FI-Schutzschalter allstromsensitiv
Moin..
Es wird behaubtet, daß Baustromverteiler wenn sie eine CEE Steckdose besitzen einen allstromsensitiven RCD besitzen müssen.
Aus der VDE 0100-704 werd ich nicht so richtig schlau !?
Wer weis ob dies stimmt, bzw. in welcher Vorschrift dies steht.
P.S. Allstromsensitiv weil davon ausgegangen werden kann, daß z.B. durch einen Fehler im Frequenzumformer Gleichstrom fließen kann ( oder natürlich auch zw. FU und Motor, der normale RCD schaltet durch den Gleichstromanteil nicht ab oder zu spät ).
Es wird behaubtet, daß Baustromverteiler wenn sie eine CEE Steckdose besitzen einen allstromsensitiven RCD besitzen müssen.
Aus der VDE 0100-704 werd ich nicht so richtig schlau !?
Wer weis ob dies stimmt, bzw. in welcher Vorschrift dies steht.
P.S. Allstromsensitiv weil davon ausgegangen werden kann, daß z.B. durch einen Fehler im Frequenzumformer Gleichstrom fließen kann ( oder natürlich auch zw. FU und Motor, der normale RCD schaltet durch den Gleichstromanteil nicht ab oder zu spät ).
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3698
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
- Kontaktdaten:
Hilft das hier weiter?
http://www.bosecker.de/baustrom/techb1.htm#Top06
Eine generelle Pflicht zu allstromsensitiven FI kann ich daraus nicht ableiten. Nur muss man halt im Falle des Anschluss von FU-haltigen Maschinen einen entsprechenden Abgang mit passendem Allstrom--FI verwenden.
http://www.bosecker.de/baustrom/techb1.htm#Top06
Eine generelle Pflicht zu allstromsensitiven FI kann ich daraus nicht ableiten. Nur muss man halt im Falle des Anschluss von FU-haltigen Maschinen einen entsprechenden Abgang mit passendem Allstrom--FI verwenden.
VDE 100 704.471 Anwendung der Maßnahmen zum Schutz gegen elektrischen Schlag
Zusätzlich zu DIN VDE 0100-470 (VDE 0100 Teil 470):1996-02, Abschnitt 471, sind die folgenden Festlegungen
anzuwenden:
Stromkreise mit Steckdosen und fest angeschlossene in der Hand gehaltene elektrische Verbrauchsmittel,
beide mit jeweils einem Bemessungsstrom I 32 A, müssen entweder durch RCDs mit einem Bemessungs-Differenz-
Strom IDN 30 mA (DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410):1997-01, 412.5) geschützt sein
oder mit SELV (DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410):1997-01, 411.1) versorgt oder durch Schutztrennung geschützt werden. Bei Schutztrennung muss jede Steckdose oder jedes fest angeschlossene in der Hand gehaltene elektrische Verbrauchsmittel durch einen separaten Trenntransformator (DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410):1997-01,
413.5) oder durch getrennte Wicklungen eines Trenntransformators versorgt werden. 8)
Zusätzlich zu DIN VDE 0100-470 (VDE 0100 Teil 470):1996-02, Abschnitt 471, sind die folgenden Festlegungen
anzuwenden:
Stromkreise mit Steckdosen und fest angeschlossene in der Hand gehaltene elektrische Verbrauchsmittel,
beide mit jeweils einem Bemessungsstrom I 32 A, müssen entweder durch RCDs mit einem Bemessungs-Differenz-
Strom IDN 30 mA (DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410):1997-01, 412.5) geschützt sein
oder mit SELV (DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410):1997-01, 411.1) versorgt oder durch Schutztrennung geschützt werden. Bei Schutztrennung muss jede Steckdose oder jedes fest angeschlossene in der Hand gehaltene elektrische Verbrauchsmittel durch einen separaten Trenntransformator (DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410):1997-01,
413.5) oder durch getrennte Wicklungen eines Trenntransformators versorgt werden. 8)