Erhöhter Berührungsschutz in einer KiTa
- Ulf HH
- Null-Leiter
- Beiträge: 163
- Registriert: Montag 2. Januar 2006, 19:21
- Wohnort: Norderstedt / SH
Erhöhter Berührungsschutz in einer KiTa
Moin, muß in einer KiTa die vorhandenen Steckdosen in Steckdosen mit erhöhten Berührungsschutz getauscht werden, oder zählt dort der Bestandsschutz??
Besten Dank im Vorraus
Gruß Ulf
Besten Dank im Vorraus
Gruß Ulf
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin UlfHH,
wann wurde die Anlage errichtet und wann war die letzte wesentliche Änderung?
Gruß Olaf
wann wurde die Anlage errichtet und wann war die letzte wesentliche Änderung?
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Ulf HH
- Null-Leiter
- Beiträge: 163
- Registriert: Montag 2. Januar 2006, 19:21
- Wohnort: Norderstedt / SH
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin UlfHH,
einen Bestandschutz gibt es nicht. Es gibt lediglich das Nichtvorhandensein einer Anpassungsanforderung, wenn die Anlage damals nach den gültigen Normen errichtet wurde.
Wenn der Kindergarten beim BUK (Bundesverband der Unfallkassen) versichert ist, gelten deren Bestimmungen (ähnlich wie bei der BG).
In diesem Fall gilt die GUV-SR2002 (vormals GUV 16.4). Im Abschnitt 5.1 wird der erhöhte Berührungsschutz für Steckdosen gefordert. Dieses Werk gilt ab Oktober 1992. In Abschnitt 8.3 ist festgelegt, daß der Versicherungsträger auch ohne wesentliche Änderungen Anpassungen fordern kann.
Ich hoffe, die Frage damit beantwortet zu haben. Ansonsten bitte nachfragen.
Gruß Olaf
einen Bestandschutz gibt es nicht. Es gibt lediglich das Nichtvorhandensein einer Anpassungsanforderung, wenn die Anlage damals nach den gültigen Normen errichtet wurde.
Wenn der Kindergarten beim BUK (Bundesverband der Unfallkassen) versichert ist, gelten deren Bestimmungen (ähnlich wie bei der BG).
In diesem Fall gilt die GUV-SR2002 (vormals GUV 16.4). Im Abschnitt 5.1 wird der erhöhte Berührungsschutz für Steckdosen gefordert. Dieses Werk gilt ab Oktober 1992. In Abschnitt 8.3 ist festgelegt, daß der Versicherungsträger auch ohne wesentliche Änderungen Anpassungen fordern kann.
Ich hoffe, die Frage damit beantwortet zu haben. Ansonsten bitte nachfragen.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin UlfHH,Ulf HH hat geschrieben: ...
Wir sollen nun einen E Check machen.
...
da fehlt Dir aber die gerichtsfeste Grundlage. Prüfe lieber auf Grundlage der BetrSichV bzw. ArbSchG.
Gruß Olaf
PS: Für die Feinheiten haben wir unserer Spezi Momo.
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin UlfHH,
das ist wie mit der BG. Wenn Dein Chef (R.H.) dort versichert ist, gelten die Bestimmungen der BG.
Gruß Olaf
PS: Kannst Du mir den Kunden per PN nennen? Eventuell habe ich noch einen Tipp.
das ist wie mit der BG. Wenn Dein Chef (R.H.) dort versichert ist, gelten die Bestimmungen der BG.
Gruß Olaf
PS: Kannst Du mir den Kunden per PN nennen? Eventuell habe ich noch einen Tipp.
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin UlfHH,Ulf HH hat geschrieben: ...
Wir sollen nun einen E Check machen.
...
den E-Check dürfen doch nur Innungsbetriebe durchführen. Onkel Rainer ist dort doch kein Mitglied.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin UlfHH,
selbstverständlich dürft Ihr die Anlage prüfen, wenn Ihr dazu in der Lage seid (Meßgeräte, geschultes Personal). Der Begriff E-Check darf dabei nicht auftauchen, da er geschützt ist (obwohl da nichts schützenswertes dran ist:D ).
Gruß Olaf
selbstverständlich dürft Ihr die Anlage prüfen, wenn Ihr dazu in der Lage seid (Meßgeräte, geschultes Personal). Der Begriff E-Check darf dabei nicht auftauchen, da er geschützt ist (obwohl da nichts schützenswertes dran ist:D ).
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794