?

Gruß Olaf

Re: strukturierte Verkabelung

Verfasst: Freitag 13. Oktober 2017, 08:29
von geloescht
Hallo Olaf,

im gegebenen Fall ja. In den meisten Fällen wird das so sein, da TN S nur in neuen Gebäuden installiert wird.

@Markus,

"Glasfaser kostet einfach viel viel mehr."

Da hast Du etwas verpasst. Glasfaser ist Recht günstig geworden. Auch die Gbics sind massiv im Preis verfallen. Der Preis ist kein Grund mehr auf Glasfaser zu verzichten.

Außerdem habe ich immer wieder auf eine professionelle Installation hingewiesen.

Gruß Alois

PS. Ich habe diese Diskussion angestoßen, weil viele Firmen nach wie vor stur nach der strukturierten Verkabelung vorgehen. Mit der Diskussion wollte ich dazu anregen darüber nachzudenken ob das allein der richtige Weg ist.

Re: strukturierte Verkabelung

Verfasst: Freitag 13. Oktober 2017, 15:41
von Elt-Onkel
Hallo,

nun habe ich dem Zusammenhang mal über einen anderen Installationsort nachgedacht.

Akut muß ich in zwei Wohnungen ein Netzwerk einbauen.

Beide Wohnungen haben TN S.

Was ist, wenn ich Cu von Wohnung zu Wohnung ziehe ?

Oder wäre es schlauer, nur innerhalb der Wohnung mit Cu zu verkabeln,
und von Wohnung zu Wohnung Glas zu nehmen ?

Bei Cu würde ja quasi über den Schirm ein Ring entstehen.
(Der PE würde eine 'Verstärkung' durch den Schirm erfahren.)


...

Re: strukturierte Verkabelung

Verfasst: Freitag 13. Oktober 2017, 16:30
von geloescht
Hallo Elt-Onkel,

"Bei Cu würde ja quasi über den Schirm ein Ring entstehen.
(Der PE würde eine 'Verstärkung' durch den Schirm erfahren.)"

und beim Blitzschlag hat das sich auf und abbauende Magnetfeld eine große Fläche zur Verfügung und kann den größtmöglichen Schaden anrichten.

Für den Fall, dass Du Dich weiter informieren möchtest:

http://www.dehn.de/de1/dehn-academy/bli ... index.html

hier: induktive/kapazitive Kopplung

Gruß Alois

Re: strukturierte Verkabelung

Verfasst: Freitag 13. Oktober 2017, 17:27
von Elt-Onkel
Hallo,

dann also tatsächlich Glas zwischen den Wohnungen.

Und über welche Umsetzer reden wir da ?

Typen / Hersteller ?


...