Hallo, hab da mal `ne Frage. Müssen Kabelpritschen eigentlich geerdet sein?
Vielen Dank im voraus, Wolf1. :grrr:

Verfasst: Freitag 18. April 2003, 21:49
von Igelknie
Falscher Thread würd ich sagen

zum Thema:
Generell würd ich einfach mal sagen die aus Kunststoff nicht *fg*
ansonsten nun besser ist es aber mir fällt keine norm ein wo es explizit verlangt wird. Außer im IT bereich aus gründen der EMV

Verfasst: Samstag 19. April 2003, 07:14
von kabelmafia
Wenn ich mal interpretieren darf....

Kabelpritschen würde ich zu den leitfähigen Gebäudeteilen zählen und deswegen grundsätzlich erden. Macht sich im Fehlerfall auch besser, wenn das Ding geerdet ist :D .


Da geh ich mit. DIN VDE 0100 Teil 540 besagt das alle leitenden Gebäudeteile in den Potentialausgleich einzubeziehen und zu erden sind. Also auch Kabelpritschen, -wannen usw.

Verfasst: Dienstag 2. Dezember 2003, 23:49
von Igelknie
War damit beschäftigt abmahnungen an die Industrie zu schreiben wegen fehlender Erdung an den Kabelpritschen .... :aetsch:
Mal ehrlich ich glaub nicht das die zu leitfähigen "Gebäudeteilen" gehören und wie gesagt ich kenne keine Norm die Erdung der Kabelpritschen verlangt.

Kabelwannen erden, ja freilich

Verfasst: Mittwoch 3. Dezember 2003, 18:13
von Baer
Hi,
ich denke wenn die Kabelwannen sich nicht auf einen Raum beschränken, müssen Sie geerdet werden. Ist genau wie bei Brüstungskanälen aus Metall.
Und schaden kann es auf keinen Fall, falls ein aufgescheuertes Kabel mal eine Phase auf metall bringt merkst du es sonst erst beim Berühren :D
Grüße
Christian

Verfasst: Mittwoch 3. Dezember 2003, 18:28
von schlaui
Bin auf jeden Fall auch der Meinung von Christian. Suche zur Zeit nur nach einer Norm wo es so richtig unmissverständlich drinsteht.

Gleich mal die Frage an die Runde:
Ist eine Kabelbahn ein "fremdes leitfähiges Teil" ?

Dagegen spricht, dass sie ja zur Elektroanlage zählt, was für ein fremdes leitfähiges Teil nicht zutreffen darf.
Gebt mal bitte Eure Meinung kund.

Verfasst: Mittwoch 3. Dezember 2003, 19:15
von Gast
VDE 0100 Teil 410 Abschnitt 413.1.2.1

"An der Hauptpotentialausgleichsschiene sind alle leitfähigen Teile - besonders die, die netz- oder flächenartig das Gebäude durchziehen - anzuschließen und dadurch elektrisch gut leitend miteinander zu verbinden."

Kiefer 11. Auflage Seite 281

Gruß

rau

Verfasst: Freitag 5. Dezember 2003, 17:17
von RolSim
Der Antwort und dem Hinweis von rau ist nichts hinzuzufügen.

Genau so isses nämlich.

RolSim der schon einmal an einer Kabelpritsche eine "gefeuert" bekam