Moin,
so, da mit dem einfachen Herstellerhinweis hier nicht getan ist:
Zitat aus "Kabel und Leitungen" von Siemens, Kapitel 35.1 Betriebskapazität und Ladestrom
Die Kapazität eines Kabels ist abhänig
1. von den Kabelabmessungen (Kabellänge, Durchmesser der Leiter und leitfähige Schichten, Durchmesser unter der Abschirmung, Abstand der Leiter untereinander und zum Schirm),
2. von der relativen Dielektriziätskonstante [epsilon r] der Isolierung.
Die´Gleichungen 116 und 117 geben einen Überblick, wie die Betriebskapazitätvon den unter 1 und 2 genannten Größen abhängt. Für die gebräuchlichen KAbelarten können die Werte für die Betriebskapazität und den LAdestrom aus den Tabellen Seite 568 und 617 entnommen werden.
Die Angaben sind Mittelwerte aus Messergebnissen. Auf Grund der Fertigungstolleranzen muß mit größeren Streuungen gerechnet werden. Das gilt vor allem für Kabel mit Uo/U = 0,6/1kV.
Aus Tabelle S. 586
NYCY 24x1,5re/6
Gleichstromwiderstand Ohm/km: 12,1
Induktiver Widerstand je Leiter Ohm/km 0,108
Gleichung 116:
C= [(0,111*Epsilon r) / In* {a²*(3R²-a²)³ / r²*(27R²-ahoch 6 )}] * mikroFarad/km
r = Radius des Leiters in mm
a = Abstand der Leiter in mm
R = Radius unter der Abschirmung in mm
Das Buch ist von 1965, villeicht sind die Messwerte durch die verbesserung vom Isoliermaterial ja jetzt etwas anders....
so, da mit dem einfachen Herstellerhinweis hier nicht getan ist:
Zitat aus "Kabel und Leitungen" von Siemens, Kapitel 35.1 Betriebskapazität und Ladestrom
Die Kapazität eines Kabels ist abhänig
1. von den Kabelabmessungen (Kabellänge, Durchmesser der Leiter und leitfähige Schichten, Durchmesser unter der Abschirmung, Abstand der Leiter untereinander und zum Schirm),
2. von der relativen Dielektriziätskonstante [epsilon r] der Isolierung.
Die´Gleichungen 116 und 117 geben einen Überblick, wie die Betriebskapazitätvon den unter 1 und 2 genannten Größen abhängt. Für die gebräuchlichen KAbelarten können die Werte für die Betriebskapazität und den LAdestrom aus den Tabellen Seite 568 und 617 entnommen werden.
Die Angaben sind Mittelwerte aus Messergebnissen. Auf Grund der Fertigungstolleranzen muß mit größeren Streuungen gerechnet werden. Das gilt vor allem für Kabel mit Uo/U = 0,6/1kV.
Aus Tabelle S. 586
NYCY 24x1,5re/6
Gleichstromwiderstand Ohm/km: 12,1
Induktiver Widerstand je Leiter Ohm/km 0,108
Gleichung 116:
C= [(0,111*Epsilon r) / In* {a²*(3R²-a²)³ / r²*(27R²-ahoch 6 )}] * mikroFarad/km
r = Radius des Leiters in mm
a = Abstand der Leiter in mm
R = Radius unter der Abschirmung in mm
Das Buch ist von 1965, villeicht sind die Messwerte durch die verbesserung vom Isoliermaterial ja jetzt etwas anders....
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4
- Registriert: Montag 12. April 2004, 19:05
- Kontaktdaten:
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Ja, kann ich machen. Aber ob ich das heute noch schaffe - spätestens Dienstag morgen in der e-Post......
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.