Realisier habe ich den Fup jetzt mit 6 vor/rückwärtszählern Gut daran finde ich das ich jeweils 1/3 der Beleuchtung beim einmaligen tasten 2/3 beim erneuten taster und 3/3 beim 3 mal tasten .... beim 4 mal tasten geht das 3/3 schütz aus beim 5 mal das 2 /3 schütz und beim 6 mal tasten das 1/3 aus also komplett dunkel.was mir nur fehlt ist der rücksetzbefehl für die zähler...habe jetzt erstmal provisorisch einen 2 taster hingesetzt der der logo den befehl zum R(Rücksetzten) gibt...nich schön aber ich arbeite dran ^^
Vllt einer ne idee ?...
Realisier habe ich den Fup jetzt mit 6 vor/rückwärtszählern Gut daran finde ich das ich jeweils 1/3 der Beleuchtung beim einmaligen tasten 2/3 beim erneuten taster und 3/3 beim 3 mal tasten .... beim 4 mal tasten geht das 3/3 schütz aus beim 5 mal das 2 /3 schütz und beim 6 mal tasten das 1/3 aus also komplett dunkel.was mir nur fehlt ist der rücksetzbefehl für die zähler...habe jetzt erstmal provisorisch einen 2 taster hingesetzt der der logo den befehl zum R(Rücksetzten) gibt...nich schön aber ich arbeite dran ^^
Vllt einer ne idee ?...
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 32
- Registriert: Donnerstag 7. Januar 2010, 19:23
- Wohnort: Lemgo (NRW)
- Kontaktdaten:
Ja Hammer ^^
Vielen dank
Hab das programm mal angefügt ... was haltet ihr davon ?
Der Kunde wollte über eine vorhandene Tasterleitung (NYM-J 3*1,5mm²)u.P.
4 Lichtbänder nacheinander Per Schütze ein bzw ausgeschaltet haben....
Vielen dank
Hab das programm mal angefügt ... was haltet ihr davon ?
Der Kunde wollte über eine vorhandene Tasterleitung (NYM-J 3*1,5mm²)u.P.
4 Lichtbänder nacheinander Per Schütze ein bzw ausgeschaltet haben....
- Dateianhänge
-
- 1Taster4Ausgänge - Kopie.zip
- (10.6 KiB) 493-mal heruntergeladen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 32
- Registriert: Donnerstag 7. Januar 2010, 19:23
- Wohnort: Lemgo (NRW)
- Kontaktdaten:
Hey
Also erstmal danke für eure antworten !
Aaalso der kunde wollte von mir realisiert haben von einem Taster (NYM-J 3*1,5mm²) das unter Putz liegt 4 Schütze womit Lichtbänder eingeschaltet werden zu steuern ... und natürlich auch wieder aus ^^ is klar
Hab den Fup mal drangehängt was haltet ihr davon ??
Also erstmal danke für eure antworten !
Aaalso der kunde wollte von mir realisiert haben von einem Taster (NYM-J 3*1,5mm²) das unter Putz liegt 4 Schütze womit Lichtbänder eingeschaltet werden zu steuern ... und natürlich auch wieder aus ^^ is klar
Hab den Fup mal drangehängt was haltet ihr davon ??
- Dateianhänge
-
- Nacheinander - Kopie.zip
- (14.25 KiB) 847-mal heruntergeladen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 32
- Registriert: Donnerstag 7. Januar 2010, 19:23
- Wohnort: Lemgo (NRW)
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 757
- Registriert: Samstag 11. November 2006, 18:40
- Wohnort: Siegen
- Kontaktdaten:
Du könntest einen weiteren Zähler verwenden, der die Zähler bei Zählwert 8 zurücksetzt.Moritz87 hat geschrieben:...oder habt ihr bessere voschläge ?:)dank1
Denn so wie das jetzt ist, wird keiner der die Steuerung nicht kennt verstehen, warum das Licht plötzlich nicht mehr an geht.
Durch Nutzung der on/off Parameter (beim Q1: on bei 1, off bei 8) an den Zählern könntest du auch die Hälfte der Zähler und die RS-Speicher einsparen.
Edit: Der Zähler, der für den Rücksetz-Impuls sorgt, muß natürlich auch zurückgesetzt werden. Das Rückführen des Ausgangs auf den Reset-Eingang des Zählers funktioniert nur, wenn man einen Merker dazwischen hängt. Meine Steuerung läuft jetzt mit nur 5 Zählern und einem Merker. Das Tasten funktioniert als Endlos-Schleife Q1on-Q2on-Q3on-Q4on-Q4off-Q3off-Q2off-Q1off und dann gehts wieder los bei Q1on...
Denkbar wäre auch ein Rücksetzen der Zähler (und Ausgänge) bei längerem Drücken des Tasters, spart das anschalten aller Ausgänge, wenn z.B. nur Q1 aktiv war.
mfg. Markus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 32
- Registriert: Donnerstag 7. Januar 2010, 19:23
- Wohnort: Lemgo (NRW)
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 757
- Registriert: Samstag 11. November 2006, 18:40
- Wohnort: Siegen
- Kontaktdaten:
[quote="Moritz87"]Kannst du das Program vllt mal online stellen ?:) würd mich mal interessieren wie du dasd meinst ]
Ich wollte dich eigentlich selbst zum nachdenken anregen. Denn dadurch und durch ausprobieren lernt man am meisten
Wo harkt es denn bei dir bzw wo kommst du nicht mehr weiter?
mfg. Markus
Ich wollte dich eigentlich selbst zum nachdenken anregen. Denn dadurch und durch ausprobieren lernt man am meisten
Wo harkt es denn bei dir bzw wo kommst du nicht mehr weiter?