Hallo zusammen, super Forum!!!
Jetzt zur Frage: wie lang darf eine Herdanschlußleitung sein? (zwischen HAD und Herd)
Dirk
Länge einer Heranschlußleitung
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 7
- Registriert: Freitag 29. Oktober 2004, 12:12
- Kontaktdaten:
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin.
da gibt es keine Begrenzung... Die muß nur so lang sein, daß der Herde zu Reinigungs/Reperaturzwecken problemlos ausgebaut werden kann.
Ansonsten gelten die normalen Regeln für die Bemesung von Kabeln und Leitungen....
da gibt es keine Begrenzung... Die muß nur so lang sein, daß der Herde zu Reinigungs/Reperaturzwecken problemlos ausgebaut werden kann.
Ansonsten gelten die normalen Regeln für die Bemesung von Kabeln und Leitungen....
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7747
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
@ ... die muß nur so lang sein, daß der Herd zu Reinigungs/
Reparaturzwecken problemlos ausgebaut werden kann...
Das ist theoretisch richtig. In der Prxis fummeln da aber
viele unwissende Hobby-Elektriker an einer Herdanschlußdose
herum, vermackeln die Klemmen, Anschlüsse und
Abdeckungen.
Ich baue seit Jahren da Steckdosen für den Herd ein.
(5 Watt Verlustleistung mal hin oder her.)
Entweder Perilex (zwar aus der Norm, aber immer noch
überall erhältlich) mit geringem Platzbedarf und Winkelstecker,
oder CEE 3 x16 jeweils mit 5 x 2,5 mm² Silicon-Leitung.
Das kostet in der Summe zwar 20,- EUR mehr, erspart aber
viel Ärger und Nerverei.
...
Reparaturzwecken problemlos ausgebaut werden kann...
Das ist theoretisch richtig. In der Prxis fummeln da aber
viele unwissende Hobby-Elektriker an einer Herdanschlußdose
herum, vermackeln die Klemmen, Anschlüsse und
Abdeckungen.
Ich baue seit Jahren da Steckdosen für den Herd ein.
(5 Watt Verlustleistung mal hin oder her.)
Entweder Perilex (zwar aus der Norm, aber immer noch
überall erhältlich) mit geringem Platzbedarf und Winkelstecker,
oder CEE 3 x16 jeweils mit 5 x 2,5 mm² Silicon-Leitung.
Das kostet in der Summe zwar 20,- EUR mehr, erspart aber
viel Ärger und Nerverei.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 7
- Registriert: Freitag 29. Oktober 2004, 12:12
- Kontaktdaten:
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7747
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
sowie 'kabelmafia' schon sagte:
"Es gelten die normalen Regeln für die Bemessung"
Wenn der Spannungsabfall in der Norm bleibt, kann die
Leitung auch 3 mal um die Küche gewickelt werden.
(Bitte dann nicht drauftreten, und sich keiner beschweren
wegen nebulösen 'Elektrosmog'.)
Also im Enst:
10 m Anschlußleitung in 5 x 2.5 mm² für einen deutschen
Standardherd würde ich als unproblematisch ansehen.
Schön wäre der letzte Meter in Silicon - muß aber nicht
sein.
...
"Es gelten die normalen Regeln für die Bemessung"
Wenn der Spannungsabfall in der Norm bleibt, kann die
Leitung auch 3 mal um die Küche gewickelt werden.
(Bitte dann nicht drauftreten, und sich keiner beschweren
wegen nebulösen 'Elektrosmog'.)
Also im Enst:
10 m Anschlußleitung in 5 x 2.5 mm² für einen deutschen
Standardherd würde ich als unproblematisch ansehen.
Schön wäre der letzte Meter in Silicon - muß aber nicht
sein.
...