Moin Moin,
richtig, bei Wiederholungspruefungen DIN VDE 0702.
In der DIN VDE 0701 Teil 240 steht aber explizit drin:
"Die Pruefungsfestlegungen koennen auch fuer wiederkehrende Pruefungen angewendet werden."
Es nuetzt mir doch nichts wenn ich bei der Erstpruefung den Teil 240 anwende und bei der Wiederholungspruefung eben nicht und dabei dann Netzteil oder PS2-Port zerschiesse.
Gruß Stromstrolch
Secutest und PC Netzteil
Ja bei uns waren es im ersten Pruefdurchgang keine 50 PC und ca. 5 nachweislich 'kaputtgepruefte' PS2-Ports sowie 2 oder 3 Netzteile.
Es hatte auch den Anschein, das neuere PC schneller 'kaputt-zu-pruefen' sind als aeltere Modelle was wohl daran liegt, das mehr Schrott eingebaut wird.
Gruß Stromstrolch
Es hatte auch den Anschein, das neuere PC schneller 'kaputt-zu-pruefen' sind als aeltere Modelle was wohl daran liegt, das mehr Schrott eingebaut wird.
Gruß Stromstrolch
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 61
- Registriert: Sonntag 8. Februar 2004, 21:33
- Kontaktdaten:
zitat aus einer schulung zu dem thema
"geräte, pc's eingeschlossen, die die 500V DC prüfspannung nicht vertragen sind es auch nicht wert das sie weiterlaufen, bei den richtlinen wurde das berücksichtigt und die geräte müssen darauf ausgelegt sein"
nicht wortwörtlich aber sinngemäss
[EDIT]
seit montag über 300pc's ohne iso aber mit iabl und alle hams überstanden
"geräte, pc's eingeschlossen, die die 500V DC prüfspannung nicht vertragen sind es auch nicht wert das sie weiterlaufen, bei den richtlinen wurde das berücksichtigt und die geräte müssen darauf ausgelegt sein"
nicht wortwörtlich aber sinngemäss
[EDIT]
seit montag über 300pc's ohne iso aber mit iabl und alle hams überstanden