Hallo,
Ich habe von verschiedenen Quellen gehört das 2004 neue Vorschrifen oder änderungen für den Potenzialausgleich gelten.
Z.b Trinkwasserleitung nicht mehr anschließen
Beispiel
Zitat Thema unter TN-C-S - Netz
"....Obwohl nach den Vorschriften der DIN VDE ab 2004 Wasserrohrsysteme der Trinkwasserversorgung
nicht mehr in den Potentialausgleich einbezogen werden dürfen,....
Ich kenne nur das Die Wasserleitung in der Straße nicht mehr als Erder verwendet werden darf.
Quelle
http://www.et.htwk-leipzig.de/fb/fg_eet ... tromsu.htm
Mein letzter Stand
Siehe link
http://www.elektrogemeinschaft-halle.de ... eSelect=11
Thema Hauptstromversorgung und Neue Vorschrifen für das Bad
Gibt es neuere Infos, Links....
mfg SPS
Potenzialausgleich
- SPS
- Beiträge: 6056
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Potenzialausgleich
Mit freundlichem Gruß sps
VDE 0100-410:
In jedem Gebäude müssen der Hauptschutzleiter, der Haupterdungsleiter, die Haupterdungsklemme oder-schiene und die folgenden fremden leitfähigen Teile zu einem Hauptpotentialausgleich verbunden werden:
- metallene Rohrleitungen von Versorgungssystemen innerhalb des Gebäudes, z. B. für Gas, für Wasser;
- Metallteile der Gebäudekonstruktion, Zentralheizungs- und Klimaanlagen;
- wesentliche metallene Verstärkungen von Gebäudekonstruktionen aus bewehrtem Beton, soweit möglich.
Solche Konstruktionsteile, von außerhalb des Gebäudes kommend, müssen so nahe wie möglich an ihrem Eintrittspunkt
in das Gebäude miteinander verbunden werden.Die Hauptpotentialausgleichsleiter müssen Kapitel 54 (HD 384.5.54) entsprechen.
so sieht das aus
m
In jedem Gebäude müssen der Hauptschutzleiter, der Haupterdungsleiter, die Haupterdungsklemme oder-schiene und die folgenden fremden leitfähigen Teile zu einem Hauptpotentialausgleich verbunden werden:
- metallene Rohrleitungen von Versorgungssystemen innerhalb des Gebäudes, z. B. für Gas, für Wasser;
- Metallteile der Gebäudekonstruktion, Zentralheizungs- und Klimaanlagen;
- wesentliche metallene Verstärkungen von Gebäudekonstruktionen aus bewehrtem Beton, soweit möglich.
Solche Konstruktionsteile, von außerhalb des Gebäudes kommend, müssen so nahe wie möglich an ihrem Eintrittspunkt
in das Gebäude miteinander verbunden werden.Die Hauptpotentialausgleichsleiter müssen Kapitel 54 (HD 384.5.54) entsprechen.
so sieht das aus
m
- SPS
- Beiträge: 6056
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
- Chris
- Beiträge: 3451
- Registriert: Sonntag 25. Juli 2004, 15:32
- Wohnort: ST
- Kontaktdaten:
wasserleitung
die wasserleitung fällt schon seit ewigen zeiten als "erder" weg.... weil seit jahren nur noch kunststoff leitungen verlegt werden. Deswegen..wichtig is da eigentlich nur das hinter der wasseruhr vorhandene Installationen in den Potenzialausgleich eingebunden werden.
"Natur und ihr Gesetz sah man im Dunkel nicht, Gott sprach ,es werde Tesla, und überall ward Licht"
Potentialausgleich
Gemäß der neuen VDE
muß die Badewanne (Duschwanne) nicht mehr geerdet werden
mfg
efix
muß die Badewanne (Duschwanne) nicht mehr geerdet werden
mfg
efix