Vielen Dank für die Klarstellung und Aktualisierung des Themas.
Auch dir einen guten Rutsch.
VDE Kabelisolation und Kabelschutz
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 916
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 64
- Registriert: Dienstag 13. Juni 2017, 20:12
Re: VDE Kabelisolation und Kabelschutz
Die Kabelschuhe sehen nach Quetschkabelschuhen aus, teilweise erkennt man noch den Falz und die Lötstelle. Dieser Typ ist nicht geeignet, Leiter der Klasse 1 - Massivleiter anzuschließen. Die fehlerhafte Vercrimpung verbessert das sicher nicht, eher im Gegenteil. Das Isolierband hilft hier nur noch den Pfusch zu verbergen. Normal nimmt man hier Schrumpfschlauch mit Innenschmelzkleber.
https://www.klauke.com/de/de/quetschkab ... ach-din-cu
Bei der Kabeleinführung des Wechselrichters und den Einzeladern ohne Mantel lässt sich so zudem kein zulässiger Berührungsschutz sowie keine Zugentlastung herstellen. Die AC seitige Installation muss einmal neu und vernünftig durchgeführt werden. Üblicherweise verwendet man in diesem Bereich flexible Leitung des Typs YSLY-JB oder auch genannt Ölflex, da dies den Anschluss deutlich erleichtert.
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: VDE Kabelisolation und Kabelschutz
Hallo Oliver,
dann ist ja gut, dass du dort in den hoffentlichen guten Händen eines Sachverständigen bist.
VIel Erfolg beim weiteren Weg mit deiner Anlage!
dann ist ja gut, dass du dort in den hoffentlichen guten Händen eines Sachverständigen bist.
VIel Erfolg beim weiteren Weg mit deiner Anlage!