Verlautbarung zu DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2018-10 und DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540):2012-06 aufgrund der Neuaus

Hier geht es um allgemeine Normen der Elektrotechnik, Auslegungen und deren Anwendung
Antworten
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 342
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: Verlautbarung zu DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2018-10 und DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540):2012-06 aufgrund der Ne

Beitrag von Elektromann »

dank1
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis old-man1
Dipol
Null-Leiter
Beiträge: 415
Registriert: Sonntag 10. Januar 2010, 19:04
Wohnort: Nahe Stuttgart

Re: Verlautbarung zu DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2018-10 und DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540):2012-06 aufgrund der Ne

Beitrag von Dipol »

MOMA2 hat geschrieben: Freitag 23. Juni 2023, 13:18 Link:

https://www.dke.de/de/arbeitsfelder/cor ... e-0100-540
Da der Link inzwischen ins Nirwana führt:

Verlautbarung zu DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2018-10 und DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540):2012-06 aufgrund Neuausgabe DIN 18014:2023-06

Das für die oben genannten Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100) „Errichten von Niederspannungsanlagen“ zuständige DKE/UK221.1 „Schutz gegen elektrischen Schlag“ gibt als Hilfe für die Anwender folgende Hinweise:

DIN 18014:2023-06 als Norm zur Planung, Ausführung und Dokumentation von Erdungsanlagen für Gebäude beschreibt nun technologieoffen verschiedene Arten von gleichwertigen Erdern.

Die bisherige Forderung nach einem Fundamenterder in allen neuen Gebäuden wird bei der Überarbeitung der Errichtungsbestimmungen DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2018-10

– Abschnitt 411 Automatische Abschaltung der Stromversorgung

und

DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540):2012-06

– Abschnitt 542 Erdungsanlagen

wie folgt angepasst:

In Deutschland muss in allen neuen Gebäuden eine Erdungsanlage nach der nationalen Norm DIN 18014 errichtet werden.

DIN 18014 gilt ab Juni 2023 mit einer Übergangsfrist bis 1. Juni 2024.


Die Übergangsfrist bezog sich auf die DIN 18014:2014-03. An der aktuellen Normausgabe ist allerdings noch etwas Fehlertuning an den Tabellen erforderlich.
MOMA2
Null-Leiter
Beiträge: 184
Registriert: Samstag 18. Dezember 2010, 17:28

Re: Verlautbarung zu DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2018-10 und DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540):2012-06 aufgrund der Ne

Beitrag von MOMA2 »

Info: de-Fachartikel zum Sachverhalt am 12.07.2023 erschienen
DIN 18014: 2023-06
Erdungsanlagen für Gebäude
– Planung, Ausführung und Dokumentation
Dipol
Null-Leiter
Beiträge: 415
Registriert: Sonntag 10. Januar 2010, 19:04
Wohnort: Nahe Stuttgart

Re: Verlautbarung zu DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2018-10 und DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540):2012-06 aufgrund der Ne

Beitrag von Dipol »

MOMA2 hat geschrieben: Mittwoch 12. Juli 2023, 17:09 Info: de-Fachartikel zum Sachverhalt am 12.07.2023 erschienen
Das ist eher eine Kurzinfo als ein wirklicher Fachartikel.

Ich lasse mich überraschen wer die im Umfang von 29 auf 72 Seiten explodierte Norm künftig besser als die Vorgängerversionen kennt. Die Tabelle G.1 — Typische Werte für Ausbreitungswiderstände von verschiedenen Gebäudegrundflächen bei unterschiedlichen spezifischen Bodenwiderständen— für Ringerder nach 6.2 und Fundamenterder nach 6.5 enthält noch einen offenkundigen Tippfehler und die sonstigen Werte passen eher zu Maschenerdern.

Das dürfte deutschen Elektrikern, die schon bisher Kraft sog. paranormaler Fähigkeiten nie gesehene Erdungsanlagen in der Zähleranmeldung als Geistheiler für normkonform erklärt haben, weiterhin ziemlich schnuppe sein. :)
Antworten