Seite 1 von 6

strukturierte Verkabelung

Verfasst: Mittwoch 11. Oktober 2017, 21:51
von geloescht
Hallo Forum,

die strukturierte Verkabelung von IT-Netzwerken sieht vor Gebäude untereinander mit Glasfaser zu installieren. Das gleiche ist bei der Installation von Etagen vorgesehen. Innerhalb der Etagen soll aber Kupfer gelegt werden.

Nun gibt es in größeren Gebäuden (Schulen; Büros) in den einzelnen Räumen Verteiler die mit TN C angefahren werden. Wäre es da nicht sinnvoll Glasfaser auch in der Etage (also in die Räume mit TN C) zu verlegen.

Noch gravierender: Was ist mit Gebäuden die TN C bis zur letzten Steckdose haben (zulässig bis ca 1973) ? Müsste da nicht jeder PC mit Glasfaser versehen werden?

Hinweis: verPENtes Netz

Gruß

Alois

Re: strukturierte Verkabelung

Verfasst: Mittwoch 11. Oktober 2017, 23:10
von Olaf S-H
Moin Alois,

ungeschirmte Patchkabel können hier auch helfen. Dann wäre die Leiterschleife auch unterbrochen.

Gruß Olaf

Re: strukturierte Verkabelung

Verfasst: Donnerstag 12. Oktober 2017, 08:11
von Elo-Ocho
Moinsen,

ich kenne viele Schulen, in denen gleichzeitig mit der Netzwerkinstallation das dazugehörige Stromnetz installiert wird.
Da ist dann eine UV und ein 19" LAN-Verteiler nebeneinander montiert, von da geht alles auf Putz im Kanal weg.
Über Schleifenwiderstände an den letzten Steckdosen möchte ich nicht nachdenken müssen, 100 m sind ja zulässig... doh1

Ansonsten im Bestand, wie Olaf schon sagte, ungeschirmte (UTP) Leitungen.

Ocho

Re: strukturierte Verkabelung

Verfasst: Donnerstag 12. Oktober 2017, 16:42
von Funker
Oder geschirmte Pachkabel bei denen der Schirm nur einseitig aufgelegt ist. Dann ist der PE Kreis auch geöffnet.

Re: strukturierte Verkabelung

Verfasst: Donnerstag 12. Oktober 2017, 17:06
von Elt-Onkel
Hallo,

die 'einseitigen' Patchkabel kann man leicht selbst erzeugen.

Für den Fall habe ich mal bei Conrad einfache Telefon-Westernstecker ohne Metallmantel gekauft.
Patchkabel einseitig köpfen, Mantel und Abschirmung absetzen, Schrumpfschlauch drauf, Westernstecker aufpressen.


...

Re: strukturierte Verkabelung

Verfasst: Donnerstag 12. Oktober 2017, 17:58
von geloescht
Hallo,

Es geht hier um eine professionelle Installation. Wenn Cat 6xy verlangt ist, dann soll das durchgängig eingehalten werden. Da verbieten sich Bastellösungen.

Gruß Alois

Re: strukturierte Verkabelung

Verfasst: Donnerstag 12. Oktober 2017, 18:06
von geloescht
Hallo ElOcho,

"Da ist dann eine UV und ein 19" LAN-Verteiler nebeneinander montiert, von da geht alles auf Putz im Kanal weg.
Über Schleifenwiderstände an den letzten Steckdosen möchte ich nicht nachdenken müssen"

So ist das bei uns realisiert (Stromkreisverteiler und Netzwerkverteiler in einem Raum). Und weil dem Auftraggeber das Problem mit dem Richtigen bewusst ist wird 2,5 mm2 verlangt. Wo soll da ein Problem entstehen?

Der Raum wird nicht mit Glasfaser angefahren. Deshalb Messe ich 60 mA auf dem Schirm der Netwezzuleitung. Und das ist der Hintergrund meiner Anfrage.

Gruß Alois

Re: strukturierte Verkabelung

Verfasst: Donnerstag 12. Oktober 2017, 18:16
von coyote_m
Gäbe ohne selber-Rumcripmen noch die Möglichkeit einen Crossover-Stecker dazwischenzustecken (so kleine Adapter mit RJ45-Stecker und Buchse, die aus einem 1:1-Netzwerkkabel ein gekreuztes machen).
Quasi alle aktuellen Netzwerkgeräte unterstützen Auto MDI-X, denen ist also Egal ob ein Crossover-Stecker dazwischensteckt. Finde ich schon mal professioneller als irgendwelche Telefon-Westernstecker draufzucrimpen.

Re: strukturierte Verkabelung

Verfasst: Donnerstag 12. Oktober 2017, 19:37
von geloescht
Hallo Coyote,
coyote_m hat geschrieben: Donnerstag 12. Oktober 2017, 18:16 Gäbe ohne selber-Rumcripmen noch die Möglichkeit einen Crossover-Stecker dazwischenzustecken (so kleine Adapter mit RJ45-Stecker und Buchse, die aus einem 1:1-Netzwerkkabel ein gekreuztes machen).
Quasi alle aktuellen Netzwerkgeräte unterstützen Auto MDI-X, denen ist also Egal ob ein Crossover-Stecker dazwischensteckt. Finde ich schon mal professioneller als irgendwelche Telefon-Westernstecker draufzucrimpen.
nochmal: Es geht um eine professionelle Installation und nicht um Bastellösungen. Die Installation muss die geforderte Kategorie erfüllen.

Gruß

Alois

Re: strukturierte Verkabelung

Verfasst: Donnerstag 12. Oktober 2017, 19:54
von geloescht
Hallo Olaf,
ungeschirmte Patchkabel können hier auch helfen. Dann wäre die Leiterschleife auch unterbrochen.
Auf dem zum zentralen Serverraum führenden Schirm fließt trotzdem ein Strom. Ausserdem würde durch diese Maßnahme die geforderte Kategorie nicht eingehalten.

Gruß

Alois