FI In der Toilette?
- elektrickser
- Beiträge: 127
- Registriert: Montag 28. November 2005, 16:41
- Wohnort: Nürnberg
- Kontaktdaten:
FI In der Toilette?
Hallo liebe Forengemeinde,
wir bauen gerade ein Gebäude für einen Privaten Bauherren der dieses an das Land vermietet.
Also eigentlich ein privates Bauvorhaben aber doch Öffentliches Gebäude.
Die Installation wird durch eine Sachverständige Abschliessend geprüft.
In den Toilettenräumen sind pro raum Je eine Steckdose für einen 5l Speicher vorgesehen.
Muss diese Steckdose durch einen FI geschützt werden???
Ausserdem ist eine Aussentafel und 2 Aussenleuchten sowie eine Videoüberwachung an der Aussentür (Kamera direkt 230V) geplant.
Die Aussenlampen , Tafel und Videokamera müssen meines erachtens durch einen FI 30mA geschütz werden. Oder liege ich da Falsch??
Mfg Elektrickser
wir bauen gerade ein Gebäude für einen Privaten Bauherren der dieses an das Land vermietet.
Also eigentlich ein privates Bauvorhaben aber doch Öffentliches Gebäude.
Die Installation wird durch eine Sachverständige Abschliessend geprüft.
In den Toilettenräumen sind pro raum Je eine Steckdose für einen 5l Speicher vorgesehen.
Muss diese Steckdose durch einen FI geschützt werden???
Ausserdem ist eine Aussentafel und 2 Aussenleuchten sowie eine Videoüberwachung an der Aussentür (Kamera direkt 230V) geplant.
Die Aussenlampen , Tafel und Videokamera müssen meines erachtens durch einen FI 30mA geschütz werden. Oder liege ich da Falsch??
Mfg Elektrickser
Gruss der Elektrickser aus Nürnberg
Es gibt alte Bastler und leichtsinnige Bastler.
Aber keine Alten leichtsinnigen Bastler.
Es gibt alte Bastler und leichtsinnige Bastler.
Aber keine Alten leichtsinnigen Bastler.
- pfuschdochselber
- Null-Leiter
- Beiträge: 206
- Registriert: Montag 12. Januar 2004, 14:59
- Wohnort: im Remstal östlich der Schwabenmetropole
Hallo Elektrickser,
sobald im WC eine Steckdose vorhanden ist, egal ob für Haarföhn, Waschmaschine oder Boiler sollte diese Steckdose über einen Fi gesichert sein. Wenn aber keine Steckdose vorhanden ist, also nur Licht, wäre ein Fi eigentlich überflüssig, schaden tut er dennoch nicht. Für Installatioen im Außenbereich ist ein Fi zwingend erforderlich da man es dort oft mit Feuchtigkeit und Regenwasser zu tun hat. Bei Steckdosen im Außenbereich gilt das gleiche. In Deinem Fall wo das ganze an die öffentliche Hand vermietet wird, würde ich lieber ein paar Fi´s zuviel einbauen als einen entscheidenden zuwenig.
sobald im WC eine Steckdose vorhanden ist, egal ob für Haarföhn, Waschmaschine oder Boiler sollte diese Steckdose über einen Fi gesichert sein. Wenn aber keine Steckdose vorhanden ist, also nur Licht, wäre ein Fi eigentlich überflüssig, schaden tut er dennoch nicht. Für Installatioen im Außenbereich ist ein Fi zwingend erforderlich da man es dort oft mit Feuchtigkeit und Regenwasser zu tun hat. Bei Steckdosen im Außenbereich gilt das gleiche. In Deinem Fall wo das ganze an die öffentliche Hand vermietet wird, würde ich lieber ein paar Fi´s zuviel einbauen als einen entscheidenden zuwenig.
- elektrickser
- Beiträge: 127
- Registriert: Montag 28. November 2005, 16:41
- Wohnort: Nürnberg
- Kontaktdaten:
Hallo ,
Das im WC ein Fi vor der Steckdose sein sollte ist mir auch klar.
Nur: Im gesamten Gebäude ist kein FI geplant.
Deshalb die Frage ob für die WC (1 Damen 1X Herren 1x Behinderten)
ein FI verbaut werden MUSS???
Normal fallen 4 Fi nicht auf bei einer solchen Anlage aber es werden ja auch geräte von ELSO eingebaut.
Eben einfach nur BILLIG.
mfg Elektrickser
Das im WC ein Fi vor der Steckdose sein sollte ist mir auch klar.
Nur: Im gesamten Gebäude ist kein FI geplant.
Deshalb die Frage ob für die WC (1 Damen 1X Herren 1x Behinderten)
ein FI verbaut werden MUSS???
Normal fallen 4 Fi nicht auf bei einer solchen Anlage aber es werden ja auch geräte von ELSO eingebaut.
Eben einfach nur BILLIG.
mfg Elektrickser
Gruss der Elektrickser aus Nürnberg
Es gibt alte Bastler und leichtsinnige Bastler.
Aber keine Alten leichtsinnigen Bastler.
Es gibt alte Bastler und leichtsinnige Bastler.
Aber keine Alten leichtsinnigen Bastler.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 47
- Registriert: Freitag 2. Dezember 2005, 12:27
elektrickser hat geschrieben:Hallo ,
Das im WC ein Fi vor der Steckdose sein sollte ist mir auch klar.
Nur: Im gesamten Gebäude ist kein FI geplant.
Deshalb die Frage ob für die WC (1 Damen 1X Herren 1x Behinderten)
ein FI verbaut werden MUSS???
Normal fallen 4 Fi nicht auf bei einer solchen Anlage aber es werden ja auch geräte von ELSO eingebaut.
Eben einfach nur BILLIG.
mfg Elektrickser
Hallo Zusammen,
die elektrische Anlage (Steckdosen und Beleuchtung!!) in Räumen mit Dusche und Badewanne müssen über 30mA FI abgesichert werden.
Das gilt auch für Außensteckdosen(Steckdosen!!!).
Reine WC-Räume brauchen nicht über FI abgesichert werden.
Achtung: Beim EVU die Netzform erfahren. TT-Netze benötigen fast generell zur Einhaltung der Abschaltbedingung Fehlerstromschutzschalter!
Gruß
Balu
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 360
- Registriert: Samstag 24. Juni 2006, 10:02
- elektrickser
- Beiträge: 127
- Registriert: Montag 28. November 2005, 16:41
- Wohnort: Nürnberg
- Kontaktdaten:
Mahlzeit,
steht nirgends.
Und durch eine nicht unerhebliche anzahl von EDV Arbeitsplätzen auch verständlich. (Ableitströme)
mfg Elektrickser
Das ein FI in der Installation von innenräumen ohne Badezimmer sein muss,Funkenschlosser hat geschrieben:genau an der Stelle ist bereits der Fehler! :dagegen:
steht nirgends.
Und durch eine nicht unerhebliche anzahl von EDV Arbeitsplätzen auch verständlich. (Ableitströme)
mfg Elektrickser
Gruss der Elektrickser aus Nürnberg
Es gibt alte Bastler und leichtsinnige Bastler.
Aber keine Alten leichtsinnigen Bastler.
Es gibt alte Bastler und leichtsinnige Bastler.
Aber keine Alten leichtsinnigen Bastler.