Anschluss aufgeteilter Schutzleiter in Leitungen oder Kabeln

Verfasst: Mittwoch 5. Juli 2023, 11:02
von MOMA2

Re: Anschluss aufgeteilter Schutzleiter in Leitungen oder Kabeln

Verfasst: Mittwoch 5. Juli 2023, 19:34
von SPS
dank1

Re: Anschluss aufgeteilter Schutzleiter in Leitungen oder Kabeln

Verfasst: Freitag 7. Juli 2023, 08:48
von Elt-Onkel
Hallo,

wobei ich anmerken mus, dass mir Sonderkabel mit 3 x 1/3 PE noch nie vorgekommen sind.

Ist das ehr eine theoretische Betrachtung, oder gibt es auch Anwendungsfälle ?


...

Re: Anschluss aufgeteilter Schutzleiter in Leitungen oder Kabeln

Verfasst: Freitag 7. Juli 2023, 13:53
von KV_Hein
Moin,
Wir verwenden im Umrichterbereich bei größeren Antrieben nur diese Kabel wegen Ausgeichsströmen in den Kabeln, Rückwirkungen auf den FU, EMV.

Re: Anschluss aufgeteilter Schutzleiter in Leitungen oder Kabeln

Verfasst: Freitag 7. Juli 2023, 14:10
von KV_Hein
Die Bezeichnung ist
2YSLCYK-3JB

Re: Anschluss aufgeteilter Schutzleiter in Leitungen oder Kabeln

Verfasst: Sonntag 9. Juli 2023, 19:51
von Olaf S-H
KV_Hein hat geschrieben: Freitag 7. Juli 2023, 14:10 Die Bezeichnung ist
2YSLCYK-3JB
Moin zusammen,

hierzu hatten wir einen sehr guten Diskussionsbeitrag auf dem Forumtreffen in Halle an der Saale.

Gruß Olaf