Vorschiften / Empfehlungen für die farbliche Kennzeichnung von Stromversorgungsnetzten
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2
- Registriert: Mittwoch 27. November 2024, 09:07
Vorschiften / Empfehlungen für die farbliche Kennzeichnung von Stromversorgungsnetzten
Hallo,
welche Vorschiften (DIN; Norm; usw.) oder Empfehlungen gibt es für die farbliche Kennzeichnung von Stromversorgungsnetzten auf Schaltschränken bzw. Unterverteilungen und in Übersichtschaltplänen?
grün ? ... Allgemeinstromversorgung (AV)
blau ? ... Ersatzstromversorgung / Netzersatzanlage (NEA)
orange ? ... Sicherheitsstromversorgung (SV)
? ... Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit vorgelagerter Ersatzstromversorgung / Netzersatzanlage (NEA)
? ... Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ohne vorgelagerter Ersatzstromversorgung / Netzersatzanlage (NEA)
Wie ist die richtige Bezeichnung für die farbigen Streifen mit der Feldbezeichnung am oberen Rand von Schaltschränken / Stromverteilungsanlagen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Elektro-Andi
welche Vorschiften (DIN; Norm; usw.) oder Empfehlungen gibt es für die farbliche Kennzeichnung von Stromversorgungsnetzten auf Schaltschränken bzw. Unterverteilungen und in Übersichtschaltplänen?
grün ? ... Allgemeinstromversorgung (AV)
blau ? ... Ersatzstromversorgung / Netzersatzanlage (NEA)
orange ? ... Sicherheitsstromversorgung (SV)
? ... Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit vorgelagerter Ersatzstromversorgung / Netzersatzanlage (NEA)
? ... Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ohne vorgelagerter Ersatzstromversorgung / Netzersatzanlage (NEA)
Wie ist die richtige Bezeichnung für die farbigen Streifen mit der Feldbezeichnung am oberen Rand von Schaltschränken / Stromverteilungsanlagen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Elektro-Andi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 991
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Vorschiften / Empfehlungen für die farbliche Kennzeichnung von Stromversorgungsnetzten
Meinst du Steckdosenfarben?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2
- Registriert: Mittwoch 27. November 2024, 09:07
Re: Vorschiften / Empfehlungen für die farbliche Kennzeichnung von Stromversorgungsnetzten
Hallo,
ich meine wie auf dem Bild hier dargestellt die farbigen Beschriftungsstreifen oben auf den Schaltschranktüren.
Gibt es dafür hier eine Festlegung / Norm oder übliche Verwendung?
AV ... weiß/neutral/grau
SV ... grün ... Sicherheitsversorgung => NEA (Unterbrechung max. 15s)
ZSV ... orange ... Zentrale Sicherheitsversorgung => Akkugepuffert
USV mit EDV ... Gelb (keine Unterbrechung)
USV ohne EDV ... Rot (keine Unterbrechung)
Vielen Dank
Elektro-Andi.
ich meine wie auf dem Bild hier dargestellt die farbigen Beschriftungsstreifen oben auf den Schaltschranktüren.
Ich kenne es so, dass die Steckdosen farblich dazu passen.
Gibt es dafür hier eine Festlegung / Norm oder übliche Verwendung?
AV ... weiß/neutral/grau
SV ... grün ... Sicherheitsversorgung => NEA (Unterbrechung max. 15s)
ZSV ... orange ... Zentrale Sicherheitsversorgung => Akkugepuffert
USV mit EDV ... Gelb (keine Unterbrechung)
USV ohne EDV ... Rot (keine Unterbrechung)
Vielen Dank
Elektro-Andi.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 991
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Vorschiften / Empfehlungen für die farbliche Kennzeichnung von Stromversorgungsnetzten
Hallo,
bis auf die gelbe Steckdose (im Krankenhaus nie gesehen, vielleicht gibt es die woanders?)kann ich das so bestätigen.
Weiß - allgemein
Grün - Sicherheitsstromkreis mit NEA Anschluss
Orange - Akkugepuffert mit NEA (für Intensivstation, OP etc.)
Gelb habe ich noch nicht gesehen, Rot für EDV ist eigentlich das gleiche wie Orange und für IT Steckdosen kenne ich weiß mit Kontrolllicht.
Über die Streifen über dem Schrank habe ich mir nie Gedanken gemacht. Sind das nicht immer nur die Herstellerfarben?
bis auf die gelbe Steckdose (im Krankenhaus nie gesehen, vielleicht gibt es die woanders?)kann ich das so bestätigen.
Weiß - allgemein
Grün - Sicherheitsstromkreis mit NEA Anschluss
Orange - Akkugepuffert mit NEA (für Intensivstation, OP etc.)
Gelb habe ich noch nicht gesehen, Rot für EDV ist eigentlich das gleiche wie Orange und für IT Steckdosen kenne ich weiß mit Kontrolllicht.
Über die Streifen über dem Schrank habe ich mir nie Gedanken gemacht. Sind das nicht immer nur die Herstellerfarben?
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 395
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Vorschiften / Empfehlungen für die farbliche Kennzeichnung von Stromversorgungsnetzten
Hallo zusammen,
im Bergwerk sind die Schaltschränke nach Spannungsebene lackiert (nicht nur Streifen am Kopf):
Grün = Niederspannung
Orange = Mittelspannung
Dkl.Rot = Hochspannung
Dkl.Blau= USV und Gleichspannung
auf den Schiffen
gibt es tatsächlich
Grüne/Weiße/Gelbe/Blaue (Schuko-) Steckdosen
um unterschiedliche Sicherungskreise und besondere Eigenschaften zu Kennzeichnen
im Bergwerk sind die Schaltschränke nach Spannungsebene lackiert (nicht nur Streifen am Kopf):
Grün = Niederspannung
Orange = Mittelspannung
Dkl.Rot = Hochspannung
Dkl.Blau= USV und Gleichspannung
auf den Schiffen
gibt es tatsächlich
Grüne/Weiße/Gelbe/Blaue (Schuko-) Steckdosen
um unterschiedliche Sicherungskreise und besondere Eigenschaften zu Kennzeichnen
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 8027
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Vorschiften / Empfehlungen für die farbliche Kennzeichnung von Stromversorgungsnetzten
Hallo,
Leider haben die Pflegekräfte oftmals keine Ahnung, was die Farben bedeuten.
Deswegen nehme ich immer eine Dreifach-Steckdosenleiste ins Krankenhaus mit.
Die lasse ich dann in die roten Steckdosen einstöpseln, und knote das Konstrukt an den Patiententisch.
An der Dreifach-Verlängerung betreibe ich dann:
- Ladegerät für Funktelefon
- Netzteil für Laptop
- Leseleuchte
Damit es keinen Ärger gibt, klebe ich vorher noch einen aktuellen Prüfaufkleber an das Gehäuse.
Das hat bisher immer prima funktioniert.
Es gibt sogar ein Krankenhaus zwischen Hannover und Braunscheig, das hat gar keine Farbkennzeichnung
an seinen Steckdosen.
Das war dann einer der Punkte in meinem zweiseitigen Patienten-Mängelbericht.
Wenn man so eins erwischt, sollte man sich besser verlegen lassen.
...
Ich kenne in Krankenhäusern nur die weißen, grünen und roten Steckdosen.Elektro-Andi hat geschrieben: ↑Freitag 29. November 2024, 11:38
AV ... weiß/neutral/grau
SV ... grün ... Sicherheitsversorgung => NEA (Unterbrechung max. 15s)
ZSV ... orange ... Zentrale Sicherheitsversorgung => Akkugepuffert
USV mit EDV ... Gelb (keine Unterbrechung)
USV ohne EDV ... Rot (keine Unterbrechung)
Leider haben die Pflegekräfte oftmals keine Ahnung, was die Farben bedeuten.
Deswegen nehme ich immer eine Dreifach-Steckdosenleiste ins Krankenhaus mit.
Die lasse ich dann in die roten Steckdosen einstöpseln, und knote das Konstrukt an den Patiententisch.
An der Dreifach-Verlängerung betreibe ich dann:
- Ladegerät für Funktelefon
- Netzteil für Laptop
- Leseleuchte
Damit es keinen Ärger gibt, klebe ich vorher noch einen aktuellen Prüfaufkleber an das Gehäuse.
Das hat bisher immer prima funktioniert.
Es gibt sogar ein Krankenhaus zwischen Hannover und Braunscheig, das hat gar keine Farbkennzeichnung
an seinen Steckdosen.
Das war dann einer der Punkte in meinem zweiseitigen Patienten-Mängelbericht.
Wenn man so eins erwischt, sollte man sich besser verlegen lassen.
...