Moin,
mit dieser Norm wurde die Farbe von bestimmten Leitern (DC, Funktionserder) festgelegt, die Empfehlung ist gestrichen.
Für Anschlüsse elektrischer Betriebsmittel, angeschlossene Leiterenden und Leiter beschreibt die internationale Norm 60445 Kennzeichnungen im Rahmen von Mensch-Maschine-Schnittstellen und im Sinne der Grundregeln zur sicheren Betriebsweise. Festgelegt werden allgemeine Regeln für die Anwendung von Farben oder alphanumerischen Benennungen für die Kennzeichnung von Anschlüssen elektrischer Betriebsmittel, wie Widerstände, Sicherungen, Relais, Schütze, Transformatoren, bestimmter zu bezeichneter Leiterenden von umlaufenden elektrischen Maschinen oder deren Kombinationen, z. B. in Baugruppen wie auch Leiter und Bus- und Netzsystemen im Hinblick auf Eindeutigkeit. Im Gesamten zielen die Vereinbarungen in DIN EN IEC 60445 (VDE 0197) auf die sichere Betriebsweise; die Norm hat den Status einer Sicherheitsgrundnorm und ist anzuwenden von Technischen Komitees zur Umsetzung in deren Normen, im Einklang mit IEC Guide 104 und ISO/IEC Guide 51.
Gegenüber DIN EN 60445 (VDE 0197):2018-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:
a) Die Definitionen wurden an IEC 60050-195:2021 und IEC 60050-826:— angeglichen.
b) Die Festlegungen für die zur Identifikation bestimmter bezeichneter Leiter zu verwendenden Farbe wurden zu Anforderungen; zuvor waren sie lediglich als Empfehlungen dargestellt.
c) Einführung eines neuen Unterabschnitts zur Kennzeichnung von Schutzleiterklemmen für mehrfache Stromversorgungseingänge an einem Betriebsmittel. Aufgrund der allgemeinen Anwendung in allen Arten von elektrotechnischen Produkten können keine typischen Anwendungsbeispiele benannt werden.
https://www.dke.de/de/normen-standards/ ... 7Cdokument
VDE 0197:2023-02 - Kennzeichnung von Leitern
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: VDE 0197:2023-02 - Kennzeichnung von Leitern
Das ist die Norm welche uns den rosa FE-Leiter präsentiert....
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: VDE 0197:2023-02 - Kennzeichnung von Leitern
Moin,
aber nicht durchgehend. Eine Markierung an der Klemmstelle ist ausreichen.
aber nicht durchgehend. Eine Markierung an der Klemmstelle ist ausreichen.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: VDE 0197:2023-02 - Kennzeichnung von Leitern
Hallo,
Ich würde sie dann mit rosa/weiß verdrahten.
...
Also sind jetzt Stromwandler (Wandlermessung) auf der einen Seite mit rosa anzuschließen ?IH-Elektriker hat geschrieben: ↑Donnerstag 9. März 2023, 15:55 Das ist die Norm welche uns den rosa FE-Leiter präsentiert....
Ich würde sie dann mit rosa/weiß verdrahten.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18