BGV A2 - Server?

Hier geht es um allgemeine Normen der Elektrotechnik, Auslegungen und deren Anwendung
Antworten
Florian
Null-Leiter
Beiträge: 61
Registriert: Sonntag 8. Februar 2004, 21:33
Kontaktdaten:

BGV A2 - Server?

Beitrag von Florian »

Hallo,

WIE definiert sich ein ortsveränderliches gerät?

für mich so:
eine person kann es wegtragen, flexible anschlussleitung mit stecker


hintergrund:
ist ein server der fest im rack monitert ist (vier schrauben) noch ein ortsveränderliches gerät? immerhin kann man das ding ja losschrauben. und der ortsunabhängige anschluss ist ja auch gegeben....


hoffe auf eingebung
RolSim

Beitrag von RolSim »

Ist meines Erachtens nicht so ganz eindeutig definiert aber ich persönlich würde einen, in einem Schrank fest montierten Server, als ortsfestes Gerät einstufen.


3.2 Geräte
Geräte sind ortsfeste und ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel.

? Ortsfeste elektrische Betriebsmittel sind Betriebsmittel, die an gleichbleibenden
Standorten betrieben werden und deren Masse so groß ist, daß sie nicht leicht
bewegt werden können oder die durch mechanische Befestigung an ihren Aufstellungsort
gebunden sind (z.B. Drehbank, Kühlschrank, Elektroherd, Filmabtaster,
MAZ-Maschine).

? Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel sind Betriebsmittel, die während
des Betriebes bewegt oder leicht von einem Platz zum anderen gebracht
werden können, während sie an dem Versorgungsstromkreis angeschlossen
sind (z.B. Handbohrmaschine, Reportageleuchten).
HPG
Null-Leiter
Beiträge: 523
Registriert: Sonntag 8. Februar 2004, 15:02
Wohnort: Horgen am Zürichsee
Kontaktdaten:

Beitrag von HPG »

Unsere NIN (Niederspannunginstallatins Normen) sagt folgendes aus; und da es harmonisierte Bestimmungen sind, sind sie Europäisch gleich:

2 Begriffsbestimmungen
2.1 Harmonisierte Begriffsbestimmungen


2.1.7.4 Betriebsmittel (ortsveränderliche) [826-07-04]

Betriebsmittel, die während des Betriebes bewegt oder die leicht von einem Platz zu einem anderen gebracht werden können, während sie an den Versorgungsstromkreis angeschlossen sind.

2.1.7.5 Handgeräte [826-07-05]

Ortsveränderliche Betriebsmittel, die dazu bestimmt sind, während des üblichen Gebrauchs in der Hand gehalten zu werden und bei denen ein gegebenenfalls eingebauter Motor einen festen Bestandteil des Betriebsmittels bildet.

2.1.7.6 Betriebsmittel (ortsfeste) [826-07-06]

Betriebsmittel, die mit Gebäudeteilen fest verbunden sind.


Anmerkung

Betriebsmittel, die keine Tragvorrichtung haben und deren Masse so gross ist, dass sie nicht leicht bewegt werden können, gelten als beweglich (z.B. Kochherde, Waschmaschinen).
Der Wert dieser Masse wird in CEI-Normen für Haushaltgeräte mit 18 kg festgelegt.

2.1.7.7 Betriebsmittel (festangebrachte) [826-07-07]

Ortsfeste Betriebsmittel, die mit einer Haltevorrichtung oder in einer anderen Weise fest an einer bestimmten Stelle montiert sind.

Gruss HPG
meister_lampe

Beitrag von meister_lampe »

Ortsveränderliche Betriebsmittel, Prüfung nach DIN VDE 0702

Betriebsmittel, die durch eine Steckvorrichtung von der elektrischen Anlage getrennt werden können. ( DIN VDE 0702 )

Betriebsmittel, die während des Betriebes bewegt werden oder die leicht von einem Platz zu einem anderen gebracht werden können, während sie an den Versorgungsstromkreis angeschlossen sind. (DIN VDE 0100 Teil 200 )

gruss m
Antworten