Potenzialausgleich

Beitrag von SPS »

Hallo,
Ich habe von verschiedenen Quellen gehört das 2004 neue Vorschrifen oder änderungen für den Potenzialausgleich gelten.


Z.b Trinkwasserleitung nicht mehr anschließen


Beispiel
Zitat Thema unter TN-C-S - Netz

"....Obwohl nach den Vorschriften der DIN VDE ab 2004 Wasserrohrsysteme der Trinkwasserversorgung

nicht mehr in den Potentialausgleich einbezogen werden dürfen,....


Ich kenne nur das Die Wasserleitung in der Straße nicht mehr als Erder verwendet werden darf.



Quelle

http://www.et.htwk-leipzig.de/fb/fg_eet ... tromsu.htm




Mein letzter Stand
Siehe link
http://www.elektrogemeinschaft-halle.de ... eSelect=11
Thema Hauptstromversorgung und Neue Vorschrifen für das Bad

Gibt es neuere Infos, Links....

mfg SPS
Mit freundlichem Gruß sps
meister_lampe

Beitrag von meister_lampe »

VDE 0100-410:
In jedem Gebäude müssen der Hauptschutzleiter, der Haupterdungsleiter, die Haupterdungsklemme oder-schiene und die folgenden fremden leitfähigen Teile zu einem Hauptpotentialausgleich verbunden werden:
- metallene Rohrleitungen von Versorgungssystemen innerhalb des Gebäudes, z. B. für Gas, für Wasser;
- Metallteile der Gebäudekonstruktion, Zentralheizungs- und Klimaanlagen;
- wesentliche metallene Verstärkungen von Gebäudekonstruktionen aus bewehrtem Beton, soweit möglich.
Solche Konstruktionsteile, von außerhalb des Gebäudes kommend, müssen so nahe wie möglich an ihrem Eintrittspunkt
in das Gebäude miteinander verbunden werden.Die Hauptpotentialausgleichsleiter müssen Kapitel 54 (HD 384.5.54) entsprechen.

so sieht das aus
m
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Danke

Beitrag von SPS »

Danke für die Antwort


Es hat sich also 2004 nichts geändert


mfg sps
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
Chris
Beiträge: 3451
Registriert: Sonntag 25. Juli 2004, 15:32
Wohnort: ST
Kontaktdaten:

wasserleitung

Beitrag von Chris »

die wasserleitung fällt schon seit ewigen zeiten als "erder" weg.... weil seit jahren nur noch kunststoff leitungen verlegt werden. Deswegen..wichtig is da eigentlich nur das hinter der wasseruhr vorhandene Installationen in den Potenzialausgleich eingebunden werden.
"Natur und ihr Gesetz sah man im Dunkel nicht, Gott sprach ,es werde Tesla, und überall ward Licht"
elektrofix

Potentialausgleich

Beitrag von elektrofix »

Gemäß der neuen VDE

muß die Badewanne (Duschwanne) nicht mehr geerdet werden



mfg

efix