Blitzschutz Photovoltaik
Verfasst: Montag 20. November 2023, 07:50
von Beavis78
Guten Morgen,
wo finde ich Angaben, ob bei einer neuen PV-Anlage (55kWP) ein Blitzschutzkonzept notwendig ist.
Ich habe die Tage ein Treffen mit dem Solarteur. Unter anderem möchte er dies von uns wissen und welche Prüfprotokolle wir haben möchten.
Klingt komisch, ist aber so
. Die Entscheidung für diesen Lieferanten ist vor meiner Zeit getroffen worden.
Für die Komplettdokumentation ist VDE 0126-23-1 zuständig. Ansonsten habe ich vollen VDE Normenzugriff
Gruß
Re: Blitzschutz Photovoltaik
Verfasst: Dienstag 21. November 2023, 16:54
von Olaf S-H
Moin Beavis,
das Blitzschutzkonzept kommt aus dem Baurecht. Da muss Du in Deiner Landesbauordnung und auch in der Bauvorlagenverordnung mal gucken, ob es für Dein Vorhaben gefordert ist.
Es kann aber auch sein, dass der Sachversicherer eines sehen möchte.
Gruß Olaf
Re: Blitzschutz Photovoltaik
Verfasst: Samstag 25. November 2023, 12:01
von lagerregal
Beavis78 hat geschrieben: ↑Montag 20. November 2023, 07:50
Klingt komisch, ist aber so
. Die Entscheidung für diesen Lieferanten ist vor meiner Zeit getroffen worden.
Ich verstehe diesen Satz nicht. Der Solateur ist so freundlich und weist Dich auf Deine Pflichten als Bauherren hin, und Du dankst es ihm mit solch einer Aussage? Vielleicht kann Dir der Solateur ja auch noch einen Elektrofachplaner empfehlen, der Dir gegen den Einwurf von Münzen die lästige Pflicht der Beschaffung dieser Unterlagen abnimmt?
Re: Blitzschutz Photovoltaik
Verfasst: Montag 27. November 2023, 09:26
von Beavis78
lagerregal hat geschrieben: ↑Samstag 25. November 2023, 12:01
Beavis78 hat geschrieben: ↑Montag 20. November 2023, 07:50
Klingt komisch, ist aber so
. Die Entscheidung für diesen Lieferanten ist vor meiner Zeit getroffen worden.
Ich verstehe diesen Satz nicht. Der Solateur ist so freundlich und weist Dich auf Deine Pflichten als Bauherren hin, und Du dankst es ihm mit solch einer Aussage? Vielleicht kann Dir der Solateur ja auch noch einen Elektrofachplaner empfehlen, der Dir gegen den Einwurf von Münzen die lästige Pflicht der Beschaffung dieser Unterlagen abnimmt?
Ich finde schon, dass der Solateur wissen sollte, welche Unterlagen ER liefern sollte, wenn man in der Bestellung auf DIN VDE 0126-23 verwiesen hat.
Die Norm ist ja recht umfangreich. Ebenso kann ich erwarten, dass er weiß, welche Bedingungen bezüglich Fernabschaltung gestellt werden. Dafür hole ich doch eine Fachkraft....
Was soll denn eine Privatperson machen, die solche Dinge nicht hinterfragen kann?
Das Blitzschutzkonzept scheint aber tatsächlich ein "Problem" des Bauherren zu sein.
Re: Blitzschutz Photovoltaik
Verfasst: Montag 27. November 2023, 09:27
von Beavis78
Olaf S-H hat geschrieben: ↑Dienstag 21. November 2023, 16:54
Moin Beavis,
das Blitzschutzkonzept kommt aus dem Baurecht. Da muss Du in Deiner Landesbauordnung und auch in der Bauvorlagenverordnung mal gucken, ob es für Dein Vorhaben gefordert ist.
Es kann aber auch sein, dass der Sachversicherer eines sehen möchte.
Gruß Olaf
Dankeschön. Wir haben eine extra Firma für den Blitzschutz. Sie wird das bestehende Konzept überarbeiten
Re: Blitzschutz Photovoltaik
Verfasst: Dienstag 28. November 2023, 20:48
von Olaf S-H
Moin Beavis,
wenn das Konzept baurechtlich gefordert ist, dann gibt es oft auch Vorgaben, welche Voraussetzungen der Ersteller erfüllen muss.
Gruß Olaf
Re: Blitzschutz Photovoltaik
Verfasst: Mittwoch 29. November 2023, 22:54
von Dipol
Beavis78 hat geschrieben: ↑Montag 27. November 2023, 09:27 Dankeschön. Wir haben eine extra Firma für den Blitzschutz. Sie wird das bestehende Konzept überarbeiten
Heißt im Klartext, dass es ein Konzept fraglicher Normaktualität von einer Nicht-Blitzschutzfachkraft, primär einem Solarteur, gibt?
Die wissen nur seltenst was in der Reihe IEC 62305 gefordert ist und überbauen viel zu oft skrupelfrei bestehende Blitzschutzanlagen. Für die BSFK ergibt sich daraus gewöhnlich reichlich Änderungsbedarf.
Der Wandel der Elektroanlage von einer reinen Verbrauchs- zu einer Erzeugungsanlage ist auch für den Äußeren Blitzschutz eine wesentliche Änderung, durch die ein "Bestandsschutz" für nachweisliche Ausführung nach zum Erstellungszeitpunkt gültigen Normen erlischt und eine Nachrüstung auf aktuellen Normenstand auslöst.