TAB 2000 Allg. Fragen

Hier geht es um allgemeine Normen der Elektrotechnik, Auslegungen und deren Anwendung
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Beitrag von Olaf S-H »

Original von Dirk2009
laut DIN 18015 Teil 1 reicht für 3 Wohnungen ohne elektrische Warmwasserbereitung auch ein 16mm²
Moinmoin Dirk2009,

kannst Du bitte die Fundstelle für diese Aussage nennen?

In Abschnitt 5.2.1 der DIN 18015-1:2002-09 ist für Hauptleitungen lediglich ein Mindestquerschnitt von 10mm² Cu bei einer Mindestbelastbarkeit von 63A gefordert. Das Bild 1 bezieht sich nur auf die Belastbarkeit, nicht auf den Querschnitt.

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Antworten