TAB 2000
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
TAB 2000
Moin..
in der TAB 2000 ist gefordert, daß Motoren größer xx kVA einen Anlaufstrom von 60A nicht überschreiten dürfen.
Jeder der schon mal einen Anlaufstrom gemessen hat, weiß das die Höhe immer von dem entsprechende Messgerät abhängt.
Wenn man mit einem Transientenrecorder den Einschaltstrom ansieht, ist die erste Halbwelle leicht über 100A, die schnell in sich zusammenbricht.
Was wird mit den 60A also gemeint ??
z.B. ein 100ms Durchschnittswert ?
in der TAB 2000 ist gefordert, daß Motoren größer xx kVA einen Anlaufstrom von 60A nicht überschreiten dürfen.
Jeder der schon mal einen Anlaufstrom gemessen hat, weiß das die Höhe immer von dem entsprechende Messgerät abhängt.
Wenn man mit einem Transientenrecorder den Einschaltstrom ansieht, ist die erste Halbwelle leicht über 100A, die schnell in sich zusammenbricht.
Was wird mit den 60A also gemeint ??
z.B. ein 100ms Durchschnittswert ?
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 63
- Registriert: Montag 15. Dezember 2003, 09:15
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 124
- Registriert: Montag 4. April 2005, 09:05
- Kontaktdaten:
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
- Steffen
- Beiträge: 794
- Registriert: Mittwoch 2. März 2005, 11:53
- Wohnort: Speyer
- Kontaktdaten:
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin...
Es geht nicht darum abzuschätzen, oder zu raten ob ein Anlaufstrom einen gewissen Wert erreicht sondern darum den Strom zu messen.
Mit einem Transientenrekorder ( Ossi ) kann man dies sehr gut, nur wie bewerte ich die Anzeige bzw. die Ergebnisse ?? 8)
Es geht nicht darum abzuschätzen, oder zu raten ob ein Anlaufstrom einen gewissen Wert erreicht sondern darum den Strom zu messen.
Mit einem Transientenrekorder ( Ossi ) kann man dies sehr gut, nur wie bewerte ich die Anzeige bzw. die Ergebnisse ?? 8)
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
@ Karl
ich meine damit die Trägheit des Messgerätes.
je Träger desto kleiner der Anlaufstrom..
Bei Digitalen Messgeräten würdes du je nach dem wo grade der A/D Wandler arbeitet ( Zeitlich ) verschiedene Messwerte bekommen.
Am Dienstag wenn ich in der Firma bin werde ich mal einen Transientenschrieb hier reinstellen.
ich meine damit die Trägheit des Messgerätes.
je Träger desto kleiner der Anlaufstrom..
Bei Digitalen Messgeräten würdes du je nach dem wo grade der A/D Wandler arbeitet ( Zeitlich ) verschiedene Messwerte bekommen.
Am Dienstag wenn ich in der Firma bin werde ich mal einen Transientenschrieb hier reinstellen.
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
@Oberwelle,
nicht der Anlaufstrom ändert sich, sondern der angezeigte Wert! Oder nicht?
Gruß
Karl
Ps. Ich habe das schon richtig verstanden, wie Du es meintest, Nur lesen hier Azubis mit und die meinen dann ein Messgerät würde einen gravierenden Einfluss auf den Anlaufstrom haben. Wenn dem so wäre, würde entweder das Messgrät nicht taugen, oder der Elektriker, der es ausgesucht hat!
nicht der Anlaufstrom ändert sich, sondern der angezeigte Wert! Oder nicht?
Gruß
Karl
Ps. Ich habe das schon richtig verstanden, wie Du es meintest, Nur lesen hier Azubis mit und die meinen dann ein Messgerät würde einen gravierenden Einfluss auf den Anlaufstrom haben. Wenn dem so wäre, würde entweder das Messgrät nicht taugen, oder der Elektriker, der es ausgesucht hat!