Hallo,
lagerregal hat geschrieben: Sonntag 24. Dezember 2023, 02:53 Ich rede von einer Bauüberwachung gem. HOAI. Ist aber auch völlig egal, es wurde hier sicherlich weder die HOAI bemüht, noch gibt es einen Bauüberwacher..
Vermutungen über Vermutungen.


...
lagerregal
Null-Leiter
Beiträge: 113
Registriert: Mittwoch 4. Januar 2023, 23:29

Re: VDE Kabelisolation und Kabelschutz

Beitrag von lagerregal »

Gäbe es einen solchen, würde er die Frage hier nicht stellen.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: VDE Kabelisolation und Kabelschutz

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,
lagerregal hat geschrieben: Sonntag 24. Dezember 2023, 02:58 Gäbe es einen solchen, würde er die Frage hier nicht stellen.
Diese Schlusskette bitte in einem Kriminalistikforum hinterfragen.


...
lagerregal
Null-Leiter
Beiträge: 113
Registriert: Mittwoch 4. Januar 2023, 23:29

Re: VDE Kabelisolation und Kabelschutz

Beitrag von lagerregal »

Kannst du eins empfehlen?
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: VDE Kabelisolation und Kabelschutz

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

ich bin Fachkraft für äussere Sicherheit.

Für innere Sicherheit bin ich nicht zuständig.


...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: VDE Kabelisolation und Kabelschutz

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

zu dem Kabelkanal.

Fotoausschnitt:
.
PV_Anlage_Kabelkanal.jpeg
.

Ich sehe da Adern auf Mauerwerk.
Das widerspricht der doppelten Sicherheit von Kabeln.
Also einmal die Adernisolierung und obendrüber die Kabelisolierung.

So jobbt das nicht.


...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: VDE Kabelisolation und Kabelschutz

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

was bisher nicht gefragt wurde, ist der Potentialausgleich.

Man kann auf dem einen Foto sehen, dass eine Potentialausgleichsschiene mit zwei Karosseriescheiben
an die Wand gedübelt worden ist.(Rechts neben dem roten Regal.)

Im 230/400V - Konstrukt ist nur ein PE zu sehen.

Da scheint noch eine Leiche im Keller zu liegen.


...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: VDE Kabelisolation und Kabelschutz

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

danke für das Projekt.

Ich habe interessante Bilder archiviert.

Eigendlich ist es zur Abschreckung ganz schön, auch wenn ich sonst eigendlich nur Anlagen ab 135 kW bearbeite.

Nach meiner Kenntnis ist das Herz der vorliegenden Anlage ein 12'000,- EUR Invest zzgl. Solarzellen von ca. 10'000,- EUR.
Also ein halber, neuer PKW.
Mir ist es ein Rätsel, wie man bei einer solchen Geldausgabe keinerlei Sicherung einbaut, und es nimmt,
wie Brötchenkaufen beim Bäcker.

Schade.


...
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: VDE Kabelisolation und Kabelschutz

Beitrag von tm90 »

Wenn ich solche Bilder sehe, bekomme ich körperliche Schmerzen in den Fingern. Wie kann man nur alles so vermurksen? Ich habe schon Projekte von nicht Elektrikern gesehen, die jedoch handwerklich begabt sind, die würde ich direkt danach einstellen, weil die sich Mühe gegeben haben und vor allem informiert und das passende Werkzeug eingekauft haben. Aber das hier zeugt von Dreistigkeit ohne Gewissen und ein bisschen Dummheit. Einfach Schade, dass es so etwas gibt und es tut mir leid, da es massig Ärger ist, den man sich so ins Haus geholt hat. Ich wünsche bei der Mängelbeseitigung viel Geduld und hoffe, dass du das Thema weiter pflegst. Das ist Pfusch am Bau vom feinsten, sorry.
E-Jens
Null-Leiter
Beiträge: 710
Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
Wohnort: im Norden

Re: VDE Kabelisolation und Kabelschutz

Beitrag von E-Jens »

Hallo


:confused:


wenn man sich für den neusten elektronisch Kram oder das nächste Auto entscheidet, wird verglichen bis zu Abwinken. Wenn es um Elektroinstalationen geht, die aber auch die nächsten 50 Jahre halten soll, wird blind dem mit dem „besten“ Preis vertraut.
Gibt es bei euch keine renommierte Elektrofirma, die jeder kennt und die im Notfall auch kommt, um z.B. nur eine Glühlampe zu wechseln? Natürlich gegen Rechnung und Bezahlung.
Hätte die das nicht ausführen können?
So wie das aussieht, hast du ein echtes Problem. Nach diesen Bildern, kann ich es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es in der Truppe nur einen Hauch von Fachkompetenz gibt.
Ist das ein Auftrag an eine Firma gegen Rechnung mit Steuer?
Gruß Jens