Nö, hamwer nicht.....Das heisst wir haben eine symetrische Belastung der drei Phasen
der betrag der ströme stimmt zwar, aber die richtung nicht...
bei zu hoher last im Neutrallleiter haben wir es mit zwei phänomenen zu rechnen:
Ungleiche belastung der Außernleiter durch Phasenverschiebung der Ströme (Leistungsfaktor)
dazu habe ich vor einiger zeit eine excel tabelle erstellt
Und dann das Problem mit den Oberwellen... diese addieren sich nicht mehr sauber zu 0 im N sondern gegebenenfalls zu einem höheren Strom als dem einfachen Außenleiterstrom.
Zuleitungen mit veringertem PEN Querschnitt können so ganz schnell zur Brandfalle werden.
(bei der excel datei die endung .txt entfernen